Witam ponownie,
po zaprojektowaniu i obliczeniach wyszlo mi 5 anemostatów nawiewnych (10 rur PE75mm o lacznej dlugosci 73m) oraz 5 anemostatów wywiewnych (tak samo 10 rur PE75mm o lacznej dlugosci 40m). Czy dopuszczalna jest taka roznica w dlugosci kanalow wywiewnych i nawiewnych?. Czy może cos dodac albo odjąć?
po zaprojektowaniu i obliczeniach wyszlo mi 5 anemostatów nawiewnych (10 rur PE75mm o lacznej dlugosci 73m) oraz 5 anemostatów wywiewnych (tak samo 10 rur PE75mm o lacznej dlugosci 40m). Czy dopuszczalna jest taka roznica w dlugosci kanalow wywiewnych i nawiewnych?. Czy może cos dodac albo odjąć?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Wywiewy mogą być wyłacznie w łazienkach i 1x75 w kuchni. Nie zbilansuje inaczej wentylacji.pjazdza pisze:Witam ponownie,
po zaprojektowaniu i obliczeniach wyszlo mi 5 anemostatów nawiewnych (10 rur PE75mm o lacznej dlugosci 73m) oraz 5 anemostatów wywiewnych (tak samo 10 rur PE75mm o lacznej dlugosci 40m). Czy dopuszczalna jest taka roznica w dlugosci kanalow wywiewnych i nawiewnych?. Czy może cos dodac albo odjąć?
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Mam 4x75 w łazience u góry (lazienka zaraz pod skrzynka rozdzielcza) 2x75 w kuchni otwartej na na salon lacznie jakies 50m2, 3x75 w łazience na dole (5m2), 1x75 sień (7m2), robie w sieniu ponieważ jest bez okna i będzie tam duza szafa typu komandor na kurtki i buty.
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Serio? Mądrala brzęcz już nie ma blaszaka? Abuuuu. Co tere wymyślił? Wrócił na bazar?
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
pomyśl masz hajs na wybudowanie i urządzenie 150m2. Czyli masz jakieś pojęcie we łbie, i doskonale wiesz że klimatyzacją niczego nie ugrzejesz poza niewielkim kiblem. Komu to sprzedasz warszawiakom mającym co miejskie?tergetol pisze:Serio? Mądrala brzęcz już nie ma blaszaka? Abuuuu. Co tere wymyślił? Wrócił na bazar?
Brzęczu ma sieczkę we łbie popychaną paranoją jak ktoś myśli inaczej niż on to jest z definicji zły.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
I znowu nie na temat!!!
Wy potraficie cos pomoc, doradzić? Czy tylko nasmiewac się i blotem obrzucać innego człowieka? Jakbym qrwa chciał wiedzieć jak wam idzie w interesach to bym się spytal.
A tak to ciul mnie to obchodzi kto z ziemniakami na bazarze stoi. Zalozcie się oddzielny temat o TB i tam sobie o nim polemizujcie.
Wy potraficie cos pomoc, doradzić? Czy tylko nasmiewac się i blotem obrzucać innego człowieka? Jakbym qrwa chciał wiedzieć jak wam idzie w interesach to bym się spytal.
A tak to ciul mnie to obchodzi kto z ziemniakami na bazarze stoi. Zalozcie się oddzielny temat o TB i tam sobie o nim polemizujcie.
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Chłopie jak nie umiesz czegoś zrobić to przeczytaj kolejny raz wątek który ma 261 stron to może będziesz coś potrafił zmontować do jednej całości. Wielkie jęki bo 4 rury fi 75mm kładzie do łazienki... kurna ja mam 3 do salonu 30m2 i 6m wysokiego.pjazdza pisze:I znowu nie na temat!!!
Chłopie tobie brakuje PODSTAWOWEJ wiedzy a chcesz robić rekuperację?
Oddzielny wątek o herezjach TB już jest, i nie obchodzi cię to że oczekujesz pomocy od kogoś kto ma dożywotniego BANA na większości liczących się for w Polsce?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
O to chodzi ze gdyby nie wasze wypociny na temat TB to watek ten miał by polowe stron i o wiele lepiej by się go czytalo.
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Przecież ty nie przeczytałeś nawet 10 stron a chcesz zrobić rekuperację. Każdy przychodzi i liczy że ktoś zrobi to za ciebie rusz dupsko zepnij się i poczytaj trochę a nie licz na gotowe rozwiązania które w firmach kosztują krocie a ty chcesz to zrobić cudzymi rękoma za frajer.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Przeczytałem wszystkie strony, wszystkie, każdy post. Opinii użytkownika TB raczej bym nie brał pod uwagę. Na początku tematu pisze co innego późnej zmienia zdanie. Ogólnie jego wypowiedzi to mantra jedno i to samo. Nie parafii wprost odpowiedzieć na pytanie.
Chcesz wiedzieć jak poprawnie i dobrze wykonać instalację? Raczej tu się tego nie dowiesz. Ilu użytkowników tyle opinii.
Chcesz wiedzieć jak poprawnie i dobrze wykonać instalację? Raczej tu się tego nie dowiesz. Ilu użytkowników tyle opinii.
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
pjazdza jakbyś zerknął do linku, który załączyłem na s.260, to byś znalazł przykładową instalację.
Albo troszkę policzył. Np. przy takim srednim przepływie - w przypadku reku - na poziomie 2-3 m/s przez rurkę 75mm (ok. 60 mm wew.) "przelata" 20-30m3/h. Z drugiej strony, te dane są dostepne u producenta na katrach katalogowych. Nie trzeba nawet liczyć.
Do łazienki, gdzie wymagane jest 50m3/h wystarczą 2 rury (na grzyba 4? saunę tam masz?). Do kuchni z płytą gazową 3 rurki (70 m3/h). Kibelek 1 rurka (30 m3/h) Wyciąg ze spiżarni/garderoby - pół rurki
.
Nadmuch do salonu/sypialni... rurka (30m3/h) na osobę. Dobrze by też było, żeby nadmuch z wyciągiem się mniej więcej równoważył.
Żadna filozofia. Zwłaszcza, że jak widać, trochę wyżej, to fachowcy nie stosują "zbędnych" obliczeń.
Jest to proste jak konstrukcja cepa. Wiecej nie pomogę, bo i nie trzeba.
Czasami tak myślę czy nie wejść w ten interes. Zwłaszcza teraz, przy tych mld do wydania z "czystego powietrza".
A że się ekipa kopie z TB, no cóż, on też dłużny nie zostaje.
Inną kwestią jest, że mało kto Ci tu pomoże. Ponad 3/4 wpisów to mocno nieudolna reklama. Kopiuj wklej z broszurek. To nie jest nawet język potoczny. Tym bardziej stosowany w netach.
Więc korzystaj pókim dobry.
Albo troszkę policzył. Np. przy takim srednim przepływie - w przypadku reku - na poziomie 2-3 m/s przez rurkę 75mm (ok. 60 mm wew.) "przelata" 20-30m3/h. Z drugiej strony, te dane są dostepne u producenta na katrach katalogowych. Nie trzeba nawet liczyć.
Do łazienki, gdzie wymagane jest 50m3/h wystarczą 2 rury (na grzyba 4? saunę tam masz?). Do kuchni z płytą gazową 3 rurki (70 m3/h). Kibelek 1 rurka (30 m3/h) Wyciąg ze spiżarni/garderoby - pół rurki
Nadmuch do salonu/sypialni... rurka (30m3/h) na osobę. Dobrze by też było, żeby nadmuch z wyciągiem się mniej więcej równoważył.
Żadna filozofia. Zwłaszcza, że jak widać, trochę wyżej, to fachowcy nie stosują "zbędnych" obliczeń.
Jest to proste jak konstrukcja cepa. Wiecej nie pomogę, bo i nie trzeba.
Czasami tak myślę czy nie wejść w ten interes. Zwłaszcza teraz, przy tych mld do wydania z "czystego powietrza".
A że się ekipa kopie z TB, no cóż, on też dłużny nie zostaje.
Inną kwestią jest, że mało kto Ci tu pomoże. Ponad 3/4 wpisów to mocno nieudolna reklama. Kopiuj wklej z broszurek. To nie jest nawet język potoczny. Tym bardziej stosowany w netach.
Więc korzystaj pókim dobry.
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
denvi ja to wszystko rozumiem.
Jezeli bede robil wedlug obliczen przeplywu przez pe75 to wyjdzie mi wywiew 2x75 x2 dla lazienek 2x75 dla kuchni, no i powiedzmy ze dam jedna w sieniu. To jest lacznie 7x pe75. To jak tu rozplanowac nawiew tj salon, gabinet i 3 sypialnie?
Salon 3x75, gabinet 1x75, dwa pokoje dla dzieci po 1x75 oraz sypialnia 2x75. Lacznie 7x pe75. Czy to wystarczy? Przy predkosci 2m/s wymiana wyjdzie 140m3/h to dla 4 osob i psa powinno byc w sam raz. Teraz tylko czemu te wszystkie firmy od rekuperacji proponuja robic 10xpe75 lub nawet 12xpe75 dla wywiewu i nawiewu?
Jezeli bede robil wedlug obliczen przeplywu przez pe75 to wyjdzie mi wywiew 2x75 x2 dla lazienek 2x75 dla kuchni, no i powiedzmy ze dam jedna w sieniu. To jest lacznie 7x pe75. To jak tu rozplanowac nawiew tj salon, gabinet i 3 sypialnie?
Salon 3x75, gabinet 1x75, dwa pokoje dla dzieci po 1x75 oraz sypialnia 2x75. Lacznie 7x pe75. Czy to wystarczy? Przy predkosci 2m/s wymiana wyjdzie 140m3/h to dla 4 osob i psa powinno byc w sam raz. Teraz tylko czemu te wszystkie firmy od rekuperacji proponuja robic 10xpe75 lub nawet 12xpe75 dla wywiewu i nawiewu?
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
denvi a ty jak u siebie zrobiles jaki rekuperator uzyles?
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
pjazdza, przede wszystkim tani. Wbrew pozorom tak bardzo się toto nie zwraca (nie przy inwestycji kilkunastunastu albo więcej tysięcy - życia nam zbraknie) i możliwie mało prądożerny. No i ze sporą średnicą przyłączy.
Z tego wszystkiego.... wyszła.... tadam! LUNA200.
W granicach 2-3 tys. z silnikami EC chyba nic nie znajdziemy. Zresztą reku klasy 200-250m3/h i tak musiał by smigać na najwyższych obrotach, żeby zapewnić odpowiednią wymianę.
Rura stalowa 150mm ma symboliczne opory. Dalej redukujesz na 125/100 do rozdzielaczy i we fleksy. Jednak to u mnie. Sporo metrów od anemostatów do centralki.
Tanie rekuperatory 200m3/h z przyłaczami 100/125 mm ledwo by ciągnęły. Natomiast Luna 350 to już 270W poboru. Co zaoszczędzi na cieple to sama zeżre. Więc muszę się pogodzić ze 150m3/h przy 150 Pa oporu i 140W zużycia.
Jak masz za dużo kasy
to jakaś 400-tka z EC. Wtedy pracuje sobie na ułamku wydajności i przy poborze kilkudziesięciu watów i jesteś happy. Ale to wydatek rzędu 5-10tys na samą centralę. Sensu ekonomicznego nie ma. Chyba, że masz jakąś dopłatę? 
Z tego wszystkiego.... wyszła.... tadam! LUNA200.
W granicach 2-3 tys. z silnikami EC chyba nic nie znajdziemy. Zresztą reku klasy 200-250m3/h i tak musiał by smigać na najwyższych obrotach, żeby zapewnić odpowiednią wymianę.
Rura stalowa 150mm ma symboliczne opory. Dalej redukujesz na 125/100 do rozdzielaczy i we fleksy. Jednak to u mnie. Sporo metrów od anemostatów do centralki.
Tanie rekuperatory 200m3/h z przyłaczami 100/125 mm ledwo by ciągnęły. Natomiast Luna 350 to już 270W poboru. Co zaoszczędzi na cieple to sama zeżre. Więc muszę się pogodzić ze 150m3/h przy 150 Pa oporu i 140W zużycia.
Jak masz za dużo kasy
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
W łazience będą przeważnie drzwi zamknięte , w kuchni nie, więc lepiej dać 4 do łazienek a 1 do kuchni.pjazdza pisze:Mam 4x75 w łazience u góry (lazienka zaraz pod skrzynka rozdzielcza) 2x75 w kuchni otwartej na na salon lacznie jakies 50m2, 3x75 w łazience na dole (5m2), 1x75 sień (7m2), robie w sieniu ponieważ jest bez okna i będzie tam duza szafa typu komandor na kurtki i buty.
Wentylacja nie jest od zapachów , te rozchodzą się w kilkadziesiąt sekund, a wentylacja wymienia powietrze co 3-4 h.
Pan policzy nawiew (20-30m3/h na osobę) np 4 x 25m3/h = 100m3
I teraz Pan rozdzieli te 100m3/h na wywiewy, tak by w łazienkach było jak najblizej 50m3/h.
rekuperacja od 1989r