Sam robię wentylację mechaniczną
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
No i super.
Z tym, że nie jest prawdą, że anemostaty nawiewne muszą być naprzeciwko drzwi. Zupełnie nie ma znaczenia - mam nad drzwiami i...
Z tym, że nie jest prawdą, że anemostaty nawiewne muszą być naprzeciwko drzwi. Zupełnie nie ma znaczenia - mam nad drzwiami i...
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
I lepiej niech się nie wypowiada. Pomiary i regulacje wykonuje się nie na rozdzielaczu /skąd ten idiotyczny pomysł/ a na anemostatach.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Ja nawet nie próbuję mierzyć układu na rozdzielaczu, pisałem już że się nie da, więc nie będę w tej sprawie się wypowiadał.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
chodziło o pomiar układu zbudowanego na rozdzielaczu (w opozycji do układu z różnymi trójnikami i średnicami rur), a nie o pomiar na rozdzielaczu.bachus pisze: Pomiary i regulacje wykonuje się nie na rozdzielaczu /skąd ten idiotyczny pomysł/ a na anemostatach.
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Witam
Może ktoś potrzebuje trójnik Y ocynk fi 200mm z podwójną redukcją na fi 125mm ? Jeśli ktoś jest zainteresowany to proszę o kontakt na priv.
Przygotowywałem to pod montaż czerpni i wyrzutni w dachu jednak zmieniła sie koncepcja i zostały mi dwa taki trójniki jak na zdj. poniżej




Może ktoś potrzebuje trójnik Y ocynk fi 200mm z podwójną redukcją na fi 125mm ? Jeśli ktoś jest zainteresowany to proszę o kontakt na priv.
Przygotowywałem to pod montaż czerpni i wyrzutni w dachu jednak zmieniła sie koncepcja i zostały mi dwa taki trójniki jak na zdj. poniżej
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Nie bardzo wiem co miałeś na myśli. Z Twojej odpowiedzi usunę nawias i Twoja wypowiedź brzmi tak:wyssoki pisze: chodziło o pomiar układu zbudowanego na rozdzielaczu (w opozycji do układu z różnymi trójnikami i średnicami rur), a nie o pomiar na rozdzielaczu.
"chodziło o pomiar układu zbudowanego na rozdzielaczu ( ), a nie o pomiar na rozdzielaczu."
A jakie znaczenie ma fakt zbudowania na innych elementach? Pomiar jest po to by układ wyregulować i zrównoważyć przepływ.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Słuchajcie, dla tych, którzy szukają wentylatorów przemysłowych polecam firmę LUFTBERG. Zamawiałem do siebie i na prawdę mogę polecić. W dodatku doradzili mi, jaki model wybrać
.
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
No bo Ty napisałeś, że "głupi pomysł regulować albo mierzyć na rozdzielaczu" (czyli przyłożyć anemometr do rozdzielacza. No i to się zgadza. Natomiast Tomasz twierdzi, że nie da się mierzyć/regulować "układu na rozdzielaczu" czyli układu, który jest zbudowany z wykorzystaniem rozdzielacza, bo wtedy jak przyłożysz anemometr do jednego anemostatu, to zwiększa się opór i więcej leci przez pozostałe. Takie małe nieporozumienie, pewnie nawet nie warte tego czasu, który poświęciłem na pisanie tych zdań.bachus pisze:Nie bardzo wiem co miałeś na myśli. Z Twojej odpowiedzi usunę nawias i Twoja wypowiedź brzmi tak:
"chodziło o pomiar układu zbudowanego na rozdzielaczu ( ), a nie o pomiar na rozdzielaczu."
A jakie znaczenie ma fakt zbudowania na innych elementach? Pomiar jest po to by układ wyregulować i zrównoważyć przepływ.
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Mam kanały PE-FLEX na stropodachu, który właśnie został przykryty styropianem i membraną EPDM. Od początku października wszystkie anemostaty jak i końcówki kanałów miałem zatkane, żeby się nie brudziły podczas kucia itp. Przez zimę nic nie będzie robione. Czy lepiej odetkać kanały, żeby tam powietrze wchodziło, czy lepiej zostawić tak jak jest teraz? Czy kondensacja pary wodnej prędzej wystąpi w takich zamkniętych kanałach czy w otwartych? Dom na razie bez okien, nieogrzewany.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Zostawić zatkane do czasu aż będzie pracować centrala
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Może inaczej, mierzyć nie na rozdzielaczu bo taki pomiar nic nie daje a na anemostacie by porównać i wyregulować inne anemostaty.wyssoki pisze: No bo Ty napisałeś, że "głupi pomysł regulować albo mierzyć na rozdzielaczu" (czyli przyłożyć anemometr do rozdzielacza. No i to się zgadza.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Słuchajcie, dla tych, którzy szukają wentylatorów przemysłowych polecam stronę http://www.wentylatory-online.pl/ Szef korzystał i na prawdę mogę polecić. W dodatku doradzili co i jak, wszystkiego dopilnowali.
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Pytanie:
czym przyciąć skrzynki rozprężne z blachy ocynkowanej?
Chodzi o to ze wywiew ma długość ok 30cm a strop z tynkiem ok 17.
czym przyciąć skrzynki rozprężne z blachy ocynkowanej?
Chodzi o to ze wywiew ma długość ok 30cm a strop z tynkiem ok 17.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Diaksemdarkarhon pisze:Pytanie:
czym przyciąć skrzynki rozprężne z blachy ocynkowanej?
Chodzi o to ze wywiew ma długość ok 30cm a strop z tynkiem ok 17.
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Przecież blacha ocynkowana nie lubi wysokich temperatur które powstają przy cieciu narzędziami wysokoobrotowymi.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Nie wiem czy lubi czy nie. Wszyscy tną rury diaksem, nie ma wysokich temperatur, bo i blacha nie jest gruba.darkarhon pisze:Przecież blacha ocynkowana nie lubi wysokich temperatur które powstają przy cieciu narzędziami wysokoobrotowymi.
rekuperacja od 1989r