Sam robię wentylację mechaniczną
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Centralę myślę umieścić w garażu lub kotłowni z stamtąd pociągnąć do rozdzielacza na stryszku nad
poddaszem (strop poddasza betonowy + 20 cm styropian) rozdzielacze i przewody umieść w ociepleniu.
11m wyszło mi bo rozdzielacze myślałem umieścić jak najbliżej rekuperatora, ale pewnie lepiej będzie je umieścić na środku wtedy najdłuższy przewód wyjdzie około 7m.
Jeszcze jedno pytanie, czy wyrzutnię można wyprowadzić do garażu gdzie będzie zwykły kanał kominowy wentylacyjny i wyprowadzanym powietrzem ogrzać garaż
poddaszem (strop poddasza betonowy + 20 cm styropian) rozdzielacze i przewody umieść w ociepleniu.
11m wyszło mi bo rozdzielacze myślałem umieścić jak najbliżej rekuperatora, ale pewnie lepiej będzie je umieścić na środku wtedy najdłuższy przewód wyjdzie około 7m.
Jeszcze jedno pytanie, czy wyrzutnię można wyprowadzić do garażu gdzie będzie zwykły kanał kominowy wentylacyjny i wyprowadzanym powietrzem ogrzać garaż
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
a czemu nie dawać wywiewu w wiatrołapie na moje oko tam występują "zapaszki" z butów?
tak to sobie wymyśliłem ale jestem tutaj w celu uzyskania fachowej porady od Pana jako pioniera WM w naszym kraju
a jeśli chodzi o rozmieszczenie anemostatów jak to wygląda Pana zdaniem

tak to sobie wymyśliłem ale jestem tutaj w celu uzyskania fachowej porady od Pana jako pioniera WM w naszym kraju
a jeśli chodzi o rozmieszczenie anemostatów jak to wygląda Pana zdaniem

-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Oczywiście, że skrzynka na środku nie przy reku. A wyrzutnia... zawsze pionowo na dachu. Zapobiega to brudzeniu, zawilgoceniu i wspomaga wentylatory. Zapewni też w sezonie grzewczym minimalną wentylację gdyby chwilowo nie było zasilania. Ciąg konwekcyjny. A garażu Pan nie ogrzeje, bo centrale mają już 95%, tylko Pan garaż zasmrodzi.- Nie powino się też zwiększać oporów na wyrzutni.tador pisze:Centralę myślę umieścić w garażu lub kotłowni z stamtąd pociągnąć do rozdzielacza na stryszku nad
poddaszem (strop poddasza betonowy + 20 cm styropian) rozdzielacze i przewody umieść w ociepleniu.
11m wyszło mi bo rozdzielacze myślałem umieścić jak najbliżej rekuperatora, ale pewnie lepiej będzie je umieścić na środku wtedy najdłuższy przewód wyjdzie około 7m.
Jeszcze jedno pytanie, czy wyrzutnię można wyprowadzić do garażu gdzie będzie zwykły kanał kominowy wentylacyjny i wyprowadzanym powietrzem ogrzać garaż
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
chodzi właśnie o zapaszek... Chce Pan go mieć - dawać wywiew. W wiatrołapie jest chłodniej - buty mokre zimne - a przy wywiewie wejdzie tam cieplejsze, ze sporą wilgotnością bezwzględną powietrze. Buty i wiatrołap będą miały zapaszek stęchlizny. Podobnie jest ze spiżarką .a czemu nie dawać wywiewu w wiatrołapie na moje oko tam występują "zapaszki" z butów?
Co do anemostatów dyfuzja gazów jest tak szybka, ze nie ma to większego znaczenia . Pan zapali papierosa w jednym rogu pokoju, osoba po przekątnej poczuje od razu.
Do dziś nie spotkałem nigdzie nikogo, kto by to wcześniej w domach i mieszkaniach robił... więc nie w krajujako pioniera WM w naszym kraju
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
oczywiście chodziło mi o wywiew w sensie wyciągu powietrza z pomieszczeń i usunięcie tego zapaszku z wiatrołapu
napiasł Pan również o 3 punktach wyciągu powietrza gdzie po uwzględnieniu wc, łazienki, kuchni, garderoby i wiatrołapu mamy 5 punktów. czy zatem nie robić wszystkich anemostatów wyciągowych?
i gdzie w salonie umieścić drugi nawiew? czy tak będzie dobrze?

napiasł Pan również o 3 punktach wyciągu powietrza gdzie po uwzględnieniu wc, łazienki, kuchni, garderoby i wiatrołapu mamy 5 punktów. czy zatem nie robić wszystkich anemostatów wyciągowych?
i gdzie w salonie umieścić drugi nawiew? czy tak będzie dobrze?

-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Wywiew w wiatrołapie spowoduje butwienie - dlatego bym go nie robił, a garderoba - czy to pomieszczenie "mokre", brudy tam są? To tak jak pokój. Albo nawiew - albo wcale - tak się przebywa niezmiernie krótko.
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Rozumiem a jeśli chodzi o te kanały unimax to kto jest ich producentem bo mam problemu ze znalezieniem
i jaką centralę może Pan polecić (czy moje wyliczanki co do wydajności centrali są słuszne) jeśli chodzi o wydajność
i jaką centralę może Pan polecić (czy moje wyliczanki co do wydajności centrali są słuszne) jeśli chodzi o wydajność
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Uniflex - to Holandia - z centrale odbiegające znacznie od innych to http://www.facebook.com/pages/Rekuperat ... ref=stream potem comair , flexit, duolix może jeszcze system air
Onyx + uniflex na Pana dom to maksymalnie 10000 zł brutto 23%
Onyx + uniflex na Pana dom to maksymalnie 10000 zł brutto 23%
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
a jakiej wydajności szukać czy te 200 m3/h jest wystarczające?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Lepiej dmucha od 350-tek... to wentylatory i filozofia Green Tech - duży spręż !
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
czyli centrala 350 m3/h czy może być np.
http://allegro.pl/rekuperator-kinetic-b ... 84201.html
a czy konieczne jest umieszczanie skrzynek rozprężnych przy każdym anemostacie nawiewnym i wyciągowym
http://allegro.pl/rekuperator-kinetic-b ... 84201.html
a czy konieczne jest umieszczanie skrzynek rozprężnych przy każdym anemostacie nawiewnym i wyciągowym
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
To przyzwoita centrala - wyprzedawałem takie po 1800 zł -
W danych oszukują co do hałasu - nie ma central 20dB i co do bypassu - 240tka nie ma bypassu.
Wadą centrali jest wyłączanie się przy -5 st.
W danych oszukują co do hałasu - nie ma central 20dB i co do bypassu - 240tka nie ma bypassu.
Wadą centrali jest wyłączanie się przy -5 st.
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Panie Tomaszu dlaczego przy gwc konieczn jest bajpas, czy jeśli niema gwc jest zbędny?
Czy jest możliwe korzystanie z gwc tylko podczas upałów, a w pozostałym czasie korzystać z drugiej
czerpalni pomijając gwc.
Czy jest możliwe korzystanie z gwc tylko podczas upałów, a w pozostałym czasie korzystać z drugiej
czerpalni pomijając gwc.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Przy dzisiejszych wymiennikach (95%) chłodniejsze powietrze z gwc ogrzałoby się do temperatury pokojowej, wiec bez bypassu gwc nie ma sensu.. Gdy nie ma gwc bypass jest zbędny. Gdy jest gwc - konieczna jest druga czerpnia.tador pisze:Panie Tomaszu dlaczego przy gwc konieczn jest bajpas, czy jeśli niema gwc jest zbędny?
Czy jest możliwe korzystanie z gwc tylko podczas upałów, a w pozostałym czasie korzystać z drugiej
czerpalni pomijając gwc.
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Panie Tomaszu a jak wygląda sprawa ze skrzynkami rozprężnumi przed anemostatami
w systemach różnych producentów (np. uniflexplus+) są tekie elementy ale jak przypuszczam są jednymi z droższych w całym układzie
zatem moje pytanie czy ich stosowanie jest konieczne czy może istnieje jakaś redukcja na anemostaty
w systemach różnych producentów (np. uniflexplus+) są tekie elementy ale jak przypuszczam są jednymi z droższych w całym układzie
zatem moje pytanie czy ich stosowanie jest konieczne czy może istnieje jakaś redukcja na anemostaty