Sam robię wentylację mechaniczną
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Wszystkie kanały (4) są identyczne.
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Proszę o opinie czy taki układ będzie miał sens. Instalacja na kanałach Smartflex.
PIĘTRO:
łazienka - wywiew 61mm
pokój 12m2 - nawiew 51mm
pokój 13m2 - nawiew 51mm
PÓŁPIĘTRO:
salon NAWIEW - 51mm x 3
kuchnia WYWIEW - 61mm x2
łazienka WYWIEW - 61mm
sypialnia NAWIEW - 51mm
PRZYZIEMIE:
pokój 10m2 NAWIEW 51mm
pralnia WYWIEW 61mm
pokój 15m2 NAWIEW -51mm
Pamiętam, że Pan Tomasz wcześniej pisał, że rur fi51 się prawie nie używa. Faktycznie?
Lepiej dać wszędzie fi61mm( zewn. 75mm) ?
PIĘTRO:
łazienka - wywiew 61mm
pokój 12m2 - nawiew 51mm
pokój 13m2 - nawiew 51mm
PÓŁPIĘTRO:
salon NAWIEW - 51mm x 3
kuchnia WYWIEW - 61mm x2
łazienka WYWIEW - 61mm
sypialnia NAWIEW - 51mm
PRZYZIEMIE:
pokój 10m2 NAWIEW 51mm
pralnia WYWIEW 61mm
pokój 15m2 NAWIEW -51mm
Pamiętam, że Pan Tomasz wcześniej pisał, że rur fi51 się prawie nie używa. Faktycznie?
Lepiej dać wszędzie fi61mm( zewn. 75mm) ?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
-To są kanały do zalewania w betonie! A takie wentylację dość rzadko się wykonuje. Co to za konstrukcja, ze musi Pan dać tyle betonu i tam koniecznie umieścić kanały? Być może nie ma sensu stosowanie takich kanałów.
- Co do średnic... wielkość kanałów dobiera się do centrali - a tej Pan nie podał
- Będzie Pan miał problem z dorabianiem skrzynki i kolanek - bo te co są na na stronie sklepu - to służą do łączenia wentylacji z pompą ciepła

No i cena ... Na Bartyckiej kanał 75/63 - kosztuje 450zł/50m
- Co do średnic... wielkość kanałów dobiera się do centrali - a tej Pan nie podał
- Będzie Pan miał problem z dorabianiem skrzynki i kolanek - bo te co są na na stronie sklepu - to służą do łączenia wentylacji z pompą ciepła

No i cena ... Na Bartyckiej kanał 75/63 - kosztuje 450zł/50m
-
Grzegorz79
- Początkujący

- Posty: 16
- Rejestracja: 16 kwie 2013, 11:53
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Po przeglądnięciu projektu wprowadziłem parę zmian. Proszę o opinię.
Salon - 2 x nawiew 63 mm
Sypialnia- 1 x 63 mm
Pokój - 1 x 63 mm
Łazienka - 1 x 80 mm
Kuchnia - 1 x 80 mm
Przewody połączone do rozdzielaczy. Rury elastyczne (jeszcze nie wybrałem producenta).
Wyrzutnia na dachu. Czerpnia ściana.
Rekuperator Brookvent.
Czy taki układ będzie odpowiedni?
Pozdrawiam

Salon - 2 x nawiew 63 mm
Sypialnia- 1 x 63 mm
Pokój - 1 x 63 mm
Łazienka - 1 x 80 mm
Kuchnia - 1 x 80 mm
Przewody połączone do rozdzielaczy. Rury elastyczne (jeszcze nie wybrałem producenta).
Wyrzutnia na dachu. Czerpnia ściana.
Rekuperator Brookvent.
Czy taki układ będzie odpowiedni?
Pozdrawiam

-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Jak na poddaszu to izolowane i i w 5500zł brutto 23% pan się mieści -
-
Grzegorz79
- Początkujący

- Posty: 16
- Rejestracja: 16 kwie 2013, 11:53
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Taki mam zamiar. Przewody izolowane. Czy rozmieszczenia anemostatów będzie odpowiednie? średnica i ilość?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Średnice liczy się znając minimum i maksimum centrali oraz ilość nawiewów - optymalna prędkość powietrza w kanałach - wynosi od 2 do 5 m/sek - z tym, że "góra" może być wyższa - nie używamy jej "wśród nocnej ciszy"
-
Grzegorz79
- Początkujący

- Posty: 16
- Rejestracja: 16 kwie 2013, 11:53
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Chodzi o centralę brookvent aircycle 1.1.
Czylifi 125.
wychodzi 120 / 4 nawiew = 30
Czyli fi kanałów nawiewnych 67
Mała pomyłka w poprzednim poście.
Nie wiem co z tymi wywiewami. Czy fi 80 x 2 wystarczy?
Czylifi 125.
wychodzi 120 / 4 nawiew = 30
Czyli fi kanałów nawiewnych 67
Mała pomyłka w poprzednim poście.
Nie wiem co z tymi wywiewami. Czy fi 80 x 2 wystarczy?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
68mm nawiew a może Pan dać 2 x 100 wywiew - ewentualne szumy wywiewu nie mają znaczenia.
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Sam osobiscie znam parę hurtowni ktore Adam Pasiut alias DOM -BUD oszukal.
Moje imie było szargane przez lata przez tego pseudo budowlanca.
Fajnie ze ktos zaczol ostrzegac ludzi przed tym oszustem.
Pozdro:
Maciek
Moje imie było szargane przez lata przez tego pseudo budowlanca.
Fajnie ze ktos zaczol ostrzegac ludzi przed tym oszustem.
Pozdro:
Maciek
Macko
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
A to a propos czego?Macko1977 pisze:Sam osobiscie znam parę hurtowni ktore Adam Pasiut alias DOM -BUD oszukal.
Moje imie było szargane przez lata przez tego pseudo budowlanca.
Fajnie ze ktos zaczol ostrzegac ludzi przed tym oszustem.
Pozdro:
Maciek
-
piciek1906
- Zainteresowany

- Posty: 40
- Rejestracja: 18 mar 2013, 16:56
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
witam Panie Tomaszu
prosze mi powiedziec jak mam obliczyc optymalną prędkość w kanalach
dla reku onyx dream 200, jak to w ogóle wyliczyc dla domu parterowego
o powierzchni 120m2, dwie osoby dorosłe i dwójka dzieci.
planuje5 nawiewów i 3 wywiewy.
dziekuje i pozdrawiam
prosze mi powiedziec jak mam obliczyc optymalną prędkość w kanalach
dla reku onyx dream 200, jak to w ogóle wyliczyc dla domu parterowego
o powierzchni 120m2, dwie osoby dorosłe i dwójka dzieci.
planuje5 nawiewów i 3 wywiewy.
dziekuje i pozdrawiam
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Można założyć, że producent centrali zna się na tym, więc króćce są tak dobrane, by V minimalna wynosiła około 2m/sek maksymalna w okolicach 5m/sek.
Dzielimy więc pole powierzchni kanału głównego (tu) a 5 i wychodzi pole kanałów nawiewnych.
Dzielimy więc pole powierzchni kanału głównego (tu) a 5 i wychodzi pole kanałów nawiewnych.
-
piciek1906
- Zainteresowany

- Posty: 40
- Rejestracja: 18 mar 2013, 16:56
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
jak obliczyc pole powierzchni kanału głównego?
-
Grzegorz79
- Początkujący

- Posty: 16
- Rejestracja: 16 kwie 2013, 11:53
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
jak dobrze obliczyłem to 5 x 53