Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
Jarecki79
Dzięki za rady i jeszcze jedno pytanie.
Teraz mam na kotle temp.60st.c i jedną pompę co. Jak założę drugą pompę tylko na C.W.U i ustawie na kotle 55st.c a C.W.U na 50st.c to czy może być mniejsze spalanie groszku i czy woda w bojlerze będzie cieplejsza niż teraz jest? Myślę,że teraz woda w bojlerze ma 40st.c (c.w.u jest na off).
Proszę o odpowiedź na moje pytanie.
Dzięki za rady i jeszcze jedno pytanie.
Teraz mam na kotle temp.60st.c i jedną pompę co. Jak założę drugą pompę tylko na C.W.U i ustawie na kotle 55st.c a C.W.U na 50st.c to czy może być mniejsze spalanie groszku i czy woda w bojlerze będzie cieplejsza niż teraz jest? Myślę,że teraz woda w bojlerze ma 40st.c (c.w.u jest na off).
Proszę o odpowiedź na moje pytanie.
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
Panie Jarecki,
wymyśliłem że jak przyłożę palącą się zapalniczkę po obwodzie w pobliżu połączenia tej stalowej puszki z wieńcem retorty i przy pracującej dmuchawie nie będzie widocznego podmuchu na płomieniu zapalniczki to znaczyć to będzie, że retorta jest szczelna. Zrobiłem to na takiej długości obwodu na jaką pozwoliło mi miejsce wynikające z konstrukcji całego ustrojstwa. Płonień zapaliczki palił się do góry i nie wychylał się na bok. Znaczy to, że retorta jest szczelna?
A co z parametrem nr? Bo mam go ustawionego na 2 - to podobno pod Hefa jest.
Dziękuję
wymyśliłem że jak przyłożę palącą się zapalniczkę po obwodzie w pobliżu połączenia tej stalowej puszki z wieńcem retorty i przy pracującej dmuchawie nie będzie widocznego podmuchu na płomieniu zapalniczki to znaczyć to będzie, że retorta jest szczelna. Zrobiłem to na takiej długości obwodu na jaką pozwoliło mi miejsce wynikające z konstrukcji całego ustrojstwa. Płonień zapaliczki palił się do góry i nie wychylał się na bok. Znaczy to, że retorta jest szczelna?
A co z parametrem nr? Bo mam go ustawionego na 2 - to podobno pod Hefa jest.
Dziękuję
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
Normalnie przy 60st.C na kotle woda w bojlerze powinna być gorąca, skoro tak nie jest, to są jakies błędy w doborze przekroju rur, spadach itp.magic255 pisze:Jarecki79
Dzięki za rady i jeszcze jedno pytanie.
Teraz mam na kotle temp.60st.c i jedną pompę co. Jak założę drugą pompę tylko na C.W.U i ustawie na kotle 55st.c a C.W.U na 50st.c to czy może być mniejsze spalanie groszku i czy woda w bojlerze będzie cieplejsza niż teraz jest? Myślę,że teraz woda w bojlerze ma 40st.c (c.w.u jest na off).
Proszę o odpowiedź na moje pytanie.
Dołożenie drugiej pompy na CWU powinno dać możliwość utrzymania stałej, nastawionej na sterowniku temperatury bojlera...
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
Witam serdecznie. Jest to moj pierwszy post na tym forum. Mam problem ze swoim piecem i potrzebuje kilku porad. Postaram sie w miare czytelnie nakreslic cala sytuacje. Mam dopiero 25 lat i swiadomosc ze jestem dosc zielony w tym temacie.
Do rzeczy:
Moj piec to SAS Gro-Eco 23 kw, jego zadaniem jest ogrzac polowe blizniaka (3 poziomy (tym podpiwniczenie) po okolo 66 m2 kazdy) czyli w sumie niecale 200 metrow. Dom zbudowany jest z porothermu 19cm + 10 cm styropian. Pracownik SASa powiedzial mi, ze piec jest zle dobrany, w sensie ze za duzy i ze 17 kw starczyloby w zupelnosci. Taki piec zostal wybrany przez hydraulika bo tu cyt. "ten piec kupilem taniej". Na tamtym etapie nie wiedzialem jeszcze, ze piece produkowane dzis moga ogrzac wieksze metraze i ze powinnismy brac mniejszy. Fakt kupil go taniej ale jest to wersja produkowana do 2009 roku a mamy 2011. Ogolnie stracilismy zaufanie do naszego hydraulika.
Kilka slow o kotlowni:
Wlot powietrza z zewnatrz znajduje sie mniej wiecej na przeciwko pieca. Piec jest podlaczony do komina w ten sposob, ze przewod kominowy jest dokladnie za piecem. W przewodzie kominowym jest rura kwasowka. Postaram sie wrzucic fotki.
Idziemy dalej:
Na poczatku uzytkowania (czyli jakis miesiac temu) pojawil sie pierwszy problem: plomien schodzil za nisko i pojawial sie komunikat ZAPALENIE OPALU. I tak wiele razy.
Nastepnie po okolo 2 tyg palenia drewnem zaczal sie problem - zrywanie sruby zabezpieczajacej mechanizm podajacy paliwo. Srub poszlo w sumie kilkanascie. Mozna bylo zaobserwowac "podskakiwanie" retorty w momencie jej obrotu i najczescie wtedy sruba byla lamana.
Przyjechal serwisant, wymienil slimak (byc moze byl krzywy) i pojechal. Znow poszlo pare srub. Na drugi dzien przyjechal ponownie i wymienil obrotowa retorte (powiedzial, ze wyglada na to, ze jest nierowna) i kilka czesci oraz spilowal drut na ktorym opieral sie podajnik - nie bylo poziomu, teraz juz jest. Znow zerwalo srube (wczoraj w nocy). Tym razem sam z ojcem odkrecilem wszystko wyczyscilem slimak oraz retorte (nieznalezlismy nic do moglo zapchac slimak). Dzis od 9 rano piec chodzi i sruba sie nie urywa. Mam nadzieje, ze tak bedzie dluzej.
Serwisant powiedzial, ze przydalby sie zawor 3d zeby czesc wody szlo zaraz po wyjsciu z powrotem do pieca. To jest dosc wazne i wiem, ze wtedy piec ma stala temperature na wyjsciu i wejsciu a na kaloryfery mozna dac mniejsza. Teraz tylko musze przekonac ojca.
Kolejna sprawa:
Sterownik Ognik Plus PID wersja 27. Wiem, ze mozna jakos go zaktualizowac, serwisant ma mi dac numer do kolegi ktory zajmuje sie nimi. Czekam bo nie wiem jak dokladnie ustawic ten sterownik. Wiem, ze "+" ustawia sie temperature ale "-" to juz nie wiem moze temp wody c.w.u. ? . Dodatkowo wiem, ze jak przytrzymam "enter" wchodze do trybu rest czyli moge sam sterowac nadmuchem i podajnikiem. Wiem, ze jak przytrzymam "+" wchodze do ustawien:
PP. (mozna ustawic wartosci od -9 do +9) nie wiem co sie tym reguluje [nastawiona -1]
d. moc dmuchawy od 20 do 100 [nastawione 26]
n i (cos w tym stylu) . Mozna ustawic od 1 do 10 nie wiem co sie tym reguluje [nastawione [3]
PID opcje 0 lub 1 [nastawione 0]
Niestety nie dostalem instrukcji do tego sterownika. Szukalem w internecie i niestety nieudalo mi sie znalezc ani instrukcji ani porad do tej wersji. Nie wiem takze jak wyregulowac piec i do tego nie mam instrukcji od sterownika.
Od rana piec jest ustawiony na 56,5 stopni i czujnik pokazuje temp od 54 do 56. Metoda prob i bledow wyregulowalem dzis to tak, ze zuzlu poki co nie ma w popielnicy. Zobaczymy jak bedzie pozniej. Choc moglby jeszcze dokladniej dopalac groszek. Nie chce nic ruszac w ciemno bo jako tako dziala.
Nasuwaja sie pewne pytania:
Czy tak juz bedzie przez caly okres uzytkowania pieca?! chodzi o srube. Ludzi ktorych radzilem sie gdy wybieralem piec mowili, ze ich piece pracuja same a oni tylko dosypuja groszku. Ktos mowil, ze mial problemy tylko na poczatku z regulacja sterownika.
Razem z ojcem zaczynam sie mocno denerwowac bo piec mialbyc praktycznie bezobslugowy. No nic jestem cierpliwy.
Czy wymiana pieca na mniejszy jest wysoce zalecana? Szczerze mowiac watpie zeby hydraulik przyznal sie do bledu i wymienil piec.
To tyle. Mam nadzieje, ze w miare dokladnie przedstawilem sytuacje. Z gory dziekuje. Krzysiek
Do rzeczy:
Moj piec to SAS Gro-Eco 23 kw, jego zadaniem jest ogrzac polowe blizniaka (3 poziomy (tym podpiwniczenie) po okolo 66 m2 kazdy) czyli w sumie niecale 200 metrow. Dom zbudowany jest z porothermu 19cm + 10 cm styropian. Pracownik SASa powiedzial mi, ze piec jest zle dobrany, w sensie ze za duzy i ze 17 kw starczyloby w zupelnosci. Taki piec zostal wybrany przez hydraulika bo tu cyt. "ten piec kupilem taniej". Na tamtym etapie nie wiedzialem jeszcze, ze piece produkowane dzis moga ogrzac wieksze metraze i ze powinnismy brac mniejszy. Fakt kupil go taniej ale jest to wersja produkowana do 2009 roku a mamy 2011. Ogolnie stracilismy zaufanie do naszego hydraulika.
Kilka slow o kotlowni:
Wlot powietrza z zewnatrz znajduje sie mniej wiecej na przeciwko pieca. Piec jest podlaczony do komina w ten sposob, ze przewod kominowy jest dokladnie za piecem. W przewodzie kominowym jest rura kwasowka. Postaram sie wrzucic fotki.
Idziemy dalej:
Na poczatku uzytkowania (czyli jakis miesiac temu) pojawil sie pierwszy problem: plomien schodzil za nisko i pojawial sie komunikat ZAPALENIE OPALU. I tak wiele razy.
Nastepnie po okolo 2 tyg palenia drewnem zaczal sie problem - zrywanie sruby zabezpieczajacej mechanizm podajacy paliwo. Srub poszlo w sumie kilkanascie. Mozna bylo zaobserwowac "podskakiwanie" retorty w momencie jej obrotu i najczescie wtedy sruba byla lamana.
Przyjechal serwisant, wymienil slimak (byc moze byl krzywy) i pojechal. Znow poszlo pare srub. Na drugi dzien przyjechal ponownie i wymienil obrotowa retorte (powiedzial, ze wyglada na to, ze jest nierowna) i kilka czesci oraz spilowal drut na ktorym opieral sie podajnik - nie bylo poziomu, teraz juz jest. Znow zerwalo srube (wczoraj w nocy). Tym razem sam z ojcem odkrecilem wszystko wyczyscilem slimak oraz retorte (nieznalezlismy nic do moglo zapchac slimak). Dzis od 9 rano piec chodzi i sruba sie nie urywa. Mam nadzieje, ze tak bedzie dluzej.
Serwisant powiedzial, ze przydalby sie zawor 3d zeby czesc wody szlo zaraz po wyjsciu z powrotem do pieca. To jest dosc wazne i wiem, ze wtedy piec ma stala temperature na wyjsciu i wejsciu a na kaloryfery mozna dac mniejsza. Teraz tylko musze przekonac ojca.
Kolejna sprawa:
Sterownik Ognik Plus PID wersja 27. Wiem, ze mozna jakos go zaktualizowac, serwisant ma mi dac numer do kolegi ktory zajmuje sie nimi. Czekam bo nie wiem jak dokladnie ustawic ten sterownik. Wiem, ze "+" ustawia sie temperature ale "-" to juz nie wiem moze temp wody c.w.u. ? . Dodatkowo wiem, ze jak przytrzymam "enter" wchodze do trybu rest czyli moge sam sterowac nadmuchem i podajnikiem. Wiem, ze jak przytrzymam "+" wchodze do ustawien:
PP. (mozna ustawic wartosci od -9 do +9) nie wiem co sie tym reguluje [nastawiona -1]
d. moc dmuchawy od 20 do 100 [nastawione 26]
n i (cos w tym stylu) . Mozna ustawic od 1 do 10 nie wiem co sie tym reguluje [nastawione [3]
PID opcje 0 lub 1 [nastawione 0]
Niestety nie dostalem instrukcji do tego sterownika. Szukalem w internecie i niestety nieudalo mi sie znalezc ani instrukcji ani porad do tej wersji. Nie wiem takze jak wyregulowac piec i do tego nie mam instrukcji od sterownika.
Od rana piec jest ustawiony na 56,5 stopni i czujnik pokazuje temp od 54 do 56. Metoda prob i bledow wyregulowalem dzis to tak, ze zuzlu poki co nie ma w popielnicy. Zobaczymy jak bedzie pozniej. Choc moglby jeszcze dokladniej dopalac groszek. Nie chce nic ruszac w ciemno bo jako tako dziala.
Nasuwaja sie pewne pytania:
Czy tak juz bedzie przez caly okres uzytkowania pieca?! chodzi o srube. Ludzi ktorych radzilem sie gdy wybieralem piec mowili, ze ich piece pracuja same a oni tylko dosypuja groszku. Ktos mowil, ze mial problemy tylko na poczatku z regulacja sterownika.
Razem z ojcem zaczynam sie mocno denerwowac bo piec mialbyc praktycznie bezobslugowy. No nic jestem cierpliwy.
Czy wymiana pieca na mniejszy jest wysoce zalecana? Szczerze mowiac watpie zeby hydraulik przyznal sie do bledu i wymienil piec.
To tyle. Mam nadzieje, ze w miare dokladnie przedstawilem sytuacje. Z gory dziekuje. Krzysiek
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
Krzysiek w tym temacie już kilka razy było tłumaczone, co oznaczają PP-1, co oznacza nadmuch, ni itd.
Poczytaj (wystarczy kilka ostatnich stron) a na koniec zadawaj pytania.
Instrukcję możesz pobrać ze strony www.elektro-miz.pl
Tam jest też serwis sterownika, w razie "W" tam też robiona jest aktualizacja softu.
Jak Ci się palenisko zapada, to może to być także wina mocnego ciągu kominowego, który wypala paliwo w retorcie przez otwór dmuchawy. Czasami pomocne na to jest lekkie rozszczelnienie drzwiczek popielnikowych, aby komin częściowo zasysał powietrze bezpośrednio z kotłowni a nie ciągnął przez dmuchawę i węgiel.
W palniku obrotowym paliwo nie może schodzić wgłąb koronki obrotowej. Palenisko ma być non stop lekko wypukłe.
Poczytaj (wystarczy kilka ostatnich stron) a na koniec zadawaj pytania.
Instrukcję możesz pobrać ze strony www.elektro-miz.pl
Tam jest też serwis sterownika, w razie "W" tam też robiona jest aktualizacja softu.
Jak Ci się palenisko zapada, to może to być także wina mocnego ciągu kominowego, który wypala paliwo w retorcie przez otwór dmuchawy. Czasami pomocne na to jest lekkie rozszczelnienie drzwiczek popielnikowych, aby komin częściowo zasysał powietrze bezpośrednio z kotłowni a nie ciągnął przez dmuchawę i węgiel.
W palniku obrotowym paliwo nie może schodzić wgłąb koronki obrotowej. Palenisko ma być non stop lekko wypukłe.
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
Dostałem wczoraj sterownik z nową wersją opr. 47. Teraz piec działa jak należy nie przesterowuje poziom gorącej wody na bojler tak jak to było w wersji 27. Przy ustawionej temp. na piecu 60 dochodzi temp. nawet do 72-74 stopni i sterownik nie odprowadza nadmiar goracej wody do bojlera a co za tym idzie piec dłużej odpoczywa wczoraj nawet miał przestój 45min co na wersji 27 było nie do pomyślenia 5 min to już było długo a gdzie 45min. Na nowej wersji w menu jest dużo nowych pozycji. Panie Jarecki proszę o naświetlenie do czego służą nowe kody i tak :
kod 3111
nr.0
Ebo.1
p. 45 - (przerwa w podawaniu węgla)
przytrzymuje +
PP.0 - reguluje sobie wysokość kopca
d.80 - dmuchawa
ni. 3 - to jest algorytm podtrzymywania
Pid.1 - tryb automatyczny
Pco.1 -
kod 1709
Podn
8
noc.
n.100
Pnc.O
W tej chwili mam ustawione PP.0, dmuchawa 80, ni.3, pid.1, P.45
kod 3111
nr.0
Ebo.1
p. 45 - (przerwa w podawaniu węgla)
przytrzymuje +
PP.0 - reguluje sobie wysokość kopca
d.80 - dmuchawa
ni. 3 - to jest algorytm podtrzymywania
Pid.1 - tryb automatyczny
Pco.1 -
kod 1709
Podn
8
noc.
n.100
Pnc.O
W tej chwili mam ustawione PP.0, dmuchawa 80, ni.3, pid.1, P.45
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
Już 3razy pytałem w E-M co to było Ebo.1 i za skarby nie mogę tego zapamiętać.
Natomiast po przytrzymaniu + parametr PCo.1 to płynna praca pompy C.O., w przypadku instalacji pompy energooszczędnej typu Alpha2 czy Efekta czy Maxima trzeba to zmienić na PC0.0
W 1709 niczego masz nie zmieniać, jak chcesz to tylko PnC.0 zmień na PnC.1 to będzie zamiennie na wyświetlaczu pokazywać aktualnie wyliczaną moc
Natomiast po przytrzymaniu + parametr PCo.1 to płynna praca pompy C.O., w przypadku instalacji pompy energooszczędnej typu Alpha2 czy Efekta czy Maxima trzeba to zmienić na PC0.0
W 1709 niczego masz nie zmieniać, jak chcesz to tylko PnC.0 zmień na PnC.1 to będzie zamiennie na wyświetlaczu pokazywać aktualnie wyliczaną moc
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
Dzieki za odpowiedź, podsumowując ustawienia moje które podałem czyli PP.0, dmuchawa 80, ni.3, pid.1, P.45 zostawić tak jak jest i cieszyć się poprawną pracą pieca
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
W tym menu 1709 możesz sobie zmienić tylko:
PnC.0 (Pokaż Moc Kotła 0=wyłączone)
na
PnC.1 (Pokaż Moc Kotła 1 = włączone)
To dość fajna sprawa. Jak korzystasz z wyjścia CWU, to na ekranie zamiennie będzie:
50st.c jako temp. kotła
bo.48 jako temp. bojlera
oraz jakaś cyfra np. 3, 28, 57, 92 jako aktualnie wykorzystywany procent mocy grzewczej
PnC.0 (Pokaż Moc Kotła 0=wyłączone)
na
PnC.1 (Pokaż Moc Kotła 1 = włączone)
To dość fajna sprawa. Jak korzystasz z wyjścia CWU, to na ekranie zamiennie będzie:
50st.c jako temp. kotła
bo.48 jako temp. bojlera
oraz jakaś cyfra np. 3, 28, 57, 92 jako aktualnie wykorzystywany procent mocy grzewczej
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
Jarecki79 dzięki za odpowiedzi na moje pytania.
Zaciekawił mnie też post Diamena. Obecnie mam soft 27 z 2009roku i chce go wymienić na nowszy. Czy teraz najnowszy to soft 47? Jeśli tak to czy lepiej on pracuje od softu27? Czy warto go wgrać? Czy można liczyć na ewentualne mniejsze spalanie groszku. Zastanawiam się nad tym i czekam na odpowiedzi. Pozdrawiam.
Zaciekawił mnie też post Diamena. Obecnie mam soft 27 z 2009roku i chce go wymienić na nowszy. Czy teraz najnowszy to soft 47? Jeśli tak to czy lepiej on pracuje od softu27? Czy warto go wgrać? Czy można liczyć na ewentualne mniejsze spalanie groszku. Zastanawiam się nad tym i czekam na odpowiedzi. Pozdrawiam.
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
Ostatnio odbieram sterowniki z softem sl.47, zatem jest on pewnie najnowszy.
Poprawek w stosunku do softu 27 jest sporo, szczególnie w zakresie obsługi CWU.
Programista p.Włodek informował,że poprawki dotyczą także samego algorytmu spalania.
Uważam,że sl.27 warto zaktualizować.
Poprawek w stosunku do softu 27 jest sporo, szczególnie w zakresie obsługi CWU.
Programista p.Włodek informował,że poprawki dotyczą także samego algorytmu spalania.
Uważam,że sl.27 warto zaktualizować.
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
Ja czekam cały czas na SKAM-P Premium z terownikiem COBRA piec ma być byc może końcem tego tygonia.
Czy ten sterownik też powinienem zaktualizować czy ma aktualny soft?
Czy ten sterownik też powinienem zaktualizować czy ma aktualny soft?
szukam odpowiedzi
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
Ognika trzeba do aktualizacji wysłać do Elektro-Miz.
Cobra czy Puma mają gniazdo usb, także aktualizacja nie stanowi żadnego kłopotu i wykonujemy ją sami u siebie w domu.
Sterownik odbierany od producenta zawsze jest jednak z aktualnym softem.
Cobra czy Puma mają gniazdo usb, także aktualizacja nie stanowi żadnego kłopotu i wykonujemy ją sami u siebie w domu.
Sterownik odbierany od producenta zawsze jest jednak z aktualnym softem.
-
Marcin Strzala
- Początkujący

- Posty: 8
- Rejestracja: 13 lis 2011, 13:14
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
Jarecki mam pytanie.
Jakim ekogroszkiem palisz? Wlasnie powoli mi sie konczy ten niestety nie zaciekawy ekogroszek.
Moze podałbys jakiegos sprwdzonego dostawce albo sprawdzony ekogorszek bo nie mam pojecia co wybrac a mam juz serdecznie dośc tych spieków:/
Jakim ekogroszkiem palisz? Wlasnie powoli mi sie konczy ten niestety nie zaciekawy ekogroszek.
Moze podałbys jakiegos sprwdzonego dostawce albo sprawdzony ekogorszek bo nie mam pojecia co wybrac a mam juz serdecznie dośc tych spieków:/
Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?
W tym roku to ekogroszek o nazwie Jaret plus jest chwalony. Bardzo mało spieków.
Jeżeli chodzi o węgiel, to mogę Ci kogoś polecić, ale to jest z regionu Nysy, Grodkowa..
Jeżeli chodzi o węgiel, to mogę Ci kogoś polecić, ale to jest z regionu Nysy, Grodkowa..