Jakie strojenie?scrabie pisze:Zobaczymy, za dwa tygodnie jestem umówiony, na strojenie reku przez instalatora. Stroic i tak muszę, a czy sprawność się poprawi, to zobaczymy.
Sam robię wentylację mechaniczną
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Moc wentylatorów, skręcenie anemostatów aby wyrównać ilość wciaganego i wdmuchiwanego, żeby nie było nadciśnienia lub podciśnienia. Takie tam duperele, żeby wyrównać masy powietrza
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Pierwszy raz słyszę? Przecież to jest układ samoregulujący. Pomierzyć i regulować się nie da. Wkręcają Pana.scrabie pisze:Moc wentylatorów, skręcenie anemostatów aby wyrównać ilość wciaganego i wdmuchiwanego, żeby nie było nadciśnienia lub podciśnienia. Takie tam duperele, żeby wyrównać masy powietrza
Ile osób i ile jest anemostatów nawiewnych i wywiewnych?
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Dopóki wkrecaja mnie chłopaki z Thessla green czuję się spokojny. Dam im się powkrecac
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Nie da się tej wentylacji pomierzyć i regulować na anemostatach.
Thessla montuje?
Thessla montuje?
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Ja montowałem, nie chce mi się dyskutować. Jestem z nimi w kontakcie, koszt regulacji nie jest duży, jakoś to dzwigne.
-
wroclawiak1985
- Początkujący

- Posty: 2
- Rejestracja: 01 gru 2015, 15:10
- Lokalizacja: Wrocław
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Witam.
Pokrótce przedstawię mój problem.
Dom lata 30 poniemiecka budowa, plastikowe okna, 30 cm wełna w dachu (w trakcie) ogólnie dom jest jeszcze słabo docieplony dość sporo mojego ciepła podgrzewa okolicę....
Na dziś dzień wentylacji jakiejkolwiek BRAK!
Pierwsza zima/jesień (jak kto woli) w domu co mi się w spadku dostał. Co nieco wyremontowane by można było zamieszkać. I pierwsze problemy mokre okna po przebudzeniu.... Dlatego trzeba coś założyć by chociaż zrobić chociaż namiastkę tego co z czasem udoskonalę.
Tak to wygląda.


W sumie ok 100m2.
Ponad poddaszem jest nieużytkowy stryszek zaznaczony na czerwono tam mogę umieścić rekuperator i w dół zejść przewodami schowanymi w zabudowie. Krótkie odcinki z powietrzem na poddasze będzie trzeba pewnie zawinąć w "S" by nie było za krótko....
Mam dostęp praktycznie nieograniczony do przewodów elastycznych aluminiowych

wybrałbym na nawiew 80mm a wywiewy 100mm lub 125mm.
Wiem, że kanały nie są idealne i idealnej średnicy, ale lepsze to niż nic zwłaszcza, że za przysłowiową "flaszkę'.
Nawiewy:
pokój1 2x80mm
pokój2 2x80mm
pokój3 1x80mm
pokój4 1x80mm
Pokoje 1 to pokój dzienny a pokój 2 to bawialnia dla dzieci (2szt) i pokój gdzie śpi rodzina jak przyjedzie a przyjeżdża dość często. Pokoje 3i4 na poddaszu to sypialnia i w przyszłości pokój jednego z dzieci... Sypialnia to ten mniejszy pokój czy dać tam 2 nawiewy?
Wywiewy:
kuchnia 2x100mm + okap podłączony do nieużywanego komina
łazienka dół 2x100mm
łazienka góra 2x100mm
Jeśli chodzi o centralę... Aktualnie portfel nie pozwala na szaleństwo i myślałem o Lunie lub coś w stylu Vents VUT H 300 mini...
Jestem w kropce, ale chcę to usprawnić by spało i żyło się tu lepiej bo lada chwila przyjdzie pieczarka na ścianie.... Pomożecie?
Pokrótce przedstawię mój problem.
Dom lata 30 poniemiecka budowa, plastikowe okna, 30 cm wełna w dachu (w trakcie) ogólnie dom jest jeszcze słabo docieplony dość sporo mojego ciepła podgrzewa okolicę....
Na dziś dzień wentylacji jakiejkolwiek BRAK!
Pierwsza zima/jesień (jak kto woli) w domu co mi się w spadku dostał. Co nieco wyremontowane by można było zamieszkać. I pierwsze problemy mokre okna po przebudzeniu.... Dlatego trzeba coś założyć by chociaż zrobić chociaż namiastkę tego co z czasem udoskonalę.
Tak to wygląda.


W sumie ok 100m2.
Ponad poddaszem jest nieużytkowy stryszek zaznaczony na czerwono tam mogę umieścić rekuperator i w dół zejść przewodami schowanymi w zabudowie. Krótkie odcinki z powietrzem na poddasze będzie trzeba pewnie zawinąć w "S" by nie było za krótko....
Mam dostęp praktycznie nieograniczony do przewodów elastycznych aluminiowych

wybrałbym na nawiew 80mm a wywiewy 100mm lub 125mm.
Wiem, że kanały nie są idealne i idealnej średnicy, ale lepsze to niż nic zwłaszcza, że za przysłowiową "flaszkę'.
Nawiewy:
pokój1 2x80mm
pokój2 2x80mm
pokój3 1x80mm
pokój4 1x80mm
Pokoje 1 to pokój dzienny a pokój 2 to bawialnia dla dzieci (2szt) i pokój gdzie śpi rodzina jak przyjedzie a przyjeżdża dość często. Pokoje 3i4 na poddaszu to sypialnia i w przyszłości pokój jednego z dzieci... Sypialnia to ten mniejszy pokój czy dać tam 2 nawiewy?
Wywiewy:
kuchnia 2x100mm + okap podłączony do nieużywanego komina
łazienka dół 2x100mm
łazienka góra 2x100mm
Jeśli chodzi o centralę... Aktualnie portfel nie pozwala na szaleństwo i myślałem o Lunie lub coś w stylu Vents VUT H 300 mini...
Jestem w kropce, ale chcę to usprawnić by spało i żyło się tu lepiej bo lada chwila przyjdzie pieczarka na ścianie.... Pomożecie?
-
TwojOszczednyDom
- Superużytkownik

- Posty: 1272
- Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
- Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
nie montujeTomasz_Brzeczkowski pisze:Nie da się tej wentylacji pomierzyć i regulować na anemostatach.
Thessla montuje?
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Sugerujecie, że ludzie z Thessla się nie znają na swoich wentylacjach, czy po prostu kłamią?
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Ja stawiam, że kłamią, wszak tylko tu są jedynie prawdziwi fachowcy.scrabie pisze:Sugerujecie, że ludzie z Thessla się nie znają na swoich wentylacjach, czy po prostu kłamią?
Aby nie trzeba było takiej instalacji "stroic" wszystkie przewody nawiewne i wywiewne musiały by być tej samej długości, o tych samych oporach i o tym samym kształcie.
Jest to możliwe?
-
TwojOszczednyDom
- Superużytkownik

- Posty: 1272
- Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
- Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
nie. ich centrale sa swietne.glownie na nich robie ale nie kreci sie anemostatami aby regulowac takie prrzrplywy. co innego kalibracja centrali.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Nie tylko Pan czyta forum, ale jak się Panu nie chce, to po co pisać?scrabie pisze:Ja montowałem, nie chce mi się dyskutować. Jestem z nimi w kontakcie, koszt regulacji nie jest duży, jakoś to dzwigne.
Niestety jest dużo firm, które oferują pomiar i regulację na anemostatach, choć jest to niewykonalne.
Najczęściej spotyka się zimą strumień koło 100m3/h i 6 do 8 nawiewów. Daje to poniżej 20m3/h na anemostacie. Pomiar - anemometr się nie nadaje do anemostatu, tylko balometr. Przyłożenie balometru daje lekki opór, więc więcej powietrza poleci innymi kanałami.
Regulacja - anemostat 100mm na dokładność nastawu 60m3/h tak więc przy 20-tu nie ma regulacji .
Balometr zaczyna mierzyć od 40m3/h...
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Ponawiam, więc pytanie, skoro zalecają kręcenie anemostatami, żeby wyregulować przepływy w każdym pomieszczeniu z osobna, to kłamią, czy się nie znają?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Albo jedno albo drugie.scrabie pisze:Ponawiam, więc pytanie, skoro zalecają kręcenie anemostatami, żeby wyregulować przepływy w każdym pomieszczeniu z osobna, to kłamią, czy się nie znają?
Przy instalacji na skrzynkach, gdy jednym kanałem leci mniej, to innymi więcej. Ponieważ z drugiej strony działa wywiew, to tam gdzie leci mniej, zacznie spadać ciśnienie, a tam gdzie więcej rosnąć. Spadek ciśnienia spowoduje, że więcej powietrza poleci, a wzrost, że mniej - i tak się cały układ wyrównuje. W większości krajów anemostaty nie mają regulacji
http://www.alen.pl/wentylacja
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Te centrale poza tym, że sporo prądu pobierają to są jeszcze dość głośnawe. Dlatego staranność wykonania instalacji i tłumienie kanałami jest konieczne.wroclawiak1985 pisze:Witam.
Pokrótce przedstawię mój problem.
Dom lata 30 poniemiecka budowa, plastikowe okna, 30 cm wełna w dachu (w trakcie) ogólnie dom jest jeszcze słabo docieplony dość sporo mojego ciepła podgrzewa okolicę....
Na dziś dzień wentylacji jakiejkolwiek BRAK!
Pierwsza zima/jesień (jak kto woli) w domu co mi się w spadku dostał. Co nieco wyremontowane by można było zamieszkać. I pierwsze problemy mokre okna po przebudzeniu.... Dlatego trzeba coś założyć by chociaż zrobić chociaż namiastkę tego co z czasem udoskonalę.
Tak to wygląda.
W sumie ok 100m2.
Ponad poddaszem jest nieużytkowy stryszek zaznaczony na czerwono tam mogę umieścić rekuperator i w dół zejść przewodami schowanymi w zabudowie. Krótkie odcinki z powietrzem na poddasze będzie trzeba pewnie zawinąć w "S" by nie było za krótko....
Mam dostęp praktycznie nieograniczony do przewodów elastycznych aluminiowych
wybrałbym na nawiew 80mm a wywiewy 100mm lub 125mm.
Wiem, że kanały nie są idealne i idealnej średnicy, ale lepsze to niż nic zwłaszcza, że za przysłowiową "flaszkę'.
Nawiewy:
pokój1 2x80mm
pokój2 2x80mm
pokój3 1x80mm
pokój4 1x80mm
Pokoje 1 to pokój dzienny a pokój 2 to bawialnia dla dzieci (2szt) i pokój gdzie śpi rodzina jak przyjedzie a przyjeżdża dość często. Pokoje 3i4 na poddaszu to sypialnia i w przyszłości pokój jednego z dzieci... Sypialnia to ten mniejszy pokój czy dać tam 2 nawiewy?
Wywiewy:
kuchnia 2x100mm + okap podłączony do nieużywanego komina
łazienka dół 2x100mm
łazienka góra 2x100mm
Jeśli chodzi o centralę... Aktualnie portfel nie pozwala na szaleństwo i myślałem o Lunie lub coś w stylu Vents VUT H 300 mini...
Jestem w kropce, ale chcę to usprawnić by spało i żyło się tu lepiej bo lada chwila przyjdzie pieczarka na ścianie.... Pomożecie?
Jeżeli mam coś doradzić, to bardzo proszę jaśniej w jakiej kwocie musi się Pan "zamknąć" ?