Sam robię wentylację mechaniczną
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
poprawka kosmetyczna opisu

Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Witam
Dowiedziałem się odnośnie montażu modułu CF że można spokojnie samemu taką operację przeprowadzić i nie jest jakoś specjalnie skomplikowana.
Mam jednak pytanie bo do kalibracji po zamontowaniu potrzebne będzie wprowadzenie maksymalnych wydatków/przepływów na nawiewie i wywiewie z projektu instalacji, ja sam projektowałem instalację i mam zrobioną tak że na nawiewie i wywiewie mam równo po 10 kanałów/rur fi 75mm i czy w związku z tym przyjmuję 10 x 31,15 m3/h czyli wychodzi po 310 m3/h wywiew i nawiew, czy dobrze to sobie oszacowałem ?
z góry dzięki za odpowiedź
Dowiedziałem się odnośnie montażu modułu CF że można spokojnie samemu taką operację przeprowadzić i nie jest jakoś specjalnie skomplikowana.
Mam jednak pytanie bo do kalibracji po zamontowaniu potrzebne będzie wprowadzenie maksymalnych wydatków/przepływów na nawiewie i wywiewie z projektu instalacji, ja sam projektowałem instalację i mam zrobioną tak że na nawiewie i wywiewie mam równo po 10 kanałów/rur fi 75mm i czy w związku z tym przyjmuję 10 x 31,15 m3/h czyli wychodzi po 310 m3/h wywiew i nawiew, czy dobrze to sobie oszacowałem ?
z góry dzięki za odpowiedź
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Radziłbym zbadać szczelność. CF działa gdy filtr się zapycha, przy czystych filtrach CF nie nie zmienia strumienia obcego powietrza.siloj pisze:Witam
Dowiedziałem się odnośnie montażu modułu CF że można spokojnie samemu taką operację przeprowadzić i nie jest jakoś specjalnie skomplikowana.
Mam jednak pytanie bo do kalibracji po zamontowaniu potrzebne będzie wprowadzenie maksymalnych wydatków/przepływów na nawiewie i wywiewie z projektu instalacji, ja sam projektowałem instalację i mam zrobioną tak że na nawiewie i wywiewie mam równo po 10 kanałów/rur fi 75mm i czy w związku z tym przyjmuję 10 x 31,15 m3/h czyli wychodzi po 310 m3/h wywiew i nawiew, czy dobrze to sobie oszacowałem ?
z góry dzięki za odpowiedź
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Witam.
Na podstawie informacji z tego wątku postanowiłem zrobić projekt rekuperacji do swojego domu ale utknąłem w kilku punktach. Dom ma 86 m2 po podłodze i jest w nim około 240 m3 powietrza. Ze wskazań jakie znalazłem w wątku wyszło mi, że będzie 6 anemostatów nawiewających (2-Salon, 2-Sypialnia i 2 pokoje po 1 anemostacie) i 5 wywiewających (2-Kuchnia, 2-Łazienka i 1 przedpokój). Gdzieś na początkowych stronach wyczytałem, że na ten metraż centrala powinna mieć wydajność 350-400 m3/h. I w tym miejscu utknąłem. Z obliczeń wynikają mi same bzdury i nie mogę dojść do tego jaki przekrój powinna mieć rura do instalacji od skrzynki rozdzielczej do anemostatu. W jednych wyliczeniach wychodziło mi, iż powinien starczyć przekrój 55mm.
Na podstawie informacji z tego wątku postanowiłem zrobić projekt rekuperacji do swojego domu ale utknąłem w kilku punktach. Dom ma 86 m2 po podłodze i jest w nim około 240 m3 powietrza. Ze wskazań jakie znalazłem w wątku wyszło mi, że będzie 6 anemostatów nawiewających (2-Salon, 2-Sypialnia i 2 pokoje po 1 anemostacie) i 5 wywiewających (2-Kuchnia, 2-Łazienka i 1 przedpokój). Gdzieś na początkowych stronach wyczytałem, że na ten metraż centrala powinna mieć wydajność 350-400 m3/h. I w tym miejscu utknąłem. Z obliczeń wynikają mi same bzdury i nie mogę dojść do tego jaki przekrój powinna mieć rura do instalacji od skrzynki rozdzielczej do anemostatu. W jednych wyliczeniach wychodziło mi, iż powinien starczyć przekrój 55mm.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Nigdzie nie było w tym wątku, by robić wentylację na kubaturę! Wentylacja jest dla ludzi: 20 m3/h z możliwością zwiększenia do 30.ICQ88 pisze:Witam.
Na podstawie informacji z tego wątku postanowiłem zrobić projekt rekuperacji do swojego domu ale utknąłem w kilku punktach. Dom ma 86 m2 po podłodze i jest w nim około 240 m3 powietrza. Ze wskazań jakie znalazłem w wątku wyszło mi, że będzie 6 anemostatów nawiewających (2-Salon, 2-Sypialnia i 2 pokoje po 1 anemostacie) i 5 wywiewających (2-Kuchnia, 2-Łazienka i 1 przedpokój). Gdzieś na początkowych stronach wyczytałem, że na ten metraż centrala powinna mieć wydajność 350-400 m3/h. I w tym miejscu utknąłem. Z obliczeń wynikają mi same bzdury i nie mogę dojść do tego jaki przekrój powinna mieć rura do instalacji od skrzynki rozdzielczej do anemostatu. W jednych wyliczeniach wychodziło mi, iż powinien starczyć przekrój 55mm.
Nigdzie nie było w tym wątku, że można robić wywiewy poza łazienkami i malutkim w kuchni.
Nikt też nie doradzał dwóch anemostatów w sypialni czy łazience?
1) wentylację trzeba robić dla ludzi i musi być dopasowana do centrali, więc od centrali trzeba zacząć .
2) wywiewy mogą być tylko w łazienkach i mały w kuchni, bo inaczej nie zbilansuje się wentylacji!!!
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Faktycznie mój błąd.
Czyli biorąc pod uwagę, że w mieszkaniu przebywa od 3 do 8 osób to dolna granica będzie 3x20= 60 m3/h i górna 8x30= 240 m3/h?
Czyli biorąc pod uwagę, że w mieszkaniu przebywa od 3 do 8 osób to dolna granica będzie 3x20= 60 m3/h i górna 8x30= 240 m3/h?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Silniki EC (inwerter z kontrolą elektroniczną) mają najlepszy stosunek poboru mocy do wydatku przy 30% obciążenia, czy to wentylacja, klimatyzacja czy lodówka.
Jeżeli centrala nie ma możliwości ingerowania w nastawy, tylko mamy do wyboru 30-60-100% to bym dał 200m3. Jak np. airpack - gdzie można z 300-tki zrobić 200 tkę i wtedy 30% , to może być 300m3/h.
Jeżeli centrala nie ma możliwości ingerowania w nastawy, tylko mamy do wyboru 30-60-100% to bym dał 200m3. Jak np. airpack - gdzie można z 300-tki zrobić 200 tkę i wtedy 30% , to może być 300m3/h.
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Szczelność instalacji, rekuperatora, czy domu?Tomasz_Brzeczkowski pisze:Radziłbym zbadać szczelność. CF działa gdy filtr się zapycha, przy czystych filtrach CF nie nie zmienia strumienia obcego powietrza.siloj pisze:Witam
Dowiedziałem się odnośnie montażu modułu CF że można spokojnie samemu taką operację przeprowadzić i nie jest jakoś specjalnie skomplikowana.
Mam jednak pytanie bo do kalibracji po zamontowaniu potrzebne będzie wprowadzenie maksymalnych wydatków/przepływów na nawiewie i wywiewie z projektu instalacji, ja sam projektowałem instalację i mam zrobioną tak że na nawiewie i wywiewie mam równo po 10 kanałów/rur fi 75mm i czy w związku z tym przyjmuję 10 x 31,15 m3/h czyli wychodzi po 310 m3/h wywiew i nawiew, czy dobrze to sobie oszacowałem ?
z góry dzięki za odpowiedź
Mam jeszcze jedno pytanie: reku mam airpack'a 300, dom 165m2, w domu 3 osoby i teraz czy lepiej ustawić ustawić wentylatory na maks 10V i ustawić reku na 25% co daje jakieś 88 m3/h czy lepiej wentylatory na 6V i centrlę na 42% co tez daje 88 m3/h ? jak jest lepiej czy to jest to samo i nie ma znaczenia dla centrali ?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Szczelność domu.
Skąd Pan wie, że 88m3 - przecież tego nie da się zmierzyć. Czy mierzył Pan opory instalacji, bo wtedy można wyznaczyć z wykresu wydajność. Ale też mało dokładnie, bo wykresy są dla wentylatora, a nie dla dwóch, gdy jeden pcha a drugi ciągnie.
Skąd Pan wie, że 88m3 - przecież tego nie da się zmierzyć. Czy mierzył Pan opory instalacji, bo wtedy można wyznaczyć z wykresu wydajność. Ale też mało dokładnie, bo wykresy są dla wentylatora, a nie dla dwóch, gdy jeden pcha a drugi ciągnie.
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Mam niedawno wybudowany dom i zwracałem uwagę przy budowie na izolację i mostki więc dlaczego nagle mój dom miał by być "bezszczelny" ? myślę że poprostu trzeba pewnie odżałować i wezwać speca do wyregulowania przepływów. Mówi Pan że według pomiarów przepływów na anemostacie za pomocą pseudo przyrządu nie da się , więc jak się da ? Ten co przyjedzie z tubą nie zrobi pewnie nic innego niż ja ze swoim "przyrządem" a weźmie 300-400 pln i pewnie powie że jest git a ja nie będę w stanie tego sprawdzić.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Szczelność domu.
Skąd Pan wie, że 88m3 - przecież tego nie da się zmierzyć. Czy mierzył Pan opory instalacji, bo wtedy można wyznaczyć z wykresu wydajność. Ale też mało dokładnie, bo wykresy są dla wentylatora, a nie dla dwóch, gdy jeden pcha a drugi ciągnie.
Czy ktokolwiek wie na tym forum jak dobrze (w miarę) wyregulować przepływy, ustawić odpowiednio napięcie wentylatorów na wywiew i nawiew ????
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Jeżeli Pana "tuba" ma fi 12 cm a anemometr ma fi 6cm to wynik należałoby podzielić przez 4.3 , bo tyle zwiększa się prędkość powietrza na przewężeniu. Dlaczego należałoby, a nie należy? Otóż pomiary instalacji opartej na rozdzielaczu nie mają sensu przy anemostatach, z bardzo prozaicznego powodu, przyrząd pomiarowy, to dodatkowy opór i więcej powietrza poleci pozostałymi anemostatami.
Co do szczelności czy "bezszczelności" domu, wyniki w teście dla budynków z wentylacją mechaniczną: n50 < 1,5 wym/h !!!
budynki energooszczędne z wentylacją i rekuperacją: n50 < 1,0 wym/h
Ale proszę zwrócić uwagę na wynik w domu tzw pasywnym n50 < 0,6 wym/h - nawet tu przy nadciśnieniu 50Pa jest 0.3 wymiany na h!!
Ogrzewanie włączyło się 19 09 w tym roku, jakie ma Pan zużycie po pierwszym miesiącu?
Co do szczelności czy "bezszczelności" domu, wyniki w teście dla budynków z wentylacją mechaniczną: n50 < 1,5 wym/h !!!
budynki energooszczędne z wentylacją i rekuperacją: n50 < 1,0 wym/h
Ale proszę zwrócić uwagę na wynik w domu tzw pasywnym n50 < 0,6 wym/h - nawet tu przy nadciśnieniu 50Pa jest 0.3 wymiany na h!!
Ogrzewanie włączyło się 19 09 w tym roku, jakie ma Pan zużycie po pierwszym miesiącu?
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Dokładnie za miesiąc mam zużycia gazu 45 m3 z czego około 25 m3 idzie na CWU, czyli do ogrzewania od 20.09-20.10 zużyłem 20m3 czyli jakieś 44 złote.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
siloj pisze:Dokładnie za miesiąc mam zużycia gazu 45 m3 z czego około 25 m3 idzie na CWU, czyli do ogrzewania od 20.09-20.10 zużyłem 20m3 czyli jakieś 44 złote.
Przy gazie, to nie ma o co walczyć. System i tak jest małosterowalny i nie "uwzględnia" małych potrzeb.
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
ja o nic nie walczę gaż założyłem 7 lat temu i uważam że wychodzi to bardzo ekonomicznie, ekologicznie a co najważniejsze bezobsługowe ogrzewanie. Wcale nie marznę jak co niektórzy posiadacze gazu bo u mnie cały dzień jest temp 22,5 stopnia C a w nocy 21,5 stopnia. cały układ super trzyma stałą temp w domu +- 0,2 stopnia C w stosunku do ustawionej temp.Tomasz_Brzeczkowski pisze:siloj pisze:Dokładnie za miesiąc mam zużycia gazu 45 m3 z czego około 25 m3 idzie na CWU, czyli do ogrzewania od 20.09-20.10 zużyłem 20m3 czyli jakieś 44 złote.
Przy gazie, to nie ma o co walczyć. System i tak jest małosterowalny i nie "uwzględnia" małych potrzeb.
Nie rozumiem o co miałbym walczyć według Pana bo ja WM założyłem głównie dla komfortu a mniej dla oszczędności.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Rekuperację wprowadzono do budownictwa, by nie robić drogi i energochłonnych ogrzewań centralnych.
Nie lubię gazu, bo jest drogi i nie zapewnia komfortu cały rok. Poza tym polecają go zwykli oszuści. m3 gazu ziemnego to7kWh a nie 11 sprawność systemów gazowych to maksymalnie 60% a nie 110.
Poza tym - jak Pan widzi np. po tym forum , polecają go ludzie bez podstawowej wiedzy o instalacja HVAC .
Nie lubię gazu, bo jest drogi i nie zapewnia komfortu cały rok. Poza tym polecają go zwykli oszuści. m3 gazu ziemnego to7kWh a nie 11 sprawność systemów gazowych to maksymalnie 60% a nie 110.
Poza tym - jak Pan widzi np. po tym forum , polecają go ludzie bez podstawowej wiedzy o instalacja HVAC .
rekuperacja od 1989r