Dom pasywny/prawie pasywny pytania laika

Budownictwo energooszczędne zyskuje coraz większą popularność. Tu znajdziesz mnóstwo podpowiedzi na temat budowy domu energooszczędnego i pasywnego ? od opłacalności takiej inwestycji, poprzez wybór projektu i wykonawców, do technologii budowy i montażu instalacji.

Moderator: Redakcja e-izolacje.pl

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2155
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15

Re: Dom pasywny/prawie pasywny pytania laika

Post autor: szari »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Samoregulujące!
Znów idiot Brzęczykowski stosuje wymyślone własne teorie a do czego te kable służą? Zapytałem googla:

"Samoregulujące taśmy grzejne typu ESR przeznaczone są do:
ochrony rurociągów wodnych przed zamarzaniem,
zabezpieczenia rynien i rur spustowych przed oblodzeniem
podgrzewania ciepłej wody użytkowej w instalacjach domowych,
podtrzymywanie temperatury ciepłej wody obiegowej w instalacjach rozległych (bez użycia pompy obiegowej),
podgrzewanie wody do picia kablem ESR umieszczonym wewnątrz rurociągu,
ochrona instalacji tryskaczowych przed zamrożeniem
podgrzewanie i utrzymywanie temperatury rurociągów i zbiorników w instalacjach przemysłowych."

źródło: https://przewodygrzejne.pl/przewody-grz ... ujace-esr/
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

-_- greg
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1677
Rejestracja: 23 paź 2014, 9:27
Lokalizacja: internet

Re: Dom pasywny/prawie pasywny pytania laika

Post autor: -_- greg »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Samoregulujące!
Które to? na czym polega samoregulacja takiego kabla? schemat? producent? sklep? Pański kabel użyty w tych eksperymentach?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Dom pasywny/prawie pasywny pytania laika

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

-_- greg pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Samoregulujące!
Które to? na czym polega samoregulacja takiego kabla? schemat? producent? sklep? Pański kabel użyty w tych eksperymentach?
Nie ma znaczenia, który rodzaj kabla Pan użyje, byleby był ten sam we wszystkich próbkach. Dlatego nie podaję typu, bo na każdym to można zrobić.
Kabel ma identyczną temperaturę i izolację, umieszczony w różnych środowiskach o tej samej temperaturze, odczyt z podlicznika, pokaże jak dane środowisko odbiera ciepło.
rekuperacja od 1989r

-_- greg
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1677
Rejestracja: 23 paź 2014, 9:27
Lokalizacja: internet

Re: Dom pasywny/prawie pasywny pytania laika

Post autor: -_- greg »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Kabel ma identyczną temperaturę i izolację, umieszczony w różnych środowiskach o tej samej temperaturze, odczyt z podlicznika, pokaże jak dane środowisko odbiera ciepło.
Jak Pan na to wpadł, jakie wyszły wyniki tego doświadczenia?

Czy ktoś rozumie o co w tym chodzi?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Nie ma znaczenia, który rodzaj kabla Pan użyje, byleby był ten sam we wszystkich próbkach.
Czyli te "kable samoregulujące" to fikcja literacka.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Dom pasywny/prawie pasywny pytania laika

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

-_- greg pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Kabel ma identyczną temperaturę i izolację, umieszczony w różnych środowiskach o tej samej temperaturze, odczyt z podlicznika, pokaże jak dane środowisko odbiera ciepło.
Jak Pan na to wpadł, jakie wyszły wyniki tego doświadczenia?

Czy ktoś rozumie o co w tym chodzi?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Nie ma znaczenia, który rodzaj kabla Pan użyje, byleby był ten sam we wszystkich próbkach.
Czyli te "kable samoregulujące" to fikcja literacka.
Szkoda, że Pan tego nie łapie.
rekuperacja od 1989r

ODPOWIEDZ

Wróć do „Dom energooszczędny i dom pasywny”