Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Tomasz_Brzeczkowski -myślałem, że akurat cena luny to jest jej zaleta a nie wada,
Gdyby Pan widział centrale na żywo w działaniu, wiedziałby Pan co mam na myśli posząc - droga... po wymianie cena wzrasta!
7 nawiewów to w praktyce 6 pokoi - a taki dom obsługuje centrala o większych wentylatorach - niż 180m3/h (luna) - centrale 400-tki mają fi 160mm i minimalny bieg - normatywne 130m3/h.i skrzynka do takiej centrali ma 7 x 60

Obrazek
Co do polecenia -
Czy będzie gwc (bypass) czy wyjścia do góry na boki, czy montaż na suficie... i jaki przedział kasowy?

jah
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 22 paź 2012, 15:43

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: jah »

"po wymianie cena wzrasta" -no tego nie wziąłem pod uwagę.
GWC nie będzie, ale myślałem o automatycznym bypassie i chciałbym automatykę z kalendarzem tygodniowym -dlatego właśnie Dospel optimal 400, przyłącza 200mm, dobrze gdyby kanały wychodziły do góry ale niekoniecznie, myślałem też o berluf daytona 250 ale to już powyżej 5000zl, a myślałem raczej coś do 4000zł.

wiktor48
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 69
Rejestracja: 18 cze 2012, 7:45

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: wiktor48 »

Bypass w reku może sterowac przepustnicami jak na schemacie.
Wiecej napisałem w temacie" Gruntowy Wymiennik Ciepła - GWC"

Obrazek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Dospel znacznie obniżył jakość central - Przykładem są teraz stosowane wentylatory, czy zamiana wymienników heatex typL na swoje z folii. Przykładem jest też to, że w tej samej obudowie jest robiony optimal 400 i 600 ( stąd za duże króćce w 400-tce) Kolejną wadą jest cofnięcie obsługi serwisowej monterom i sprzedawcom przy awarii czeka się na serwisanta z Częstochowy... cho cho cho albo i dłużej.
Zawsze warto centrale zobaczyć i posłuchać! I to tak jedna obok drugiej .
Bbypass bez gwc nie ma sensu znakomicie obniża on sprawność centrali optimal. Jest montowany w miejsce wymiennika ciepła. W 400 i 600tce są dwa wymienniki obok siebie w wersji z bypass jeden.
Czasówka do centrali optimal ma sens bo pobór prądy jest spory.
Teraz wentylatory przy 130m3/h pobierają 15W więc czasówka jest nieporozumieniem wychodzi 70 zł za rok pracy non stop a wentylacja gdy nas nie ma też jest konieczna... woda paruje, roślinki itp.
W cenie do 5000 zł brutto onyx one brookvent 1,2

jah
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 22 paź 2012, 15:43

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: jah »

Czyli jak dobrze rozumiem u mnie automatyczny bypass nie jest potrzebny.

Panie Tomaszu chodzi o taki rekuperator http://www.sklep.klimatyzacjekrakow.pl/ ... dream.html tylko cena nieodpowiednia ;-) , czyli z dospelem jest tak, że cena adekwatna do towaru (a szkoda) i ten serwis. Co do posłuchania różnych centrali to raczej jest to trudna sprawa -przynajmniej dla mnie. Czyli co do rekuperatora to należy szukać dalej, a może jakiś Jan-Gaz?

Wyrzutnia na zachodniej ścianie, a czerpnia przez dach to dobry pomysł czy nie za bardzo?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Jan gaz ma stare wentylatory... onyx one i brookvwent mają fajne wentylatory i wymienniki RS 160
i kosztują do 5000 brutto

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Jan gaz ma stare wentylatory... onyx one i brookvwent mają fajne wentylatory i wymienniki RS 160
i kosztują do 5000 brutto

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Bolas »

Ja mam ONYX Classic od pół roku. Sprawuje się idealnie.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Ta centrala znacznie odbiega od innych - najniższy pobór prądu przy 30% i 28dB!!!!

Awatar użytkownika
andrzej-c
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 07 lis 2012, 14:35

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: andrzej-c »

Witam. Jestem tu nowy. Długo czytywałem forum aż w końcu założyłem profil. Dlaczego nie pojawia się nazwa ProVent? Tak się składa, że mam centralę Mistral GEO 400 plus GWC i od roku działa mi bardzo dobrze i ledwo słyszalna jest tylko z jednego anemostatu i instalacje robiłem samodzielnie z różnych systemów ale głównie rur elastycznych i sztywnych spiro.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Mała sprawność , duże opory, zużycie energii... słabo wykonana . Świat poszedł do przodu!
By projektować centrale - należy mieć o tym pojecie!
Nie robi się wymienników ciepła szeregowo ( wersja duo) !!! Taki układ zwiększa opory i znakomicie obniża sprawność drugiego wymiennika! Rozumiejący zagadnienie da wymienniki w ten sposób:
Obrazek
Zwiększając powierzchnie wymiany a zmniejszając opory.
Kolejna sprawa - to geo... jaki jest jego sens ekonomiczny ?

marcin z
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 37
Rejestracja: 28 paź 2012, 17:12
Lokalizacja: wiazowna
Kontakt:

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: marcin z »

to co proponujecie zastosowac w moim przypadku inny temat <parujace okna> jaka centrale ?
marcinz

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Oszczędne i ciche
Onyx one
Obrazek
brookvent 1.2
Obrazek

Awatar użytkownika
andrzej-c
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 07 lis 2012, 14:35

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: andrzej-c »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Mała sprawność , duże opory, zużycie energii... słabo wykonana . Świat poszedł do przodu!
By projektować centrale - należy mieć o tym pojecie!
Nie robi się wymienników ciepła szeregowo ( wersja duo) !!! Taki układ zwiększa opory i znakomicie obniża sprawność drugiego wymiennika! Rozumiejący zagadnienie da wymienniki w ten sposób:
Obrazek
Zwiększając powierzchnie wymiany a zmniejszając opory.
Kolejna sprawa - to geo... jaki jest jego sens ekonomiczny ?
Zgadzam się że jeden z wymienników w układzie szeregowym pracuje z niższą sprawnością, z racji różnicy temperatur jakie tam panują - sprawa oczywista. Drugi wymiennik stanowi rozwinięcie powierzchni pierwszego, ale generuje dodatkowy opór.

Równoległe łączenie wymienników też ma swoje wady. Obniżenie współczynników wnikania ciepła po obu stronach przepony znacząco wpływa na obniżenie gęstości strumienia ciepła i co za tym idzie również obniża sprawność. Wątpliwe jest również, czy aby na pewno wykorzystywana jest cała powierzchnia rekuperatora? Powietrze jest płynem - zawsze znajdzie swoją optymalną drogę. Centrala musi być przemyślana pod kątem geometrii bardzo dokładnie. Połączenie równoległe jest niczym innym, jak wydłużeniem rekuperatora. Stosowanie tego rozwiązania wynika z potrzebą okresowego wyjmowania rekuperatora z centrali, i z faktu, że łatwiej jest wyjąć krótki rekuperator niż długi (przestrzeń serwisowa).

GWC? Realne zyski energetyczne. Brak konieczności stosowania nagrzewnic elektrycznych i innych układów rozmrożeniowych (temperatura powietrza za prawidłowo wykonanym i eksploatowanym GWC nie spada poniżej zera). Z drugiej strony jakie uzasadnienie ekonomiczne ma używanie klimatyzacji? Czy opłaca się kupowanie samochodu?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Równoległe łączenie wymienników też ma swoje wady. Obniżenie współczynników wnikania ciepła po obu stronach przepony znacząco wpływa na obniżenie gęstości strumienia ciepła i co za tym idzie również obniża sprawność.
Zapraszam można zobaczyć - uzyskujemy 98 % przy małych oporach! na RS 160.
GWC? Realne zyski energetyczne. Brak konieczności stosowania nagrzewnic elektrycznych i innych układów rozmrożeniowych (temperatura powietrza za prawidłowo wykonanym i eksploatowanym GWC nie spada poniżej zera). Z drugiej strony jakie uzasadnienie ekonomiczne ma używanie klimatyzacji? Czy opłaca się kupowanie samochodu?
Nie napisałem o braku klimatyzacji - tylko, że współczesna klimatyzacja sterowana inverterem -pobiera mniej energii niż wentylatory centrali przy GWC - kosztuje taniej niż GWC i ma ustawianą temperaturę!
A co do zamarzania... wystarczy ciepłe powietrze puścić w wymienniku "pod górkę" i kondensat spłynie na ciepłą stronę - i tam go odprowadzić.

ODPOWIEDZ