Znaleziono 10 wyników

autor: elek
03 paź 2010, 16:15
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Różnicówka - prosze o pomoc
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 33009

Re: Różnicówka - prosze o pomoc

@ elpapiotr - I widać istotną różnicę ?
@ Paweł_Małek - I to zasadnicza roznice widac:-)

pierburg narysował schemat prawidłowo, pomijając niektóre oznaczenia i brak uziemienia roboczego punktu podziału PEN. Co koledzy widzicie nieprawidłowego? Może mi wyjaśnicie bo nie wiem o co kaman. :?:
autor: elek
03 paź 2010, 15:44
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Rura osłonowa na kabel ....
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 7462

Re: Rura osłonowa na kabel ....

@ Omen07
* Rozmawiałem z elektykiem, który doradzał mi by w taka rure włożyć kabel, ponieważ jak stwierdził były przypadki że gryzonie poprzegryzały taki kabel

W ziemi ułożonych jest tysiące kabli i jakoś ich gryzonie nie gryzą. Z drugiej strony kto bogatemu zabroni układać kabel w rurze. Jak ...
autor: elek
30 wrz 2010, 11:11
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Różnicówka - prosze o pomoc
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 33009

Re: Różnicówka - prosze o pomoc

Błąd polega na podłączeniu do różnicówki przewodu ochronnego PE - oznaczonego na czerwono. Przewód odłączyć i podłączyć bezpośrednio z naciskiem ozn. na schemacie +. Do różnicówki podłączyć tylko fazy ( może być jedna ,dwie a najlepiej trzy ) i przewód N ( na rysunku żółty).
A tak naprawdę to lepiej ...
autor: elek
24 wrz 2010, 10:47
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: I po co mi była szkoła jak i tak nic mi nie wolno
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 6383

Re: I po co mi była szkoła jak i tak nic mi nie wolno

elpapiotr napisał: Kolego elek, napisz mi proszę, gdzie to jest napisane, że trzeba mieć pieczatkę.

Jest napisane w moim post-cie. :lol:
autor: elek
23 wrz 2010, 22:22
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: I po co mi była szkoła jak i tak nic mi nie wolno
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 6383

Re: I po co mi była szkoła jak i tak nic mi nie wolno

Drogi kolego po fachu.
Jeżeli wykonujesz instalacje, nawet częściowe remonty, zakładasz gniazda wtykowe itp. to po zakończeniu prac należy wykonać pomiary instalacji. A do tego potrzebna jest grupa "E" w zakresie pomiarów. Aby zakład energetyczny podłączył licznik instalacja w nowym budynku musi ...
autor: elek
22 wrz 2010, 12:13
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Zmiana źródła przyłącza
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 4253

Re: Zmiana źródła przyłącza

1. Jeżeli masz 2 niezależne liczniki ( a nie podlicznik) to dla każdego z nich masz umowę z zakładem energetycznym i tam masz napisane jaki masz przydział mocy. Nie musisz pytać elektryka, sprawdź sam w umowie.
2. Jeżeli chcesz zwiększyć przydział mocy to oczywiście musisz wystąpić z wnioskiem do ...
autor: elek
18 wrz 2010, 13:26
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: WLZ - pion od ZK do statniej kondygnacji.Stary budynek.
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 6216

Re: WLZ - pion od ZK do statniej kondygnacji.Stary budynek.

Przy zasilaniu budynku z linii napowietrznej złącze często znajduje się na ostatniej kondygnacji. Jest to rozwiązanie stosowane kilkadziesiąt lat temu. Podczas remontu powinno się to i szereg innych rzeczy zmodernizować i dostosować do aktualnych przepisów i wymagań zakładu energetycznego.
Bez ...
autor: elek
13 wrz 2010, 17:38
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Fazy RST a pomiary licznika
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 10046

Re: Fazy RST a pomiary licznika

nie
autor: elek
02 wrz 2010, 14:03
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Co to W i V
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 16252

Re: Co to W i V

1. Co to W i V - to to samo co np. VW Beetle np. którego jestem swoją drogą skromnym posiadaczem.
2. Dyskusja na ten temat doszła do oceny młodzieży. Nie zgadzam się zdecydowanie z przedmówcami.
Daliście się podpuścić, bo autor nie jest oczywiście 14-latkiem.
Muszę bronić młodzieży, bo wcale nie ...
autor: elek
30 sie 2010, 13:20
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Problem z podłączeniem płyty indukcyjnej ZELMER
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 22461

Re: Problem z podłączeniem płyty indukcyjnej ZELMER

Sprawdziłem w instrukcji obsługi płyty i wszystko jasne.
Płyta może być zasilana albo jednofazowo albo 2-fazowo ( należy podłączyć tylko 2 fazy ). Elektryk podłączył 3 fazy i nastąpiło buuuuum!
Rutyna i niechęć czytania instrukcji.
Nawiasem mówiąc jest pytanie dlaczego producent oznacza dwa przewody ...