Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

czaczaa
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 10 wrz 2009, 22:43

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: czaczaa »

Witam, niestety znowu piec zgasł, ale 2 dni było ok, już myślałem że się udało goi dostroić. Co jeszcze można by zmienić, i jeszcze jedno, po wygaszenoiu cały czas pracuje i podaje węgiel na palenisko a z instrukcji wynika że po godzieni bez wzrostu temp. powinien wyłączyć się, czy to wuna jakiegoś ustawienia czy może jakiś problem ze sterownikiem.

Pozdrawiam
Mariusz K

damen
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 22 lut 2010, 10:55

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: damen »

Witam, czytam cały sezon wszystkie komentarze i kombinuje na wszystkie sposoby z moim sterownikiem ognik plus II. Posiadam piec Gregora z Pleszewa 19kW obecnie spalam ok 30kg groszu na dobę. Do ogrzania mam 240m dom wybudowany z cegły porothern 44 nie ocieplony ale do budowy wykorzystałem fugę termoizalacyjną. Moje obecne ustawiania pieca to:
PP 3
dmuchawa 55
ni 3
kodem 3111 ustawiłem PP na 60

Pytanie czy 30kg na dobę przy takim domu zaznaczam że jest to 1 sezon grzewczy jest dobrym wynikiem czy jeszcze mozna coś poprawić aby spalanie wynosiło np 20kg na dobę.

Pozdr.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: Jarecki79 »

damen pisze:Witam, czytam cały sezon wszystkie komentarze i kombinuje na wszystkie sposoby z moim sterownikiem ognik plus II. Posiadam piec Gregora z Pleszewa 19kW obecnie spalam ok 30kg groszu na dobę. Do ogrzania mam 240m dom wybudowany z cegły porothern 44 nie ocieplony ale do budowy wykorzystałem fugę termoizalacyjną. Moje obecne ustawiania pieca to:
PP 3
dmuchawa 55
ni 3
kodem 3111 ustawiłem PP na 60

Pytanie czy 30kg na dobę przy takim domu zaznaczam że jest to 1 sezon grzewczy jest dobrym wynikiem czy jeszcze mozna coś poprawić aby spalanie wynosiło np 20kg na dobę.

Pozdr.
Ty masz wersję ślimakową a na takiej Ognik PID tylko przy drobnej koreckie do danego wymiennika, palnika i typu węgla pracuje bardzo dobrze.

240m2 i 30kg/dobe przy kotle 19kw to doskonały wynik, jeżeli dom nie jest dobrze docieplony. Jak chcesz spalać mniej- zainwestuj w dalszą izolację.

Średnio z węgla 26MJ/kg można wycisnąć 7,22kW/kg.W procesie spalania ze sprawnościa ok.80% produkujesz ok. 5,78kW energii.

Spalanie dobowe kotła mocy 19kW może wynosić przy sprawności 80%:
max. 3,29kg/godz przy zapotrzebowaniu na ciepło = mocy znamionowej 19kW
min. 0.99kg/godz przy zapotrzebowaniu na ciepło = ok.30%mocy, czyli coś w zakresie 5 do 5,7kW

Czysto teoretycznie możesz spalać max.79kg/dobę lub min. ok.24kg/dobę ale 30kg przy 240m2 to doskonały wynik.

slawekfox
Początkujący
Początkujący
Posty: 13
Rejestracja: 17 kwie 2010, 21:55

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: slawekfox »

do Jareckiego27

Witam

Zakupiłem piec 25 kw z palnikiem ekoenergia u producenta w Pleszewie + sterownik Ognik Plus PID II.
Pytanie: czy do tego podajnika preferowane są jakieś ustawienia Ognika, czy "rozpal, włącz, zapomnij?

pozdrawiam

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: Jarecki79 »

Zależy gdzie kupiłeś, w jakiej firmie.

Czy na opakowaniu sterownika i na okładce instrukcji są wpisane nastawy wyjściowe?

slawekfox
Początkujący
Początkujący
Posty: 13
Rejestracja: 17 kwie 2010, 21:55

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: slawekfox »

Witam
Sterownik dostałem wraz z kotłem. Prodecentem kotła jest firma kotlarska z Pleszewa - Wróblewski (z ul. Kaliskiej). Kocioł ze względu na pomieszczenie musiał być zrobiony na wymiar.
Na pudełku sterownika są wydrukowane jego parametry czyli np. zakresy temperatur, zakresy czasu podawania i regulacji dmuchawy... żadnych konkretnych nastaw. Na instrukcji użytkownika też nie ma żadnych konkretów (to co w instrukcji standardowej). Jest natomiast mała naklejeczka "OGNK PID 0208/10 ELEKTRO-MIZ" , a w miejscu data produkcji - 03.2010.
Napisz proszę, czy OGNIK nadaje się dobrze do sterowania palnika ekoenergii (typu brucer - czytałem Twoje polemiki z Zawijanem).
Napisz proszę (tu na forum lub na priva) jak mam przygotować się z OGNIKIEM do sterowania pieca. Czy np. mogę zmałpować ustawienia ze sterowników które testowane są na stronach www (ecoal, puma itp).(np. czas podawania -5s)
pozdrawiam

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: Jarecki79 »

Jeżeli producent nie ustawił w menu kodowym właściwych nastaw wyjściowych, to:

Włącz sterownik 0/1 będzie napis prezentacji, podaj jaki jest numer programu, na końcu powinien być napis np. sl.27 albo sl.28, to mówi o wersji softu

Zacznijmy od tego, ułatwi to konkretną rozmowę.

slawekfox
Początkujący
Początkujący
Posty: 13
Rejestracja: 17 kwie 2010, 21:55

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: slawekfox »

Witam i dzięki za szybką odpowiedź

Wersja softu SL 28

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: Jarecki79 »

Nie wiem jaki masz wymiennik, ale zrób wyjściowo w taki sposób:;

Trzymaj - dla pojawienia się menu kodowego (napis CODE)
Wbij numer kodu 3111
Zmień tylko parametr o nazwie P."cyfra" na wartość P.45
reszty parametrów w tym menu pod żadnym pozorem nie zmieniaj.

Wyjdź z menu kodowego przez przechodzenie między parametrami środkowym guzikiem.

Dalej w menu klienta po trzymaniu dłużej +
PP.-3
d.95
ni.3
pid.1

Reszta wyjdzie w praniu, jak przy tych nastawach po ok.5godzinach palenia palenisko będzie przesypywane, to większa korekcja PP, np. PP.-5

Jak palenisko będzie się zapadać, to mniejsza korekcja PP. np. PP.-3 lub PP.0

slawekfox
Początkujący
Początkujący
Posty: 13
Rejestracja: 17 kwie 2010, 21:55

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: slawekfox »

Wymiennik to cztery półki i płaszcz wodny na ścianach.
Co reguluję, zmieniając parametr P.45?

slawekfox
Początkujący
Początkujący
Posty: 13
Rejestracja: 17 kwie 2010, 21:55

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: slawekfox »

Już znalazłe, że parametr P.45 określa moc kotła, tylko jak go się dobiera?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: Jarecki79 »

To P.45 w kodzie 3111 oznacza najkrótszą przerwę, gdy kocioł pracuje z pełna mocą = 100%

Czyli P.45 to przerwa podawania = 45sekund (tylko, gdy zapotrzebowanie na moc=100%) Natomiast, kiedy występuje zapotrzebowanie na 100%mocy to już liczy algorytm.

slawekfox
Początkujący
Początkujący
Posty: 13
Rejestracja: 17 kwie 2010, 21:55

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: slawekfox »

Dzięki bardzo, to wiele wyjaśnia

slawekfox
Początkujący
Początkujący
Posty: 13
Rejestracja: 17 kwie 2010, 21:55

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: slawekfox »

Do Jarecki

Na innym wątku napisałeś, że Ognik plus Pid bardzo dobrze steruje retortą tradycyjną. Czy możesz określenie "bardzo dobrze odniesć również do palnika EKOENERGII? Jakie jest "dopasowanie" Ognika do tego palnika?

pozdrawiam

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: Jarecki79 »

Trzeba zacząć od dopasowania do kotła a później do danego budynku.

Ekoenergia czy Brucer maja większe skoki między uzwojeniami ślimaka i jak do zwykłych palników można zadać granice średnio między 35-50sekund w zależności od docieplenia budynku to dla żeliwnych II-ej generacji granice można zadawać średnio od ok.45 -60sekund. Chodzi o ten parametr P.cyfra w kodzie 3111.

Jak będzie dobrze dobrany do ekoenergia czy brucer np. P.50, to dopalanie i wysokośc paleniska doregulujesz juz korekcją kopca PP.+9 do PP.-9

ODPOWIEDZ