Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Wszystkie kanały (4) są identyczne.

teco
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 17 kwie 2013, 13:32

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: teco »

Proszę o opinie czy taki układ będzie miał sens. Instalacja na kanałach Smartflex.

PIĘTRO:
łazienka - wywiew 61mm
pokój 12m2 - nawiew 51mm
pokój 13m2 - nawiew 51mm
PÓŁPIĘTRO:
salon NAWIEW - 51mm x 3
kuchnia WYWIEW - 61mm x2
łazienka WYWIEW - 61mm
sypialnia NAWIEW - 51mm
PRZYZIEMIE:
pokój 10m2 NAWIEW 51mm
pralnia WYWIEW 61mm
pokój 15m2 NAWIEW -51mm

Pamiętam, że Pan Tomasz wcześniej pisał, że rur fi51 się prawie nie używa. Faktycznie?
Lepiej dać wszędzie fi61mm( zewn. 75mm) ?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

-To są kanały do zalewania w betonie! A takie wentylację dość rzadko się wykonuje. Co to za konstrukcja, ze musi Pan dać tyle betonu i tam koniecznie umieścić kanały? Być może nie ma sensu stosowanie takich kanałów.
- Co do średnic... wielkość kanałów dobiera się do centrali - a tej Pan nie podał
- Będzie Pan miał problem z dorabianiem skrzynki i kolanek - bo te co są na na stronie sklepu - to służą do łączenia wentylacji z pompą ciepła

Obrazek

No i cena ... Na Bartyckiej kanał 75/63 - kosztuje 450zł/50m

Grzegorz79
Początkujący
Początkujący
Posty: 16
Rejestracja: 16 kwie 2013, 11:53

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Grzegorz79 »

Po przeglądnięciu projektu wprowadziłem parę zmian. Proszę o opinię.
Salon - 2 x nawiew 63 mm
Sypialnia- 1 x 63 mm
Pokój - 1 x 63 mm
Łazienka - 1 x 80 mm
Kuchnia - 1 x 80 mm
Przewody połączone do rozdzielaczy. Rury elastyczne (jeszcze nie wybrałem producenta).
Wyrzutnia na dachu. Czerpnia ściana.
Rekuperator Brookvent.
Czy taki układ będzie odpowiedni?
Pozdrawiam


Obrazek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Jak na poddaszu to izolowane i i w 5500zł brutto 23% pan się mieści -

Grzegorz79
Początkujący
Początkujący
Posty: 16
Rejestracja: 16 kwie 2013, 11:53

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Grzegorz79 »

Taki mam zamiar. Przewody izolowane. Czy rozmieszczenia anemostatów będzie odpowiednie? średnica i ilość?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Średnice liczy się znając minimum i maksimum centrali oraz ilość nawiewów - optymalna prędkość powietrza w kanałach - wynosi od 2 do 5 m/sek - z tym, że "góra" może być wyższa - nie używamy jej "wśród nocnej ciszy"

Grzegorz79
Początkujący
Początkujący
Posty: 16
Rejestracja: 16 kwie 2013, 11:53

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Grzegorz79 »

Chodzi o centralę brookvent aircycle 1.1.
Czylifi 125.
wychodzi 120 / 4 nawiew = 30
Czyli fi kanałów nawiewnych 67
Mała pomyłka w poprzednim poście.
Nie wiem co z tymi wywiewami. Czy fi 80 x 2 wystarczy?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

68mm nawiew a może Pan dać 2 x 100 wywiew - ewentualne szumy wywiewu nie mają znaczenia.

Macko1977
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 22 kwie 2013, 20:45
Lokalizacja: Stary Sacz

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Macko1977 »

Sam osobiscie znam parę hurtowni ktore Adam Pasiut alias DOM -BUD oszukal.
Moje imie było szargane przez lata przez tego pseudo budowlanca.
Fajnie ze ktos zaczol ostrzegac ludzi przed tym oszustem.
Pozdro:
Maciek
Macko

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Macko1977 pisze:Sam osobiscie znam parę hurtowni ktore Adam Pasiut alias DOM -BUD oszukal.
Moje imie było szargane przez lata przez tego pseudo budowlanca.
Fajnie ze ktos zaczol ostrzegac ludzi przed tym oszustem.
Pozdro:
Maciek
A to a propos czego?

piciek1906
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 40
Rejestracja: 18 mar 2013, 16:56

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: piciek1906 »

witam Panie Tomaszu
prosze mi powiedziec jak mam obliczyc optymalną prędkość w kanalach
dla reku onyx dream 200, jak to w ogóle wyliczyc dla domu parterowego
o powierzchni 120m2, dwie osoby dorosłe i dwójka dzieci.
planuje5 nawiewów i 3 wywiewy.
dziekuje i pozdrawiam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Można założyć, że producent centrali zna się na tym, więc króćce są tak dobrane, by V minimalna wynosiła około 2m/sek maksymalna w okolicach 5m/sek.
Dzielimy więc pole powierzchni kanału głównego (tu) a 5 i wychodzi pole kanałów nawiewnych.

piciek1906
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 40
Rejestracja: 18 mar 2013, 16:56

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: piciek1906 »

jak obliczyc pole powierzchni kanału głównego?

Grzegorz79
Początkujący
Początkujący
Posty: 16
Rejestracja: 16 kwie 2013, 11:53

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Grzegorz79 »

jak dobrze obliczyłem to 5 x 53

ODPOWIEDZ

Wróć do „Wentylacja i klimatyzacja”