Jaki piec z podajnikiem

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Jaki piec z podajnikiem

Post autor: Jarecki79 »

W innych konstrukcjach dostępnych na rynku ruszt żeliwny jest najczęściej dokładany i układany z pojedynczych sztabek.

Tutaj jest odlew z dwóch płyt i na górnym mocowaniu ruszt jest stale dostępny, ma on swoje zadania do spełnienia przy pracy automatu

Do Skorpiona idzie podłączyć termostat, który wymieniasz czyli TUT 908 czy jakiegoś Eurostera lub Auratona. Sprawdzony, powstały na bazie cobry, prosty w obsłudze, z możliwością wyłączenia automatu

Do Iryda także, plus ich Pilot R. Pilot powstawał kilka lat temu z myślą o zasypowcach. Aktualnie trwają prace nad nowym panelem z wyświetlaczem podobnym do Iryda, powinien się pojawić w ciągu 2-3miesięcy na rynku.

meki
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 19 wrz 2012, 12:24

Re: Jaki piec z podajnikiem

Post autor: meki »

Czym różni się Scorpion od Cobry?
Czy Scorpion steruję także zaworem mieszającym i czy Sekam - p premium wymaga instalacji takiego zaworu?

Czy wszystkie wymienione przez Ciebie panele pokojowe masz dostępne? Czy w pełni współpracują z Scorpionem? Tzn, czy mogę ustawiać na nich temperaturę na kotle jak i w pomieszczeniu? Który z nich jest najtańszy?

Langus
Początkujący
Początkujący
Posty: 13
Rejestracja: 11 wrz 2012, 9:51

Re: Jaki piec z podajnikiem

Post autor: Langus »

Witam,
Czy moglibyscie doradzic jaki kociol/piec do domu 90m2?
Dom budowany w stylu kanadyjskim - parterowy, wymiary kotlowni to 2.7m x 1.4m drzwi wejściowe do kotlowni na dluzszej scianie. Palić chce ekogroszkiem, chyba ze są już na rynku udoskonalenia ekogroszek/pellett w jednym piecu. Każda rada na wagę złota.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Jaki piec z podajnikiem

Post autor: Jarecki79 »

Langus pisze:Witam,
Czy moglibyscie doradzic jaki kociol/piec do domu 90m2?
Dom budowany w stylu kanadyjskim - parterowy, wymiary kotlowni to 2.7m x 1.4m drzwi wejściowe do kotlowni na dluzszej scianie. Palić chce ekogroszkiem, chyba ze są już na rynku udoskonalenia ekogroszek/pellett w jednym piecu. Każda rada na wagę złota.
Na 90m2 kocioł o mocy 7kW
Większy dla takiego domu będzie juz przewymiarowany

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Jaki piec z podajnikiem

Post autor: Jarecki79 »

meki pisze:Czym różni się Scorpion od Cobry?
Czy Scorpion steruję także zaworem mieszającym i czy Sekam - p premium wymaga instalacji takiego zaworu?

Czy wszystkie wymienione przez Ciebie panele pokojowe masz dostępne? Czy w pełni współpracują z Scorpionem? Tzn, czy mogę ustawiać na nich temperaturę na kotle jak i w pomieszczeniu? Który z nich jest najtańszy?
Skorpion ma mniejszy wyświetlacz, nie można go rozbudowac o moduły rozszerzeń, więc firmowego modułu Alligator do obsługi zaworu nie podłączysz.
Ma strefy na C.O., CWU, wyjście na termostat, wyjście USB do aktualizacji softu

Cobra ma większy wyświetlacz, wyjście USB, ale też RS-485 do modułów rozszerzeń i tutaj moduł Alligator do obsługi zaworu podłączysz

Nie, nie wymagamy instalacji mieszacza.
Wymienione termostaty, czyli euroster, auraton, tut to klasyczne rozwiązania uniwersalne, więc na nich parameterów pracy kotła nie zobaczysz.

Do takich urządzeń należy:
RT09pid ze swoim panelem domowym RT09zs (SP-1), tutaj zmienisza temp. na kotle, zobaczysz co jest na bojlerze i możesz pracowac w/g stref temp. powietrza w pomieszczeniu

lub
Iryd PID, gdzie na chwile obecną jest ten Pilot R z opcją zmiany temp. kotła, widokiem na pracę dmuchawy, podajnika, pompy c.o., cwu lub pracą w/g jednej temp. powietrza w pomieszczeniu.
Nowszy panel domowy, jak pisałem, za ok. 2-3miesiące, będzie ładniejszy i bardziej rozbudowany

lub
Bruli z możliwością podłączenia do internetu, producent od dwóch dni oferuje już do niego soft automatyczny, Tutaj mógłbyś po podłączeniu sterownika pod router sterować nim przez komputer lub telefon z androidem

bobwoj
Początkujący
Początkujący
Posty: 32
Rejestracja: 08 wrz 2012, 22:00

Re: Jaki piec z podajnikiem

Post autor: bobwoj »

Przyłącze się do dyskusji z pytaniem. Czy sterownik IRYD PID czy Scorpion mają odczyt z dodatkowych czujników w kotle Sekom - p premium? Gdzieś czytałem, że aby pid mógł działać potrzebuję temp. spalin np. z czopucha, a nie tylko temp. wody w kotle.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Jaki piec z podajnikiem

Post autor: Jarecki79 »

bobwoj pisze:Przyłącze się do dyskusji z pytaniem. Czy sterownik IRYD PID czy Scorpion mają odczyt z dodatkowych czujników w kotle Sekom - p premium? Gdzieś czytałem, że aby pid mógł działać potrzebuję temp. spalin np. z czopucha, a nie tylko temp. wody w kotle.
Bzdura

Każdy producent sterownika ma swoje rozwiązania, prowadził swoje prace rozwojowe.
Jednemu do korekcji pracy potrzebny będzie czujnik temp. spalin, drugiemu wystarczy zapis i analiza trendów zmiany temp. wody.

Mierząc t.spalin nie mierzysz ich składu, to tylko dana odnośnie trendów zmiany tej temp. dla pomocy w pracy danego algorytmu.

Aby coś wiecej wiedzieć o składzie spalin musisz mieć sondę lambda choćby a nie sam pomiar temp.

W oparciu o temp. spalin pracują Bruli, eCoal i wybrane produkty Techa
W oparciu o analizę i zmiany temp. wody Plum, Tatarek, Elektro-Miz, Prond

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Jaki piec z podajnikiem

Post autor: Jarecki79 »

Tak dla jasności, nie chcę wchodzić w żadne spory.

Kilka produktów przyjęło,że temp. spalin będą im pomocne do napisania algorytmu i poprawnej pracy.

Inni poprowadzili swoje prace rozwojowe inaczej.

Obie metody w dopracowanym sterowniku mogą przynieśc podobne rezultaty. Ważne, aby zagrało wszystko jako całosć

bobwoj
Początkujący
Początkujący
Posty: 32
Rejestracja: 08 wrz 2012, 22:00

Re: Jaki piec z podajnikiem

Post autor: bobwoj »

Z tego co napisać dla Mekiego, Scorpion, Cobra, Bruli nie mają panelu pokojowego z możliwością ustawienia pracy kotła. Takie funkcjonalność mają Iryd PID i RT09, za to Bruli ma możliwość podglądu i ustawień przez Internet. Czy tak?

bobwoj
Początkujący
Początkujący
Posty: 32
Rejestracja: 08 wrz 2012, 22:00

Re: Jaki piec z podajnikiem

Post autor: bobwoj »

I jeszcze jedna rzecz. Czy do Skorpiona można podłączyć jakiś panel pokojowy z możliwością ustawiania temperatury pomieszczenia? Jeżeli tak to jaki?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Jaki piec z podajnikiem

Post autor: Jarecki79 »

bobwoj pisze:Z tego co napisać dla Mekiego, Scorpion, Cobra, Bruli nie mają panelu pokojowego z możliwością ustawienia pracy kotła. Takie funkcjonalność mają Iryd PID i RT09, za to Bruli ma możliwość podglądu i ustawień przez Internet. Czy tak?
Skorpion, Cobra, Bruli nie mają swojego panelu. To drobna różnica.

Można do każdego z nich podłączyć uniwersalne np. Euroster2000, Auraton2005, PT-21 TUT908, itd.

Natomiast przy RT-09pid oprócz tych samych termostatów pokojowych, uniwersalnych występuje dedykowany do niego panel domowy z podglądem temp. kotła, możliwością zmiany temp. kotła, podglądem temp. bojlera i możliwością pracy z temp. powietrza w pomieszczeniu.

Do Iryda można także podłączyć wszystkie wymienione wcześniej termostaty uniwersalne oraz dedykowany Pilot R z podglądem na temp. kotła, możliwością zmiany temp. kotła i podglądem pracy urządzeń. Czekamy na nowszy i bardziej elegancki panel dedykowany

Bruli na pokładzie ma czujnik temp. powietrza w pomieszczeniu, ale trzeba to ustawiać bezpośrednio na sterowniku przy kotle. Jego zaletą jest możliwość podłączenia pod internet i wówczas zdalnego sterowania z komputera z ładną wizualizacją pracy, jeżeli komuś na tym zależy.

bobwoj
Początkujący
Początkujący
Posty: 32
Rejestracja: 08 wrz 2012, 22:00

Re: Jaki piec z podajnikiem

Post autor: bobwoj »

Z twojego doświadczenia, który lepiej współpracuje z twoim kotłem Iryd Pid czy Scorpion? Który jest łatwiejszy w obsłudze, ale także ma lepsze algorytmy zarządzające pracą?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Jaki piec z podajnikiem

Post autor: Jarecki79 »

bobwoj pisze:Z twojego doświadczenia, który lepiej współpracuje z twoim kotłem Iryd Pid czy Scorpion? Który jest łatwiejszy w obsłudze, ale także ma lepsze algorytmy zarządzające pracą?
Prostszy i łatwiejszy w obsłudze jest skorpion czy cobra.

Iryd jest produktem rozbudowanym, bo ma obsłużyć więcej urządzeń. Ja też chciałem mieć opcje większego wpływu i większych korekt.

Więc odpowiedź nie jest jednoznaczna, zależy co preferujesz.

Dla laika z pewnościa Skorpion jest prostszym w obsłudze urządzeniem

bobwoj
Początkujący
Początkujący
Posty: 32
Rejestracja: 08 wrz 2012, 22:00

Re: Jaki piec z podajnikiem

Post autor: bobwoj »

Czy jest gdzieś w sieci możliwość obejrzenia jakiegoś dema, czy prezentacji Scorpiona i Iryda? Szukałem na YT ale nie mogę znaleźć.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Jaki piec z podajnikiem

Post autor: Jarecki79 »


ODPOWIEDZ