Najtaniej zrobić z tego domu zeroenergetyczny. https://www.facebook.com/groups/6261028 ... =bookmarksjojoro pisze:Zastanawiam się nad rekuperacją w moim domu.
W jakiej kolejności należy wykonać instalację?
Czy najpierw docieplić dom, strop, wymienić okna na szczelne a dopiero rekuperacja, czy najpierw wentylacja a potem docieplanie i stolarka?
W tej chwili mam tylko ściany objechane styropianem grafit 10cm.
Rok budowy domu 1936.
Kanały wentylacyjne kiedyś wykorzystywane były jako dymowe 14x14 cm (cegła) są chyba zbyt wąskie do przeprowadzenia rur wentylacyjnych.
Mam też raczej małe szanse na montaż GWC (brak terenu dookoła kamienicy) więc nie wiem czy bez GWC taka instalacja ma w ogóle sens czyt. nie pójdę z torbami za prąd.
Kolejna moja obawa to jakość powietrza. Niestety mieszkam w takiej okolicy, że 99% ludzi pali... nie to źle powiedziane... smrodzi non stop z komina. Okna nie idzie otworzyć bo smród jak z wędzarni, a na parapetach po 2 dniach jest 0.5 cm pyłu. Przy WM pewnie bedę miał to wszystko w domu.
Jeśli chodzi o wilgotność itp. to przy obecnej WG nie mam problemów - czujniki w pokojach wskazują mi obecnie 45-55% w zależności od pomieszczenia.
Sam robię wentylację mechaniczną
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
rekuperacja od 1989r
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Przy centralnym ogrzewaniu, rekuperacja nie ma wiekszego wpływu na koszty ogrzewaniaarek_ch pisze:Wentylacja powinna być wyposażona w rekuperator - dzięki niemu można znacznie obniżyć koszty zużycia energii cieplnej. Tutaj proponowałbym skontaktować się z firmą która specjalizuje się zarówno w ich sprzedaży, jak i w montażu...
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Dzięki za spam-ofertę. Oczywiście wybiorę firmę 400km od mojej lokalizacji.arek_ch pisze:Wentylacja powinna być wyposażona w rekuperator - dzięki niemu można znacznie obniżyć koszty zużycia energii cieplnej. Tutaj proponowałbym skontaktować się z firmą która specjalizuje się zarówno w ich sprzedaży, jak i w montażu...
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
A ja zastanawiam się nad wentylatorem do mojej łazienki. Mam całkiem spory metraż także nie wiem czy jeden taki wentylator łazienkowy
wystarczy. A wy jak myślicie? Z tego co wiem jest wydajny i działa niezawodnie przez długi czas.
wystarczy. A wy jak myślicie? Z tego co wiem jest wydajny i działa niezawodnie przez długi czas.Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Witam, co będzie lepsze Alnor PremAir czy thessla green home
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
To zależy!pjazdza pisze:Witam, co będzie lepsze Alnor PremAir czy thessla green home
AIRPACKI mają różne wersje, gdy chcemy tańszą dobrą centralę to pierwsza centrala alnora jest ok, gdy mieszkamy w brudnej okolicy, lepszy jest airpack, Wersja home jest też najcichszą centralą. Czasem też decyduje miejsce, centrala alnora jest wąska i wysoka ma wyjścia do góry, airpaki są masywne i duże
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
będę miał rekuperator w pralnio-suszarni obok łazienki. Czerpnia przez ścianę, wyrzutnia przez strop. Ile mam dać izolacji na przewodzie SONODEC łączącym czerpnię z reku i reku z wyrzutnią (długość ok. 1,5m każdy)? Fabrycznie ma ok 2cm, czy dodać 5cm, czy koniecznie 10cm?
Czy przewody SONODEC łączące reku ze skrzynkami rozdzielczymi muszą mieć taką samą izolację, czy 2+5cm wystarczy?
Czy przewody SONODEC łączące reku ze skrzynkami rozdzielczymi muszą mieć taką samą izolację, czy 2+5cm wystarczy?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Tu nie ma jednolitych zaleceń. Jeżeli wymiennik może zamarzać a ogrzewanie jest przewymiarowane i energochłonne (np. wodne) , to nawet lepiej nie izolować kanału czerpnia centrala.
Jeżeli mamy poprawnie wykonaną instalację HVAC to można i 10cm izolacji dać.
Jeżeli mamy poprawnie wykonaną instalację HVAC to można i 10cm izolacji dać.
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Słuchaj dalej takich doradców to na pewno daleko zajedziesz... de*il chce najwyraźniej abyś w nieizolowanych kanałach miał wkraplającą się wodę. I z tego powodu proponuje nie izolować rury... a w przypadku przesuszonego powietrza z klimatyzacji jednak ją dawać. Omijaj takich szerokim łukiem.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Tu nie ma jednolitych zaleceń. Jeżeli wymiennik może zamarzać a ogrzewanie jest przewymiarowane i energochłonne (np. wodne) , to nawet lepiej nie izolować kanału czerpnia centrala.
Jeżeli mamy poprawnie wykonaną instalację HVAC to można i 10cm izolacji dać.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
2 cm stosuje się na rurach z wodą, gdzie zawsze masz plusową temp.
Na czerpni wrzuć 5-10 cm. Na wyrzutni podobnie, jeżeli masz wymiennik przeciwprądowy, który ma wyższy odzysk i tym samym niższą temp. na wylocie. Przy krzyżowym 2-5cm powino styknąć.
Na czerpni wrzuć 5-10 cm. Na wyrzutni podobnie, jeżeli masz wymiennik przeciwprądowy, który ma wyższy odzysk i tym samym niższą temp. na wylocie. Przy krzyżowym 2-5cm powino styknąć.
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Panowie do rodzinnego domu dostawiłem 80m2, w ten sposób z dostawionej części domu mam praktycznie dostęp do każdego pomieszczenia w starej części domu.
Niestety niezależnie od miejsca w którym zainstaluję czerpnię i/lub wyrzutnie nie są spełnione warunki przynajmniej 3m od najbliższego okna. Nawet robiąc wyrzutnię w dachu nieopodal mam 2 okna dachowe. Ściana wschodnia 2 okna 150x150cm każde ściana zachodnia duże okno 180x150cm + okno wysokiego na 6m salonu. Nawet rozwalając GK na całym poddaszu użytkowymi chcąc zainstalować czerpnię lub wyrzutnie na pd. części dachu (starego budynku) jestem w kropce bo 90% dachu zajmują panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne.
Stąd pytanie do Was jak przepis mówiący o odległości przynajmniej 3m od okna ma się do rekuperacji "DIY".
Niestety niezależnie od miejsca w którym zainstaluję czerpnię i/lub wyrzutnie nie są spełnione warunki przynajmniej 3m od najbliższego okna. Nawet robiąc wyrzutnię w dachu nieopodal mam 2 okna dachowe. Ściana wschodnia 2 okna 150x150cm każde ściana zachodnia duże okno 180x150cm + okno wysokiego na 6m salonu. Nawet rozwalając GK na całym poddaszu użytkowymi chcąc zainstalować czerpnię lub wyrzutnie na pd. części dachu (starego budynku) jestem w kropce bo 90% dachu zajmują panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne.
Stąd pytanie do Was jak przepis mówiący o odległości przynajmniej 3m od okna ma się do rekuperacji "DIY".
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
szari nic mi nie wiadomo o takich wymaganiach prawnych. Zalecenia znajdziesz w tym poradniczku:
http://pl.heating.danfoss.com/PCMPDF/Po ... CJA_13.pdf
3m to odległośc między rurami na tym samym poziomie.
1m zalecane od okna lub czerpni/wyrzutni, gdy różnica jest w pionie.
Z resztą, jak reku pracuje to okien nie otwierasz, prawda?
http://pl.heating.danfoss.com/PCMPDF/Po ... CJA_13.pdf
3m to odległośc między rurami na tym samym poziomie.
1m zalecane od okna lub czerpni/wyrzutni, gdy różnica jest w pionie.
Z resztą, jak reku pracuje to okien nie otwierasz, prawda?
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Według mnie nieco lepszym rozwiązaniem jest zlecenie wykonania takiej wentylacji komuś, kto doskonale się na tym zna.
Silver Service - usługi sprzątające
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
A co oni zrobią lepiej niż ja? Lepiej wezmą 10000 PLN za doradztwo i instalację? Ochłoń bo głupoty gadasz, elektrykę, cały LAN, cctv zrobiłem sam a poddam się na rekuperacji... oczywiścieGramin pisze:Według mnie nieco lepszym rozwiązaniem jest zlecenie wykonania takiej wentylacji komuś, kto doskonale się na tym zna.
Rozumiem że są jakieś osoby które miotły nie miały w rękach i stąd reklamujesz usługi sprzątające. Ale ludzie naprawdę dają sobie z tym doskonale radę.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Ktore skrzynki rozprężne lepsze, Metal czy plastik?
Która wybrac:
3x75/125 czy 3x75/160 zarówno dla wywiewu i nawiewu?
2x75/110 czy 2x75/125?
Która wybrac:
3x75/125 czy 3x75/160 zarówno dla wywiewu i nawiewu?
2x75/110 czy 2x75/125?
Ostatnio zmieniony 07 lis 2018, 12:01 przez pjazdza, łącznie zmieniany 1 raz.