Tomasz_Brzeczkowski pisze:Domy izolowane kończą się na 30kWh/m2 rocznie... ale i z 50kWh da się niedrogo zejść na poniżej 20.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Domy izolowane kończą się na 30kWh/m2 rocznie... ale i z 50kWh da się niedrogo zejść na poniżej 20.
h4y pisze:ooo to ciesze sie ze nie jest nagorzej z naszym zapotrzebowaniem...
a powiedzcie co bedzie jesli sie upre na np kociol 25 to co? bedzie mniej ekonomiczny czy tylko drozszy w zakupie?
naprawde kominiki z plaszczem wodnym tak balagania? mysleleismy ze kominek to kominek i taki sam "syf" po nich....
Jarecki79 pisze:W teorii szacunkowo oczywiście.
Dla 225m2 przy stratach 49W/m2 powinno na cele grzewcze wyjść ok 11074kWh
Zakładając, że kocioł nie będzie przewymiarowany powinno to oznaczać ok.2ton opału typu ekogroszek w kaloryczności 26MJ.
W praktyce ze względu na różne mostki cieplne, różne przyzwyczajenia odnośnie temp. wewnętrznych, różne długości sezonu grzewczego oraz zważając także na umiejętności operatora
w nowych domkach ludzie mieszczą się w przedziale 2,5-3,5tony. Stare budownictwo podchodziłoby nawet pod jakieś 6-7ton.
.