Adam321 pisze:Cały sprzęt jaki potrzebujesz możesz kupić przez internet, Nie ma z tym problrmu korzystam regularnie, ceny są niższe niż w lokalnych sklepach gdzi konkurencja mała i zazwyczaj jest drogo. Jest sporo tego w necie polecam http://instalszop.pl/ albo http://www.foros.pl/. Powodzenia
Oba podane sklepy raczej drogie. Regulator Vents 0 + 3 biegi w obu sklepach w okolicy 70 zł.
Kupiłem ten sam w Castoramie za 45,23 zł.
Oferta rur to PCV gładko-ścienne, nie-nadają się do wentylacji mechanicznej (w dodatku się elektryzują). Dwa lata temu podłączyłem na takich rurach fi 100 wentylator kanałowy 2-biegi wyciąg powietrza z poddasza - i myślałem, że wentylator bije na ośce.
Ale po przeczytaniu tego tematu od początku - dochodzę do wniosku, że to nie wentylator dudni a powietrze rurach. Dudnienia nie słychać przy rurze a piętro niżej - niesie je po ścianach.

Marco36
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 03 wrz 2013, 9:49

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Marco36 »

Panie T.B. na allegro znalazłem PE-FLEX
http://allegro.pl/przewod-pe-flex-smart ... 67744.html
ten wydaje się OK ale drogo 550zł za 50m - i fi wew. to 61mm
tańsze to
http://allegro.pl/przewod-kanal-wentyla ... 47754.html
lub
http://allegro.pl/rura-super-tuboflex-7 ... 96887.html
czy te tańsze potrafi pan ocenić czy nadają sie do wentylacji nawiewnej ?
Czytałem o tych podróbkach z kanałów elektrycznych i nie wiem jak to ocenić.
Szukam fi 63 wewnątrz rury do rozprowadzenia końcowego.
Czy znajdę gdzieś fi 110 wew. i ile do tego mogą kosztować skrzynki rozdzielcze z fi 110 na 3x fi 63 (cały czas mowa o fi wewnętrznych rur). Planuję dać za reku trójnik Y 150/2x110 (lub jak nie znajdę odpowiednich rur na fi=110 to 150/2x100), dalej rury fi 110 (lub fi=100) do skrzynek (parter i piętro na osobnych skrzynkach 110 na 3x fi 63) łącznie wyjdą 4 skrzynki (2 nawiew, 2 wywiew).

Obecnie myślę by fi=150 i fi=110 zrobić na Aluflexach izolowanych, skrzynki od kominkowej instalacji wykorzystać + redukcje gdzie będzie trzeba i po skrzynkach końcowe rozprowadzenie na rurach PE-Flex 63. Szacuję, że przy takim rozplanowaniu powinienem się zmieścić w 1500 zł z całą instalacją.
Przypominam, że rekuperator już mam Ned Air WTA 300. Bez GWC . Dom parterowy z użytkowym poddaszem 7 nawiewów i 6 wywiewów.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Nie potrafię ocenić, nie znając producenta kanałów.
Czym różnią się kanały wentylacyjne od tych do kabli :

Obrazek
W kanałach wentylacyjnych materiał jest "dziewiczy" w osłonowych, jest mniejszy czy większy udział materiałów z utylizacji śmieci . Kanały osłonowe wzrokowo się nie różnią, ale mogą śmierdzieć czy mieć inne toksyczne "zabarwienie"
By nie ryzykować, ja sprzedaje i montuje kanały sprawdzone - znam producenta i ma zaufanie.
Na allegro, nie dość że jest drogo ( co widać po Pana linkach) to jeszcze nie wiadomo co przyjdzie.

Marco36
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 03 wrz 2013, 9:49

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Marco36 »

Fajnie, ale znów pisze pan ogólnikami.
Nie chce pan podać na forum - to poproszę na priv.
1) Ile za 75 metrów rury 63 fi wew.
2) czy jest dostępna PE fi 110 - jeśli tak to ile za 25-30 metrów
3) ile za skrzynkę rozdzielczą fi 110 na 3 razy fi 63 (cztery skrzynki)

jeśli brak fi 110 to jaka jest najbliższa przekrojem ?
125 jest za duża - z popularnych to najbliżej widzę fi 100.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

na Bartyckiej rolka antybakteryjnej 75-mm kosztuje 600zł
kanały główne robi się raczej z izolowanego kanału np AFS (afs.com.tr) Kanały PE o większych średnicach - są bardzo drogie a i tak główne trzeba zaizolować.
skrzynki z gniazdami 75mm z uszczelką wewnątrz są na 8 i więcej wyjść - cena około 300zł
Kolanka redukcyjne do anemostatu na 1 . 2 czy 3 kanały wraz z anemostatem 80-90-110zł
ceny brutto 23%

Aadd
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 25 wrz 2013, 10:12

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Aadd »

Witam,

Panie Tomaszu,
co Pan sądzi o wykorzystaniu kanałów wentylacji grawitacyjnej do instalacji WM?
Tzn, istnieją 3 kanały wentylacyjne i jeden komin spalinowy między nimi jako jedna konstrukcja wykonana z cegieł. Komin spalinowy (paliwo stałe) ma tą zaletę, że ogrzewa sąsiednie kanały wentylacjyne. Mało ekonomiczne ale taki dom. Dom: 130 m2, 320 m3, 4 nawiewy 2 wywiewy, nawiew 180 m3/h.
I teraz:
1. zamierzałem wykorzystać jeden z kominów grawitacyjnych jako kanał przez który puszczę czerpnię świeżego powietrza. W kanale stalowym bo nie mam pewności czy jakieś resztki spalin nie przenikają do tego komina z komina spalinowego. Rura od czerpni podgrzeje się od ciepła w kanale.
2. Pozostałe dwa kanały bądą wywiewami z kuchni i łazienki, tym razem bez rury w środku, powietrze wywiwane będzie dodatkowo ogrzewało się od kominów i przekazywało ciepło w wymienniku
3. Nie wiem czy potrzebuję tu 90% odzysku bo mam nawiew i wywiewy podgrzane od nieekonomicznego ogrzewania węglem. Może wystarczy przeciętny reku kzyżowy nawet z wyższym zużyciem prądu. (Może w ogóle nie potrzeba tu reku tylko wentylatory)

Dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Przy centralnym ogrzewaniu - to nawet więcej niż 70% może być szkodliwe.
A kanały od "gr.." i tak trzeba zatkać - to jak można należy je wykorzystać.

Bardzo solidna centrala z krzyżowym 350m3/h to koszt 4000zł

Marco36
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 03 wrz 2013, 9:49

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Marco36 »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:na Bartyckiej rolka antybakteryjnej 75-mm kosztuje 600zł
kanały główne robi się raczej z izolowanego kanału np AFS (afs.com.tr) Kanały PE o większych średnicach - są bardzo drogie a i tak główne trzeba zaizolować.
skrzynki z gniazdami 75mm z uszczelką wewnątrz są na 8 i więcej wyjść - cena około 300zł
Kolanka redukcyjne do anemostatu na 1 . 2 czy 3 kanały wraz z anemostatem 80-90-110zł
ceny brutto 23%
Te 600 zł - "rolka" czyli to jest za paczkę 50 mb. To cena pośrednia - rozpiętość widzę między 400 a 900 zł w zależności od producenta i sprzedawcy.
Przejrzałem ponownie wątek, i dowiedziałem się, że anemostat nie musi być jak najdalej od drzwi by przewietrzyć cały pokój. W takim razie mogę zejść z przewodami fi63 do 50 mb.
Nic mi po skrzynce ze fi=150 na 5 lub 7 x 75. Zbyt dużo rur - nie zmieszczę ich między fundamentem a kominem. W dodatku "małe" rury byłyby za długie.

Reku będzie w piwnicy, tu chcę dać trójnik Y 150 / 2x110.
Skrzynka 1 byłaby też w piwnicy do rozprowadzenia parteru, skrzynka 2 na strychu do rozprowadzenia piętra. Różnica długości rur między 1 a 2 skrzynką to ok. 8-9 metrów.
1) czy takie rozbicie trójnik i na dwie skrzynki - zaszkodzi wentylacji ? Czy jest dopuszczalne.
2) rury fi=110 aluflex - są tylko nieizolowane - czy poprowadzenie ich między reku a skrzynką rozdzielczą - będzie generowało hałas ? czy jest dopuszczalne.

Aadd
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 25 wrz 2013, 10:12

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Aadd »

Dlaczego więcej niz 70% prze centralnym może być niebezpieczne? Ze względu że nawiew będzie cieplejszy i będzie szedł górą prosto do wywyewu?

Panie Tomaszu jaki to rekuperator krzyżowy za 4000zł?
We wcześniejszych wpisach za 4000 polecał Pan Brookvent'a.
Pozdrawiam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Aadd pisze:Dlaczego więcej niz 70% prze centralnym może być niebezpieczne? Ze względu że nawiew będzie cieplejszy i będzie szedł górą prosto do wywyewu?


Pozdrawiam
Główną przyczyną wprowadzenie odzysku ciepła z wentylacji była rezygnacja z centralnego (pośredniego ) ogrzewania. Systemy takie są drogie z zakupie i instalacji, co powoduje, że mniej pieniędzy poświęcimy na izolację. Oraz są obarczone "biegiem jałowym" czyli jest różnica miedzy kWh wytworzonymi w kotłowni a tymi zostawionymi przez grzejniki w pokojach.
Różnica ta ma niewielkie znaczenie w domach nieizolowanych gdzie straty ciepła przekraczają nawet 30kWh/m2 - natomiast w domach izolowanych - różnica ta jest większa od zapotrzebowania. Co dyskwalifikuje taki system ogrzewania w domu izolowanym.
Jeżeli mamy więc system ogrzewania, który w sezonie pracując na minimum - wyprodukuje 8000kWh zamontowany z domu 150m2 zużywającym 60kWh/m2 rocznie ( czyli 9000kWh) i zmniejszymy zużycie, odzyskiem ciepła z wentylacji o 3500kWh ( 90% ze 130m3/h przez 170dni)
I i tak tego gazie nie odzyskamy . Na dodatek systemy centralne mają bardzo słabą automatykę pokojową - a wentylacja z odzyskiem 90% nam nadmiaru ciepłą nie odprowadzi - dlatego może być problem.
Należy rzeczy używać do tego, do czego zostały stworzone. Odzysk ciepła z wentylacji jest po to by zrezygnować z centralnego! I mieć precyzyjne ogrzewanie.
W przypadku posiadania centralnego robi się wentylację plus - lub taką z odzyskiem do 70%!!!!
Panie Tomaszu jaki to rekuperator krzyżowy za 4000zł?
We wcześniejszych wpisach za 4000 polecał Pan Brookvent'a.
Brookwent ma 90% a do CO lepsze jest nawiew mechaniczny lub 50-70%.
Ponieważ ja od 23 lat zajmuje się domami izolowanymi ( bez centralnego ogrzewania ) to polecam zawsze centrale o większym odzysku. Niecentralny system ogrzewania - każdą zaoszczędzoną kWh uwzględni.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Marco36 pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:na Bartyckiej rolka antybakteryjnej 75-mm kosztuje 600zł
kanały główne robi się raczej z izolowanego kanału np AFS (afs.com.tr) Kanały PE o większych średnicach - są bardzo drogie a i tak główne trzeba zaizolować.
skrzynki z gniazdami 75mm z uszczelką wewnątrz są na 8 i więcej wyjść - cena około 300zł
Kolanka redukcyjne do anemostatu na 1 . 2 czy 3 kanały wraz z anemostatem 80-90-110zł
ceny brutto 23%
Te 600 zł - "rolka" czyli to jest za paczkę 50 mb. To cena pośrednia - rozpiętość widzę między 400 a 900 zł w zależności od producenta i sprzedawcy.
Przejrzałem ponownie wątek, i dowiedziałem się, że anemostat nie musi być jak najdalej od drzwi by przewietrzyć cały pokój. W takim razie mogę zejść z przewodami fi63 do 50 mb.
Nic mi po skrzynce ze fi=150 na 5 lub 7 x 75. Zbyt dużo rur - nie zmieszczę ich między fundamentem a kominem. W dodatku "małe" rury byłyby za długie.
Reku będzie w piwnicy, tu chcę dać trójnik Y 150 / 2x110.
Skrzynka 1 byłaby też w piwnicy do rozprowadzenia parteru, skrzynka 2 na strychu do rozprowadzenia piętra. Różnica długości rur między 1 a 2 skrzynką to ok. 8-9 metrów.
1) czy takie rozbicie trójnik i na dwie skrzynki - zaszkodzi wentylacji ? Czy jest dopuszczalne.
2) rury fi=110 aluflex - są tylko nieizolowane - czy poprowadzenie ich między reku a skrzynką rozdzielczą - będzie generowało hałas ? czy jest dopuszczalne.
Po 400 zł - to raczej kanały do kabli - nie do wentylacji.
Już się pogubiłem - to Pan robi instalację w wylewce ( kanały PE ) czy po wierzchu - wtedy kanały miekkie .

Marco36
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 03 wrz 2013, 9:49

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Marco36 »

Kanały po wierzchu, ale tylko PE mają przekroje poniżej Fi=80 mm.
No i są raczej trwalsze niż alu. Na innym forum wyczytałem, że alu myszy mogą dziurawić szukając ciepłego miejsca na zimę. No i PE są twarde - odporne na zgniecenia.
Dlatego chcę dać po reku fi=150 aluflex Termokontrol izolowane, trójnik Y (rozbicie na 2 piętra), dalej fi=110 aluflex nieizolowany, skrzynka, a od skrzynki fi=63 PE do anemostatów (lub kratek).

W wcześniejszym wpisie podałem linki w drugim były zielone Termokontrol po 400zł - niestety zanim otrzymałem odpowiedź ktoś mi sprzątnął sprzed nosa obie wystawione paczki. Może to była niewykorzystana resztówka po jakiejś większej instalacji - nie wiem, ale były po 400 zł.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

No i są raczej trwalsze niż alu. Na innym forum wyczytałem, że alu myszy mogą dziurawić szukając ciepłego miejsca na zimę. No i PE są twarde - odporne na zgniecenia.
Od 23 lat robię na kanałach Al miękkich izolowanych, a od 13 na PE - i ja nie widzę zniszczeń czy różnicy w trwałości. Dziwne jest też, że DGP gdzie ciśnienia i temperatura jest dużo wyższa niż przy wentylacji - robi się na miękkich Al i tam nikt nie pisze o uszkodzeniach - Podobnie w temacie klimatyzacji kanałowej .
fi=150 aluflex Termokontrol izolowane,
- tych myszy nie ruszą?

Tak naprawdę, jak Pan zrobi nawiewy w pokojach a wywiewy w kuchni i łazienkach - wszystko będzie ładnie hulać.
Kanały po wierzchu, ale tylko PE mają przekroje poniżej Fi=80 mm.
Na jakiej podstawie Pan tak uważa? Ja robię na 68 miękkich Al izolowanych i na 52mm!!!
Ma Pan katalog producenta! http://afs.com.tr/usrfiles/files/catalo ... 11_web.pdf są od 52mm

Marco36
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 03 wrz 2013, 9:49

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Marco36 »

150-tek myszy nie ruszą, bo nawiew - zimny poleci po suficie piwnicy, a wywiew pionowo na dach.
Nie będą leżały na stropie strychu pod wełną jak te 63. A tam ślady po myszach widać.

Ile u pana te 68 alu ? Izolowane, czy nie-izolowane = by było cicho.

Bo po necie i allegro tylko 80 znalazłem i były droższe od 100-tek.
Na razie upatrzyłem sobie domwent.pl = aluflexy, trójniki i skrzynki do DGP.
Mają przystępne ceny.
skrzynki 125 / 3x100 po 58 zł - fakt, że do ceny dojdą jeszcze redukcje fi.
Ale i tak wyjdzie taniej niż 300 czy 400 zł jak sobie większość ceni za skrzynki PE.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Ja konfiguruje komplet "wentylacyjny" do centrali i domu. Nie sprzedaje elementów.
Poza tym unikam kanałów chińskich ( sporo jest u nas izolowanych al z Chin) - Chińczycy w swoich towarach eksportowych czasem pozbywają się trujących odpadów. Wiele razy zdarzyło mi się, że chińskie kanały, po prostu śmierdzą.
Kanał 68mm wychodzi około 9 zł +VAT /mb
W wersji pcv antybakteryjnej 20zł

ODPOWIEDZ