Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

To jest niewiarygodne, że można być tak odmóżdżonym
Więc Twoja myśl iż przewód PE w odbiorniku wykonanym w I klasie ochronności jest zbędny jest pomysłem głupim i niedorzecznym godnym
Spokojnie więc jeszcze raz wytłumaczę,
przy dotyku bezpośrednim chroni nas wyłącznie RCD nie PE nie izolacja nie drzwi na sztaby!
Na PE izolację itp jest już za późno.

elpapiotr

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: elpapiotr »

Na rozum też.

kkas12
Aktywny
Aktywny
Posty: 187
Rejestracja: 27 lis 2010, 18:30
Lokalizacja: Dublin/Oborniki Śl

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: kkas12 »

Ale to nie oznacza by odbiornik w I klasie ochronności był pozbawiony przewodu PE ponieważ RCD nie da się wtedy w ogóle załączyć lub będą zadziałania zbędne a to burzy Twą źle pojmowaną koncepcję ochrony przed dotykiem bezpośrednim.

Prowokujesz możliwość porażenia i godzisz się na nie (napięcie na obudowie zmywarki) by wykazać celowość zastosowania wyłącznika RCD.
W tym przypadku jest to kompletnie chybiony pomysł.
RCD nie jest niezawodny.
Wiedzą o tym nawet producenci umieszczając na nim przycisk TEST.

Po to są sprawdzone standardy by je stosować.
Znachor bez wykształcenia jest tylko znachorem.

I na nic nie jest za późno gdy spełnione są wymogi ochrony przed dotykiem bezpośrednim.
Trzeba tylko chcieć je spełnić i rozumieć dlaczego.
Ty ani nie wiesz, ani nie rozumiesz.
A najgorsze jest to, że nawet nie próbujesz tego zmienić.
Jak każdy rasowy troll.
Pozdrawiam
Krzysiek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

A Pan swoje - nie pisałem nigdzie, by nie montować PE ja o jednym Pan o ...
Pisałem, że w momencie porażenia - gdy się zetkniemy już z fazą , PE nie ma znaczenia - wtedy chroni nas RCD!

Wraca wuj z pracy na rodziny łono
Staje oparłszy się plecami o ścianę
-Popatrz najdroższa moja żono
-Widzisz we mnie jakąś zmianę?
Małżonka przygląda się bacznie
Z nieukrywanym brakiem zachwytu
-Wyglądasz jak zwykle pokracznie
-Nie psuj przed kolacją apetytu
Wuj mimo to, nie dał za wygraną
Rozebrał się całkiem do atrybutów
Znów przed małżonką swą stanął
Nie zdejmując tylko nowych butów
Spojrzała żona z obojętnością w oku
-O co ci chodzi mój ty Adonisie
Lekko muskając wzrokiem po kroku
-Toż to od dawna spoczywa w zwisie
Wuj wykrzyknął mocno struty
-Ty chyba masz na oczach klapkę
-Przecież on podziwia moje buty!
-Kochanie, to może kup sobie czapkę

elpapiotr

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: elpapiotr »

A Pan swoje - nie pisałem nigdzie, by nie montować PE ja o jednym Pan o ...
Ale tam już PE jest zamontowane, to co z nim zrobić ? (mowa o zmywarce)

PS. Zapraszam do szpitala "Drewnica" w Ząbkach.

kkas12
Aktywny
Aktywny
Posty: 187
Rejestracja: 27 lis 2010, 18:30
Lokalizacja: Dublin/Oborniki Śl

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: kkas12 »

O i na dodatek erotoman.
Gawędziarz.
Która pasja przeważy?

Pisałeś kolego a nawet doradzałeś.
Autor wątku wyraźnie zaznaczył iż gniazdo do którego jest zmywarka przyłączona nie posiada styku ochronnego. Ty zaproponowałeś mu zastosowanie wyłącznika RCD.
Jeśli ma on być zamontowany w rozdzielni to skutecznie uniemożliwi zastosowanie "zerowania" we wspomnianym gnieździe. Tradycyjne bowiem zerowanie i RCD są nie tylko "niekompatybilne" ale wręcz taki mariaż jest zabroniony.
Zastosowanie RCD za gniazdem jest jak najbardziej możliwe, ale wymaga gniazda z połączonym stykiem ochronnym.
Ty na ten temat nawet się nie zająknąłeś gdyż tego tematu w ogóle nie rozumiesz i nie "czujesz".
A ten twój kontakt z fazą nastąpi tylko przez Twoje nieuctwo gdyż faza pojawić się może na obudowie, czyli tam gdzie pojawić się nie ma prawa.

Naczytałeś się gdzieś o RCD i snujesz swoje chore urojenia pomijając zasady ochrony przeciwporażeniowej.
Tak jak gówniarz-małolat któremu udało się gdzieś pod krzaczkiem liznąć trochę francuskiego i teraz przed kolegami rżnie wielkiego poliglotę.
Pozdrawiam
Krzysiek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Jeśli ma on być zamontowany w rozdzielni to skutecznie uniemożliwi zastosowanie "zerowania" we wspomnianym gnieździe.
No nareszcie coś dotarło ( dlatego moja uwaga ewentualnej likwidacji mostka PE-N w gniazdku)
Zastosowanie RCD za gniazdem jest jak najbardziej możliwe, ale wymaga gniazda z połączonym stykiem ochronnym.
Fakt, ale i bez tego RCD zadziała przy dotyku bezpośrednim
PUDŁO
O i na dodatek erotoman.
Gawędziarz.
Wuj co strasznie walczył z nudą
Jakimś pasem w swojej duszy
Wziął przygruchał śliczne cudo
I od rana zęby suszy

Wątpliwości nie ma cienia
Już przemyśla przyszłe chwile
Nie chce uczuć już dławienia
Jest od rana jak motylek

Miłość będzie mi okrętem
wszak wypełni żagle moje
Każdy dzień już będzie świętem
I od rana mierzy stroje

Piękna przed nim perspektywa
Wszystko sprawdza w swym rynsztunku
Boże gdzie prezerwatywa?
Nie ma jej na posterunku

Do drogerii szybko bieży
Niecierpliwy na amory
Jaki rozmiar? To się mierzy?
Tam jest deska w niej otwory...

Poszedł wujo na zaplecze
Wraca, w oku widać łezkę
Serce wali, w gardle piecze
Proszę Pani, kupię... deskę

kkas12
Aktywny
Aktywny
Posty: 187
Rejestracja: 27 lis 2010, 18:30
Lokalizacja: Dublin/Oborniki Śl

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: kkas12 »

I tu kolego obnażyłeś bezwstydnie swoją ignorancję kompletną.

Pod żadnym pozorem nie wolno rezygnować z "zerowania" w gnieździe znajdującego się w kuchni lub w łazience bez względu klasę ochronności odbiorników do nich przyłączanych.

Usiłujesz "chronić" człowieka przed skutkami dotyku bezpośredniego, gdy przedsięwziął to już producent zmywarki, który wszystkie części czynne pokrył odpowiednią izolacją i dodatkowo zamknął w obudowie. Nie wyklucz jednak uszkodzenia owej izolacji więc zastosował I klasę ochronności dla tej obudowy.
Czyli przyłączył do niej żyłę o zielono-żółtej barwie w tróżyłowym przewodzie zasilającym a przewód ten zakończył wtyczką ze stykiem ochronnym.
Czyli zrobił wszystko by urządzenie było bezpiecznym dla jego użytkownika, gdyż każde uszkodzenie izolacji wewnątrz odbiornika nie spowoduje zagrożenia gdyż jego obudowa o odpowiednim IP nie pozwoli na dotyk bezpośredni a w przypadku przedostania się niebezpiecznego napięcia na obudowę przyłączony do niej przewód PE wskutek spełnienia warunku SWZ spowoduje zadziałanie zabezpieczenia.

Ale znalazł się niedouczony troll, który aby pochwalić się iż wie coś o RCD nakazuje ów przewód PE do obudowy przyłączony zlikwidować (nie przyłączać), gdyż nawet jeśli pojawi się na niej i długotrwale będzie utrzymywało (czekało na człowieka) się niebezpieczne napięcie to przecież wyłącznik RCD uchroni przed porażeniem.

Jest to naigrywanie się z zasad ochrony przeciwporażeniowej.
Nie wiem czy powodem jest ociężałość umysłowa autora czy inna choroba, ale wiem, że takich rad może udzielać tylko osoba nie mająca zielonego nawet pojęcia o czym dyskutuje.
Erotomańskie wierszyki to potwierdzają.


Więc daruj sobie nieuku o elektrycznych aspiracjach dalszy udział w dyskusjach o elektryce
gdyż poruszane są w nich zagadnienia są dla Ciebie kompletnie niezrozumiałe co z uporem wykazywałeś w tym wątku.
Pozdrawiam
Krzysiek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Pod żadnym pozorem nie wolno rezygnować z "zerowania" w gnieździe znajdującego się w kuchni lub w łazience bez względu klasę ochronności odbiorników do nich przyłączanych.
Szanowny Panie - jest Pan żałośnie śmieszny...
Jeżeli RCD jest w rozdzielnicy - to gniazda nie mogą być "zerowane" PEz N!!!
Pan się spyta Miniax -a ( zdaje się, że On rozumie tę kwestie) Mostek może być, ale Przed RCD nie miedzy nim a zmywarką.

Dalej ... za długie - jak Pan tego nie rozumie to po co dalej czytać.

kkas12
Aktywny
Aktywny
Posty: 187
Rejestracja: 27 lis 2010, 18:30
Lokalizacja: Dublin/Oborniki Śl

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: kkas12 »

Jeżeli RCD jest w rozdzielnicy - to gniazda nie mogą być "zerowane"
I właśnie tego trollu robić nie wolno.
Pod żadnym pozorem, bowiem gniazda w kuchni i w łazience według PBUE "zerowane" być musiały zawsze.
Pozdrawiam
Krzysiek

bajbaga
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 858
Rejestracja: 26 lip 2011, 9:55
Lokalizacja: sSiwy12

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: bajbaga »

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
No nareszcie coś dotarło ( dlatego moja uwaga ewentualnej likwidacji mostka PE-N w gniazdku)


Czyli zdaniem "eksperta" połączenie w gniazdku jest takie:

- przewód czerwony, czrny lub brązowy (L) podłaczony do jednego zacisku gniazdka,
- przewód niebieski (N) podłączony do drugiego zacisku gniazdka,
- przewód żółto-zielony (PE) podłączony do bolca,
- zacisk gniazda (N), mostkowany z bolcem (PE).

Faktycznie w takim gniazdku należy bezzwłocznie zlikwidować ten mostek, a wykonawcę takiej instalacji polecić opiece prokuratorskiej.
Tak bym uczynił, mimo że nie jestem elektrykiem.

kkas12
Aktywny
Aktywny
Posty: 187
Rejestracja: 27 lis 2010, 18:30
Lokalizacja: Dublin/Oborniki Śl

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: kkas12 »

Kolego dla nieuka nazewnictwo przewodów jest czarną magią.
Nie poruszaj na razie tego wątku, gdyż jest to trollowi na rękę ponieważ umożliwia mu omijanie trudnych pytań.
Pozdrawiam
Krzysiek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Jeżeli RCD jest w rozdzielnicy - to gniazda nie mogą być "zerowane" PEz N!!!
I właśnie tego trollu robić nie wolno.
Pod żadnym pozorem, bowiem gniazda w kuchni i w łazience według PBUE "zerowane" być musiały zawsze
Widzi Pan Panie Krzysztofie - Pan bajbaga też Pana do prokuratora wysyła
Faktycznie w takim gniazdku należy bezzwłocznie zlikwidować ten mostek, a wykonawcę takiej instalacji polecić opiece prokuratorskiej.

kkas12
Aktywny
Aktywny
Posty: 187
Rejestracja: 27 lis 2010, 18:30
Lokalizacja: Dublin/Oborniki Śl

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: kkas12 »

Więc skoro nie mogą być "zerowane" ale jednak muszą to nie można stosować RCD.
Czy to do Ciebie dotarło?

N z PE łączą tylko ignoranci. Ale pojąć nie mogą dlaczego tego robić nie wolno.
Stąd słuszna uwaga kolegi bajbaga, której sens jak zwykle Ty usiłujesz przeinaczyć.
Pozdrawiam
Krzysiek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Więc skoro nie mogą być "zerowane" ale jednak muszą to nie można stosować RCD.
Czy to do Ciebie dotarło?
Zwalczanie RCD - jest chore, Pan się spyta jakiegoś elektryka, bo to nudne. Nie powtarzałbym tego gdyby nie chodziło o ludzkie życie.

Wysłany: 09.08.2012, 09:46 Temat postu: Re: Przebicie na zmywarce

--------------------------------------------------------------------------------

Jeżeli RCD jest w rozdzielnicy - to gniazda nie mogą być "zerowane" PEz N!!!

Cytat:
I właśnie tego trollu robić nie wolno.
Pod żadnym pozorem, bowiem gniazda w kuchni i w łazience według PBUE "zerowane" być musiały zawsze

Widzi Pan Panie Krzysztofie - Pan bajbaga też Pana do prokuratora wysyła
Cytat:
Faktycznie w takim gniazdku należy bezzwłocznie zlikwidować ten mostek, a wykonawcę takiej instalacji polecić opiece prokuratorskiej.

Nie zna się Pan, po co mącić - Nie może być zerowania między RCD a np. zmywarką!

Zablokowany