Obliczenia teoretyczne CWU + CO z kolektorów prózniowych
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
instalator 7
- Zaawansowany

- Posty: 347
- Rejestracja: 14 sty 2012, 11:07
Re: Obliczenia teoretyczne CWU + CO z kolektorów prózniowych
Jedni mówią: ,,to nie może działać'' i ,,wybijam z głowy klientom patenty ze wspomaganiem podgrzewania'', inni ,,kolektorami próżniowymi można ogrzać dom nawet w 100%''.
Jak zwykle przy skrajnych opiniach prawda tkwi pośrodku. Wspomaganie ogrzewania wiosną i jesienią - tak, ale całoroczne ogrzewanie domu -nie.
Jak zwykle przy skrajnych opiniach prawda tkwi pośrodku. Wspomaganie ogrzewania wiosną i jesienią - tak, ale całoroczne ogrzewanie domu -nie.
Re: Obliczenia teoretyczne CWU + CO z kolektorów prózniowych
Zgadza się, pokrycie potrzeb przynajmniej w symulacjach potrafi dla normalnych domów wynieść 2-3% rocznie dla c.o.... Dopiero standard niskoenergetyczny pozwala coś zauważyć w wynikach na poziomie 15-20%, może więcej...
Ale przeraża mnie jak się słyszy, że ludziom się wmawia nawet, że ten jeden próżniowy kolektor + podgrzewacz c.w.u., wystarczy na ogrzewanie domu. Dosłownie! Firmy typu "akwizycja" (oczywiście nie wszystkie mam nadzieję) albo nie dopowiadają szczegółów, albo wprowadzają w błąd i takie informacje pojawiają się dla nieświadomych tego klientów, którzy kupują "okazyjnie" pakiet "z dotacją"...
Ale przeraża mnie jak się słyszy, że ludziom się wmawia nawet, że ten jeden próżniowy kolektor + podgrzewacz c.w.u., wystarczy na ogrzewanie domu. Dosłownie! Firmy typu "akwizycja" (oczywiście nie wszystkie mam nadzieję) albo nie dopowiadają szczegółów, albo wprowadzają w błąd i takie informacje pojawiają się dla nieświadomych tego klientów, którzy kupują "okazyjnie" pakiet "z dotacją"...
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Obliczenia teoretyczne CWU + CO z kolektorów prózniowych
Tylko jest jedno ale... do domów nisko energetycznych lub nawet normatywnych - nie da się zamontować centralnego ( pośredniego) systemu ogrzewania.
Dom normatywny (straty ciepła 0,6W/m2xK podłoga , 0,3W/m2xK ściana i 0.2W/m2 dach wentylacja130m3/h) parter + użytkowe poddasze zużywa do 30kWh/m2 na ogrzewanie. Pod warunkiem, że to ogrzewanie jest niecentralne - Trzeba bardzo wiele złej woli, by budować domy niezgodnie z normami po to tylko by wciskać centralne pośrednie ogrzewanie.
Dom normatywny (straty ciepła 0,6W/m2xK podłoga , 0,3W/m2xK ściana i 0.2W/m2 dach wentylacja130m3/h) parter + użytkowe poddasze zużywa do 30kWh/m2 na ogrzewanie. Pod warunkiem, że to ogrzewanie jest niecentralne - Trzeba bardzo wiele złej woli, by budować domy niezgodnie z normami po to tylko by wciskać centralne pośrednie ogrzewanie.
Re: Obliczenia teoretyczne CWU + CO z kolektorów prózniowych
Przyznaję, że znów TB mnie zaskoczył. Bo z tego wynika, że w Polsce sezon grzewczy trwa tylko 2.000 godzin trochę ponad 2,5 miesiąca.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Dom normatywny (straty ciepła 0,6W/m2xK podłoga , 0,3W/m2xK ściana i 0.2W/m2 dach wentylacja130m3/h) parter + użytkowe poddasze zużywa do 30kWh/m2 na ogrzewanie. Pod warunkiem, że to ogrzewanie jest niecentralne - Trzeba bardzo wiele złej woli, by budować domy niezgodnie z normami po to tylko by wciskać centralne pośrednie ogrzewanie.
Niech będzie mały dom, 90m2 + 40 poddasze, czyli straty, dla takich danych wynoszą:
160m2 dach x 0,2 x 20 stopni = 0,6kWh,
90m2 podłogi x 0,6 x 10 stopni = 0,5kWh,
12m2 okien i drzwi = nie mniej niż 0,3kWh,
95m2 ściany x 0,3 x 20 stopni = 0,5kWh.
Czyli w każdej godzinie sezonu grzewczego, dom traci średnio około 2kWh.
Sezon grzewczy trwa średnio (z ostatnich 10 lat) np. dla Warszawy 4.700 godzin, czyli roczne straty dla ogrzania tego domu i podanych warunków, wynoszą 9.000kWh, czyli około 72kWh/m2
Re: Obliczenia teoretyczne CWU + CO z kolektorów prózniowych
wziął pan pod uwagę system niecentralny?
izolacje od środka bez zbędnego grzania fundamentu?
zyski ze słońca, ludzi, urządzeń
precyzje sterowania ogrzewaniem, bez nadmiaru ciepła itp
izolacje od środka bez zbędnego grzania fundamentu?
zyski ze słońca, ludzi, urządzeń
precyzje sterowania ogrzewaniem, bez nadmiaru ciepła itp
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Obliczenia teoretyczne CWU + CO z kolektorów prózniowych
Audyt i pomiar zużycia (podlicznik) były robione na normatywnych domach 140 m2 70+70
zużycie na ogrzewanie było około 4000 kWh - W takich samych domach z centralnym - zużycie gazu było niewiele ponad 1000m3.
zużycie na ogrzewanie było około 4000 kWh - W takich samych domach z centralnym - zużycie gazu było niewiele ponad 1000m3.
Re: Obliczenia teoretyczne CWU + CO z kolektorów prózniowych
Nie ma takiej możliwości, aby dom wykonany (ocieplony) tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami, czyli normowy, spalił mniej niż 90kWh/m2 w ciągu całego sezonu grzewczego.
Również dom o parametrach dla U podanych przez TB, oraz średniej delcie t 20o dla okresu grzewczego, nie ma szans na to, aby spalał mniej niż 70kWh/m2
Gdyby dom normatywny, czyli wykonany tylko z obowiązującymi przepisami, spalał 30kWh/m2 lub nawet mniej, to cała batalia TB, oraz innych, o dodatkową izolację termiczną, byłaby zupełnie pozbawiona sensu.
Również dom o parametrach dla U podanych przez TB, oraz średniej delcie t 20o dla okresu grzewczego, nie ma szans na to, aby spalał mniej niż 70kWh/m2
Gdyby dom normatywny, czyli wykonany tylko z obowiązującymi przepisami, spalał 30kWh/m2 lub nawet mniej, to cała batalia TB, oraz innych, o dodatkową izolację termiczną, byłaby zupełnie pozbawiona sensu.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Obliczenia teoretyczne CWU + CO z kolektorów prózniowych
Faktem jest, że nieliczne są domy zgodne z normą. Większość projektujących zna tak fizykę jak Szanowny Andrzej Andrzej więc zdarzają się tacy co U materiału nazywają U przegrody!!!
By strumień do gruntu był 0.6W/m2 xK - z definicji współczynnika przenikania ciepła wynika - 30 cm styropianu ( punkt o odbiorniku ciepła - tu minimum 6 x lepszy odbiornik niż powietrze) . Z definicji współczynnika przenikania ciepła ( prostopadły kierunek przepływu ciepła by ściana miała straty 0.3 W/m2 xK musi mieć odpowiednik 12 cm styropianu z paroizolacją id wewnątrz, by dach z wentylowana kalenicą ( stały ciąg powietrza zimą zwiększa odbiór) miał straty 0.2W/m2 xK powinno być 30 cm wełny.
To są normatywne straty - Może Pan sprawdzić, że dom normatywny 70m2+70m2 z reku 90% i brakiem strat w ogrzewaniu ( niecentralne ) po uwzględnieniu zysków mieści się w 30kWh/m2 rocznie.
By strumień do gruntu był 0.6W/m2 xK - z definicji współczynnika przenikania ciepła wynika - 30 cm styropianu ( punkt o odbiorniku ciepła - tu minimum 6 x lepszy odbiornik niż powietrze) . Z definicji współczynnika przenikania ciepła ( prostopadły kierunek przepływu ciepła by ściana miała straty 0.3 W/m2 xK musi mieć odpowiednik 12 cm styropianu z paroizolacją id wewnątrz, by dach z wentylowana kalenicą ( stały ciąg powietrza zimą zwiększa odbiór) miał straty 0.2W/m2 xK powinno być 30 cm wełny.
To są normatywne straty - Może Pan sprawdzić, że dom normatywny 70m2+70m2 z reku 90% i brakiem strat w ogrzewaniu ( niecentralne ) po uwzględnieniu zysków mieści się w 30kWh/m2 rocznie.
Re: Obliczenia teoretyczne CWU + CO z kolektorów prózniowych
Są dwie możliwości, albo nieznajomość pojęcia norma i pochodnej od tego normatywny.
Albo celowe wprowadzanie w błąd, podpierające własne teorie, nieistniejącymi w tym zakresie normami (przepisami).
Dom normatywny, czyli dom wybudowany zgodnie z przepisami, czyli spełniający minimalne wymagania WT2008, nijak nie będzie miał mniej niż 90kWh/m2.
Więc proszę nie wprowadzać w błąd, że budynek normatywny to taki który zużywa 30kWh/m2 i mniej.
Nie ma takiej matematyki i fizyki, która z tych danych zrobi mniej niż 30kWh/m2
Albo celowe wprowadzanie w błąd, podpierające własne teorie, nieistniejącymi w tym zakresie normami (przepisami).
Dom normatywny, czyli dom wybudowany zgodnie z przepisami, czyli spełniający minimalne wymagania WT2008, nijak nie będzie miał mniej niż 90kWh/m2.
Więc proszę nie wprowadzać w błąd, że budynek normatywny to taki który zużywa 30kWh/m2 i mniej.
Jakby nie liczyć, to podane straty ciepła, zaowocują zużyciem na cele grzewcze, nie mniej niż 70kWh/m2, dla takiego domu w naszym klimacie.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Dom normatywny (straty ciepła 0,6W/m2xK podłoga , 0,3W/m2xK ściana i 0.2W/m2 dach wentylacja130m3/h) parter + użytkowe poddasze zużywa do 30kWh/m2 na ogrzewanie...
Nie ma takiej matematyki i fizyki, która z tych danych zrobi mniej niż 30kWh/m2
Re: Obliczenia teoretyczne CWU + CO z kolektorów prózniowych
Jak to nie ma? TB wymyślił taką "fizykę" już dawno, i wciska nieukom
Według "fizyki" TB można otrzymać dowolny wynik, bo i droga do jego otrzymania to po prostu zwykłe strzelanie
Czy szanowny Pan życzy sobie dla domu normowego <15kWh/m2? No problemo: zamiast 30cm styro w podłodze, wg. "fizyki" TB dajemy 70 i juś
Co tam reszta przegród, wystarczy że jest na nich 5cm styropianu i warstwa folii, więc w ogóle nie tracą ciepła 
Czy szanowny Pan życzy sobie dla domu normowego <15kWh/m2? No problemo: zamiast 30cm styro w podłodze, wg. "fizyki" TB dajemy 70 i juś
-
ireneuszirek
- Aktywny

- Posty: 211
- Rejestracja: 05 lut 2012, 9:21
Re: Obliczenia teoretyczne CWU + CO z kolektorów prózniowych
Policzyłem dla swojego domu, że (około 130m(2) użytkowej), że na każde 5st.C różnicy między środkiem a otoczeniem bedzie on potrzebował 0,5 kW. Czyli na deltaT=20st.C około 2kW.bajbaga pisze:
Przyznaję, że znów TB mnie zaskoczył. Bo z tego wynika, że w Polsce sezon grzewczy trwa tylko 2.000 godzin trochę ponad 2,5 miesiąca.
Niech będzie mały dom, 90m2 + 40 poddasze, czyli straty, dla takich danych wynoszą:
160m2 dach x 0,2 x 20 stopni = 0,6kWh,
90m2 podłogi x 0,6 x 10 stopni = 0,5kWh,
12m2 okien i drzwi = nie mniej niż 0,3kWh,
95m2 ściany x 0,3 x 20 stopni = 0,5kWh.
Czyli w każdej godzinie sezonu grzewczego, dom traci średnio około 2kWh.
Sezon grzewczy trwa średnio (z ostatnich 10 lat) np. dla Warszawy 4.700 godzin, czyli roczne straty dla ogrzania tego domu i podanych warunków, wynoszą 9.000kWh, czyli około 72kWh/m2
Sam jestem ciekawy jak to wyjdzie w praktyce.
Re: Obliczenia teoretyczne CWU + CO z kolektorów prózniowych
W praktyce, to mogą być mostki termiczne i potrzeby na ogrzanie powietrza wentylacyjnego, czego nie uwzględniłem, a co może znacząco podnieść zużycie energii.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Obliczenia teoretyczne CWU + CO z kolektorów prózniowych
To jest forum budowlane... a budownictwo kończy się na 30kWh rocznie - a za 7 lat - tylko zeroenergetyczne. Co do zabytków, jaskiń - należy je izolować od wewnątrz z paroizolacją i robić WM.
Obrona Szkodników - którzy kupili prace od Szanownego Pana Andrzeja Andrzeja - nie ma sensu! I to nie ma znaczenia, że 99% prace kupiło - fizyka wyklucza izolację inną niż zamknięty termos i ruch powietrza czy wody w przegrodzie! Definicję WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA warto znać.
Obrona Szkodników - którzy kupili prace od Szanownego Pana Andrzeja Andrzeja - nie ma sensu! I to nie ma znaczenia, że 99% prace kupiło - fizyka wyklucza izolację inną niż zamknięty termos i ruch powietrza czy wody w przegrodzie! Definicję WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA warto znać.
Re: Obliczenia teoretyczne CWU + CO z kolektorów prózniowych
A wie chociaż co napisał i z czym to się je?
Bo moim zdaniem, znów pier... .
Bo tam mowa o kolektorach słonecznych, pompach ciepła, kotłach na paliwo odnawialne, itp.
Link do źródła, czyli dyrektywy 2010/31/UE : http://www.nape.pl/Portals/NAPE/dyr1.pdf
Ps. Tak na marginesie, dom ADD, to dom spełniający wymogi tej dyrektywy.
Bo moim zdaniem, znów pier... .
Bo tam mowa o kolektorach słonecznych, pompach ciepła, kotłach na paliwo odnawialne, itp.
Link do źródła, czyli dyrektywy 2010/31/UE : http://www.nape.pl/Portals/NAPE/dyr1.pdf
Ps. Tak na marginesie, dom ADD, to dom spełniający wymogi tej dyrektywy.
-
instalator 7
- Zaawansowany

- Posty: 347
- Rejestracja: 14 sty 2012, 11:07
Re: Obliczenia teoretyczne CWU + CO z kolektorów prózniowych
Dobra reklama kolektorów próżniowychTomasz_Brzeczkowski pisze:fizyka wyklucza izolację inną niż zamknięty termos.