Witam.
pierburg pisze:moze jestem troche starej daty i z tad te +sy i -nusy , tak kiedys to nazywano
Akurat.
A zasilanie to wogóle jest 3-fazowe? Bo nie doczytałem.
Zakładam, że tak, więc ...
Dllaczego jeden tor P 304 jest wolny ?
Nie można było podłączyć wszystkich faz ?
Jeżeli nie, to ... zamienić jeden tor, (ten wolny podłączyć) i test będzie działał, pod warunkiem oczywiście, że nie ma błędów w instalacji.
Po właściwym podłączeniu zmierzyć prąd zadziałania różnicówki oraz pomierzyć impedancję pętli zwarcia w obwodach odbiorczych.
Wpisać do protokołu, dopuscić do eksploatacji.
PS. Być może ja jestem jeszcze starszej daty, ale takich byków bym nie zrobił.