Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

scrabie pisze:Zobaczymy, za dwa tygodnie jestem umówiony, na strojenie reku przez instalatora. Stroic i tak muszę, a czy sprawność się poprawi, to zobaczymy.
Jakie strojenie?

scrabie
Początkujący
Początkujący
Posty: 28
Rejestracja: 16 mar 2014, 16:37

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: scrabie »

Moc wentylatorów, skręcenie anemostatów aby wyrównać ilość wciaganego i wdmuchiwanego, żeby nie było nadciśnienia lub podciśnienia. Takie tam duperele, żeby wyrównać masy powietrza

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

scrabie pisze:Moc wentylatorów, skręcenie anemostatów aby wyrównać ilość wciaganego i wdmuchiwanego, żeby nie było nadciśnienia lub podciśnienia. Takie tam duperele, żeby wyrównać masy powietrza
Pierwszy raz słyszę? Przecież to jest układ samoregulujący. Pomierzyć i regulować się nie da. Wkręcają Pana.
Ile osób i ile jest anemostatów nawiewnych i wywiewnych?

scrabie
Początkujący
Początkujący
Posty: 28
Rejestracja: 16 mar 2014, 16:37

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: scrabie »

Dopóki wkrecaja mnie chłopaki z Thessla green czuję się spokojny. Dam im się powkrecac

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Nie da się tej wentylacji pomierzyć i regulować na anemostatach.
Thessla montuje?

scrabie
Początkujący
Początkujący
Posty: 28
Rejestracja: 16 mar 2014, 16:37

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: scrabie »

Ja montowałem, nie chce mi się dyskutować. Jestem z nimi w kontakcie, koszt regulacji nie jest duży, jakoś to dzwigne.

wroclawiak1985
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 01 gru 2015, 15:10
Lokalizacja: Wrocław

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: wroclawiak1985 »

Witam.
Pokrótce przedstawię mój problem.
Dom lata 30 poniemiecka budowa, plastikowe okna, 30 cm wełna w dachu (w trakcie) ogólnie dom jest jeszcze słabo docieplony dość sporo mojego ciepła podgrzewa okolicę....
Na dziś dzień wentylacji jakiejkolwiek BRAK!

Pierwsza zima/jesień (jak kto woli) w domu co mi się w spadku dostał. Co nieco wyremontowane by można było zamieszkać. I pierwsze problemy mokre okna po przebudzeniu.... Dlatego trzeba coś założyć by chociaż zrobić chociaż namiastkę tego co z czasem udoskonalę.
Tak to wygląda.
Obrazek

Obrazek

W sumie ok 100m2.

Ponad poddaszem jest nieużytkowy stryszek zaznaczony na czerwono tam mogę umieścić rekuperator i w dół zejść przewodami schowanymi w zabudowie. Krótkie odcinki z powietrzem na poddasze będzie trzeba pewnie zawinąć w "S" by nie było za krótko....

Mam dostęp praktycznie nieograniczony do przewodów elastycznych aluminiowych

Obrazek

wybrałbym na nawiew 80mm a wywiewy 100mm lub 125mm.

Wiem, że kanały nie są idealne i idealnej średnicy, ale lepsze to niż nic zwłaszcza, że za przysłowiową "flaszkę'.
Nawiewy:
pokój1 2x80mm
pokój2 2x80mm
pokój3 1x80mm
pokój4 1x80mm
Pokoje 1 to pokój dzienny a pokój 2 to bawialnia dla dzieci (2szt) i pokój gdzie śpi rodzina jak przyjedzie a przyjeżdża dość często. Pokoje 3i4 na poddaszu to sypialnia i w przyszłości pokój jednego z dzieci... Sypialnia to ten mniejszy pokój czy dać tam 2 nawiewy?

Wywiewy:
kuchnia 2x100mm + okap podłączony do nieużywanego komina
łazienka dół 2x100mm
łazienka góra 2x100mm

Jeśli chodzi o centralę... Aktualnie portfel nie pozwala na szaleństwo i myślałem o Lunie lub coś w stylu Vents VUT H 300 mini...

Jestem w kropce, ale chcę to usprawnić by spało i żyło się tu lepiej bo lada chwila przyjdzie pieczarka na ścianie.... Pomożecie?

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: TwojOszczednyDom »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Nie da się tej wentylacji pomierzyć i regulować na anemostatach.
Thessla montuje?
nie montuje :) instalatorzy chociaż jak gadałem z nimi to oni by też regulowali...pytam co..? i po co? domowej wentylacji się nie reguluje na poszczególne pokoje
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

scrabie
Początkujący
Początkujący
Posty: 28
Rejestracja: 16 mar 2014, 16:37

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: scrabie »

Sugerujecie, że ludzie z Thessla się nie znają na swoich wentylacjach, czy po prostu kłamią?

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: bachus »

scrabie pisze:Sugerujecie, że ludzie z Thessla się nie znają na swoich wentylacjach, czy po prostu kłamią?
Ja stawiam, że kłamią, wszak tylko tu są jedynie prawdziwi fachowcy.
Aby nie trzeba było takiej instalacji "stroic" wszystkie przewody nawiewne i wywiewne musiały by być tej samej długości, o tych samych oporach i o tym samym kształcie.
Jest to możliwe?

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: TwojOszczednyDom »

nie. ich centrale sa swietne.glownie na nich robie ale nie kreci sie anemostatami aby regulowac takie prrzrplywy. co innego kalibracja centrali.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

scrabie pisze:Ja montowałem, nie chce mi się dyskutować. Jestem z nimi w kontakcie, koszt regulacji nie jest duży, jakoś to dzwigne.
Nie tylko Pan czyta forum, ale jak się Panu nie chce, to po co pisać?
Niestety jest dużo firm, które oferują pomiar i regulację na anemostatach, choć jest to niewykonalne.
Najczęściej spotyka się zimą strumień koło 100m3/h i 6 do 8 nawiewów. Daje to poniżej 20m3/h na anemostacie. Pomiar - anemometr się nie nadaje do anemostatu, tylko balometr. Przyłożenie balometru daje lekki opór, więc więcej powietrza poleci innymi kanałami.
Regulacja - anemostat 100mm na dokładność nastawu 60m3/h tak więc przy 20-tu nie ma regulacji .
Balometr zaczyna mierzyć od 40m3/h...

scrabie
Początkujący
Początkujący
Posty: 28
Rejestracja: 16 mar 2014, 16:37

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: scrabie »

Ponawiam, więc pytanie, skoro zalecają kręcenie anemostatami, żeby wyregulować przepływy w każdym pomieszczeniu z osobna, to kłamią, czy się nie znają?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

scrabie pisze:Ponawiam, więc pytanie, skoro zalecają kręcenie anemostatami, żeby wyregulować przepływy w każdym pomieszczeniu z osobna, to kłamią, czy się nie znają?
Albo jedno albo drugie.
Przy instalacji na skrzynkach, gdy jednym kanałem leci mniej, to innymi więcej. Ponieważ z drugiej strony działa wywiew, to tam gdzie leci mniej, zacznie spadać ciśnienie, a tam gdzie więcej rosnąć. Spadek ciśnienia spowoduje, że więcej powietrza poleci, a wzrost, że mniej - i tak się cały układ wyrównuje. W większości krajów anemostaty nie mają regulacji
http://www.alen.pl/wentylacja

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

wroclawiak1985 pisze:Witam.
Pokrótce przedstawię mój problem.
Dom lata 30 poniemiecka budowa, plastikowe okna, 30 cm wełna w dachu (w trakcie) ogólnie dom jest jeszcze słabo docieplony dość sporo mojego ciepła podgrzewa okolicę....
Na dziś dzień wentylacji jakiejkolwiek BRAK!

Pierwsza zima/jesień (jak kto woli) w domu co mi się w spadku dostał. Co nieco wyremontowane by można było zamieszkać. I pierwsze problemy mokre okna po przebudzeniu.... Dlatego trzeba coś założyć by chociaż zrobić chociaż namiastkę tego co z czasem udoskonalę.
Tak to wygląda.
Obrazek

Obrazek

W sumie ok 100m2.

Ponad poddaszem jest nieużytkowy stryszek zaznaczony na czerwono tam mogę umieścić rekuperator i w dół zejść przewodami schowanymi w zabudowie. Krótkie odcinki z powietrzem na poddasze będzie trzeba pewnie zawinąć w "S" by nie było za krótko....

Mam dostęp praktycznie nieograniczony do przewodów elastycznych aluminiowych

Obrazek

wybrałbym na nawiew 80mm a wywiewy 100mm lub 125mm.

Wiem, że kanały nie są idealne i idealnej średnicy, ale lepsze to niż nic zwłaszcza, że za przysłowiową "flaszkę'.
Nawiewy:
pokój1 2x80mm
pokój2 2x80mm
pokój3 1x80mm
pokój4 1x80mm
Pokoje 1 to pokój dzienny a pokój 2 to bawialnia dla dzieci (2szt) i pokój gdzie śpi rodzina jak przyjedzie a przyjeżdża dość często. Pokoje 3i4 na poddaszu to sypialnia i w przyszłości pokój jednego z dzieci... Sypialnia to ten mniejszy pokój czy dać tam 2 nawiewy?

Wywiewy:
kuchnia 2x100mm + okap podłączony do nieużywanego komina
łazienka dół 2x100mm
łazienka góra 2x100mm

Jeśli chodzi o centralę... Aktualnie portfel nie pozwala na szaleństwo i myślałem o Lunie lub coś w stylu Vents VUT H 300 mini...

Jestem w kropce, ale chcę to usprawnić by spało i żyło się tu lepiej bo lada chwila przyjdzie pieczarka na ścianie.... Pomożecie?
Te centrale poza tym, że sporo prądu pobierają to są jeszcze dość głośnawe. Dlatego staranność wykonania instalacji i tłumienie kanałami jest konieczne.
Jeżeli mam coś doradzić, to bardzo proszę jaśniej w jakiej kwocie musi się Pan "zamknąć" ?