Problem z podłączeniem płyty indukcyjnej ZELMER

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

ryzy1983
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 29 sie 2010, 21:16

Problem z podłączeniem płyty indukcyjnej ZELMER

Post autor: ryzy1983 »

Witam,

Mam pytanie,
Kupiłem płyte indukcyją oraz kuchenkę Zelmer.
Z racji ze jestem laikiem jezeli chodzi o elektrykę i zgodnie z wymogami gwarancji poprosilem elektryka z uprawnieniami o podpiecie kuchenki oraz płyty.

Płyta indukcyjna ZELMER ZPI6014UE

Z kuchenką nie bylo problemu jednak po podpięciu płyty pod płytą doszłorozbłysku i usłyszec mozna bylo głośny dzwiek zwarcia po czym wywalilo korki. Elektryk wlaczyl bezpieczniki korytarzowe wlaczyl plyte i bylo podobnie. Stwierdzil ze wadliwa plyta i ze jest pewien ze dobrze podlaczyl plyte do instalacji. Jednak w serwisie okazalo sie ze spalil sie zasilacz, serwis obwinia elektryka o zle podpiecie plyty. Mam prosbe czy ktos moglby zerknąc na zalaczone zdjecia na ktorych znajduje sie kabel płyty oraz naklejony na niego schemat podpiecia oraz zdjecie sily. NIe wiem czy mam jedna czy trzy fazy z ukladu podlaczeia wyglada na trzy fazy jednak prosilbym o rade jak to powinno byc podlaczopne tzn kolorami ktory kabel do ktorej kostki. Chce wezwac tego samego elektryka i miec pewnosc ze znow nie dojdzie do podobnej sytuacji a z wasza pomoca bede mogl mu na wstepie zaznaczyc gdzie mogl popelnic blad dzieki wielkie za pomoc.

Dane z tabliczki znamionowej plyty:
220-240V
400V 3N 50/60Hz
6400w-7200w

http://img84.imageshack.us/f/schematplyta.jpg/
http://img84.imageshack.us/f/podlaczeniesila.jpg/
http://img256.imageshack.us/f/kabelplyta.jpg/

buraczane_pole
Aktywny
Aktywny
Posty: 260
Rejestracja: 19 cze 2008, 22:43

Re: Problem z podłączeniem płyty indukcyjnej ZELMER

Post autor: buraczane_pole »

jak znam życie ten elektryk już nie przyjedzie do tej płyty;) zakładając żę wyprowadzone w puszce przewody:czarny brązowy szary to przewody fazowe, przewód niebieski to neutralny a żółto zielony uziemienie to płyta powinna być podłaczona następująco:przewód czarny do przewodu czarnego, przewód brązowy do brązowego, przewód szary oraz niebieski z płyty do przewodu niebieskiego :!: oraz przewód żółtozielony do żółto zielonego
problem leżał zapewne w niezerknięciu na schemat i podłączeniu przewodu szarego do szarego

ryzy1983
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 29 sie 2010, 21:16

Re: Problem z podłączeniem płyty indukcyjnej ZELMER

Post autor: ryzy1983 »

Witam dzieki wielkie za pomoc i odpowiedz
Tak mi sie wydaje ze pewnosc siebie troszke zagalopowala elektryka ktory napewno zorientowal sie po spieciu ze zle podpiete sa przewody jednak wiadomo wolal zwalic na wadliwy sprzet... jutro postaram sie do niego zadzwonic zobaczymy co powie... zastanawiam sie czy samemu nie podpiac plyty choc wiem ze jak to zrobie i cos pojdzie nie tak moge stracic gwarancje, nie wiem czy nnie sensowniej bedzie wezwac jakiegos innego elektryka i zadac mu 10 razy pytanie czy zerknal na schemat :)

Dzieki jeszcze raz

buraczane_pole
Aktywny
Aktywny
Posty: 260
Rejestracja: 19 cze 2008, 22:43

Re: Problem z podłączeniem płyty indukcyjnej ZELMER

Post autor: buraczane_pole »

z tym elektrykiem to radzę dać sobie spokój, wiadomo każdy moze sie pomylić, ale jesli po pierwszym zwarciu załączył ponownie płytę bez sprawdzenia przyczyny to nie sprawia wrażenia osoby która wie co robi.
z ciekawości zapytam, czy po stwierdzeniu wadliwości płyty podbił gwarancję i wpisał nr swoich uprawnień pod stwierdzeniem ze urządzenie zostalo podłączone zgodnie ze sztuka przez wykwalifikowaną osobę...??

elpapiotr

Re: Problem z podłączeniem płyty indukcyjnej ZELMER

Post autor: elpapiotr »

Witam.

Ja się obawiam innej rzeczy, której "elektryk" nie wziął pod uwagę - założonych oryginalnych mostków na tabliczce przyłączeniowej,
które należy zdjąć przed podłączeniem do zasilania 3-fazowego.

buraczane_pole
Aktywny
Aktywny
Posty: 260
Rejestracja: 19 cze 2008, 22:43

Re: Problem z podłączeniem płyty indukcyjnej ZELMER

Post autor: buraczane_pole »

podłączałem ostatnio płytę zelmera i nie posiadają one tabliczki przyłączeniowej:) jest za to gotowy przewód (jak na zdjęciu) wchodzący bezposrednio pod ciężko rozbieralną obudowę;)

elpapiotr

Re: Problem z podłączeniem płyty indukcyjnej ZELMER

Post autor: elpapiotr »

Witam.

Zwracam honor, Kolego buraczane_pole, tym bardziej że autor zamieszcza takie a nie inne zdjęcia.
Błąd elektryka polegał na podaniu fazy do zacisku N... (1 lub 2)

elek
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 27 sie 2010, 12:20

Re: Problem z podłączeniem płyty indukcyjnej ZELMER

Post autor: elek »

Sprawdziłem w instrukcji obsługi płyty i wszystko jasne.
Płyta może być zasilana albo jednofazowo albo 2-fazowo ( należy podłączyć tylko 2 fazy ). Elektryk podłączył 3 fazy i nastąpiło buuuuum!
Rutyna i niechęć czytania instrukcji.
Nawiasem mówiąc jest pytanie dlaczego producent oznacza dwa przewody N raz kolorem niebieskim a drugi raz szarym?

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje elektryczne”