Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Yose
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 11 lut 2010, 20:40
Lokalizacja: Bełchatów

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: Yose »

Witam wszystkich na tym forum. Jestem tu nowy, lecz problem mam jak część z was ze sterownikiem PID Ognik Plus sl.19. Ale dobra wszystko od początku, posiadam piec tłokowy od Grobelnego 20 kW którym ogrzewam 138m2. Dom jest nowy z porotermu 25 nie ocieplony. Ogrzewam pierwszy sezon – 7 grzejników i 18m2 podłogówki, temp. na piecu to 57C, bojler 300 l . Mój problem to apetyt pieca na groszek ok. 50 kg na dobę niezależnie czy na dworze –20oC czy +3oC. Ustawienia pieca od wczoraj to:
du 2,
P 380,
D 100,
ni 3.
Palę groszkiem Jaret 24 000 kj. Próbowałem już różnych ustawień, jedyne obserwowalne zmiany to ilość popiołu raz większa raz mniejsza. Obecnie popiół z szuflady wyrzucam raz na dobę. Proszę o radę czy to tak ma już być przy nie ocieplonym domu (ocieplę w tym roku), czy ja po prostu nie umiem ustawić tego pieca.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: Jarecki79 »

sl.19 to soft ślimakowy a piszesz, że masz tłoka...

Przy tłokowych softach przy zmianach opału niestety często trzeba zmieniać początek liczenia algorytmu w menu kodowym.

Spalanie przy nieocieplonym budynku 50kg/dobę może być prawidłowe.
1kg węgla = ok.24000kJ = 6,6kW/kg
Sprawność kotła 80% - 0,8 * 6,6 = 5,28kW/kg z procesu spalania

Moc 20kW : 5,28kW/kg = 3,78kg/godzinę

Jeżeli zapotrzebowanie na ciepło Pana nieocieplonego budynku będzie = 20kW, to na dobę spalić Pan może nawet 3,78 * 24godziny = nawet 90kg

Przy pracy na 30%mocy, czyli ok.6kW minimalne spalanie ok.1,13kg/godz, czyli na dobę spalić Pan może przy minimalnych stratach cieplnych budynku cos ok. 27kg ekogroszku

Pana spalanie jest gdzieś poza połową tych granic max- min

Docieplenie budynku zmniejszy zapotrzebowanie na ciepło, czyli zmniejszy sie też dobowe spalanie

Yose
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 11 lut 2010, 20:40
Lokalizacja: Bełchatów

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: Yose »

Tak mam softa sl.19 no i napewno tłoka. Czy należałoby wgrać inny soft? jeśli tak to jaki. Czy wogóle to coś zmieni?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: Jarecki79 »

Jestes pewien, że po włączeniu sterownika na końcu prezentacji wyskakuje sl.19 a nie tl.19?

Czy kocioł ma kontraktony czy tzw. czujniki krańcowe pozycjonujące?

Skoro masz sl.19 to jakim cudem ustawiłeś P.380?

Czy tłok pracuje u Ciebie przez 15sekund co 380sekund? To by było kuriozalne a gdzie alarm pozycjonowania tłoka?

Po przytrzymaniu guzika - wyskakuje napis CODE:
wbij +, - i enterem 3111
nr.10 to soft kotła tłokowego konstrukcji Grobelny
przy sofcie tl/sl 19
po wbiciu nr 10 będzie tl.19

Code 1704
dU.5
P.380 - Twoja nastawa
d.moc dmuchawy, w tłoku np. d. 85
ni. 6 dla tłoka
PID.1

Code 1203:
Pd.Sl to podajnik ślimakowy, Pd.tl to tłok
c.np. 2sekundy to czas startu krańcówki, zależy od prędkości obrotowej przekładni (przy wolnoobrotwej może być 15sekund)
t.np.7sekund to czas powrotu krańcówki, zależy od prędkości obrotowej przekładni (przy wolnoobrtowej może być 60sekund)
tEr.0 nieaktywny termostat pokojowy
tC.-- zależy czy masz czujnik kosza, jak masz to zadaj 70
PO.34 temp. załączenia pompy c.o.
ZAP.0 wyjście na gniazdo zapalarki wyłączone
Pr.5 - przedmuch w podtrzymaniu ognia co 5minut

UWAGA TE KODY SĄ TYLKO DO WERSJI SOFTU sl/tl.19

Yose
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 11 lut 2010, 20:40
Lokalizacja: Bełchatów

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: Yose »

Po wbiciu kodu 3111 wyświetla sie nr 0.

Yose
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 11 lut 2010, 20:40
Lokalizacja: Bełchatów

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: Yose »

do Jarecki79 o ile to możliwe bardzo bym prosił na prive nr tel.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: Jarecki79 »

z całym szacunkiem, ale powinieneś się kontaktować z serwisem elektro-miz lub serwisem firmy Grobelny.

Zrób to, co Ci napisałem,
w kod 3111 wybierz nr 10
Jak wyjdzie z menu kodowego wyłącz sterownik i załącz ponownie.

dalej wejdź w kod 1203
wybieraj po kolei;
Pd.tl, bo masz kocioł tłokowy
c. - nie wiem jaką masz przekładnie i jak długo trwa obrót tłoka, jak jest szybka to wyzwolenie ok.2sekundy
t.- ponownie nie wiem jaka masz przekładnię może 5 czy 6sekund wystarczy przy szybkiej

To są pytania do producenta tego kotła.

tEr.0 bo pewnie termostatu w domu nie masz
tC.-- bo pewnie czujnika kosza też nie masz
Po.34, bo tak ma być
ZAP.0 bo tak ma być
Pr.5-8 podtrzymanie ognia


a w 1704 poruszać się już potrafisz
dU.5
P. np. 380, dopasuj dla wypalania paliwa
d.85- do d.100 tez do paliwa
ni.6-ni.9 to zakres dla tłoka
pid.1

O szczegóły konstrukcyjne Twojego kotła i nastawy wyjściowe musisz pytac serwis firmy Grobelny lub serwis Elektro-Miz.
Ja nie wiem jaką masz przekładnię, jakie kontraktony, jak długi masz skok tłoka i dlatego raczej ci więcej nie jestem w stanie pomóc.

Yose
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 11 lut 2010, 20:40
Lokalizacja: Bełchatów

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: Yose »

Dziekuje i tak wiecej Pan zrbił niz firma montująca mi ten kocioł. Dobrze że można jaeszcze na kogoś liczyć. Pozdrawiam.

Yose
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 11 lut 2010, 20:40
Lokalizacja: Bełchatów

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: Yose »

Po wprowadzeniu kodu 3111 wszystko się rozregulowało. W kodach 1203 i 1704 wszystko jest ustawione ok. Ale piec przestał działać tłok raz chodzi raz nie, nawet na ręcznym sterowaniu nie działa dmuchawa ani podajnik. Przez moment wyświetlała się awaria podajnika co poprzedził napis na wyświetlaczu -Pd-. RATUNKU!

Yose
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 11 lut 2010, 20:40
Lokalizacja: Bełchatów

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: Yose »

Tłok działa na trzy razy jakby się przestawił sterownik na ślimaka ale w 1203 jest ustawiony podajnik tłokowy. Gdzie można jeszcze sprawdzić ustawienia dla tłoka. Bo z tego co się orientuję to ślimak pracuje ileść sek. a tłok ma wykonać cały cykl. Wydaje się mi że tu leży sedno sprawy ale jak to naprawić.

Yose
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 11 lut 2010, 20:40
Lokalizacja: Bełchatów

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: Yose »

Chyba wiem co jest na rzeczy. Jak restartuje sterownik to wyświetla się podajnik slimakowy, wcześniej wyświetlał sie podajnik tłokowy. Tylko jak to zmienić w 1203 jest ustawiony na tłok.

Yose
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 11 lut 2010, 20:40
Lokalizacja: Bełchatów

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: Yose »

Sytuacja opanowana. W moim przypadku przy sofcie tl 19 ( tu chylę czoła Jareckiemu79, bo ja się upierałem sl 19) kod 3111 ma być nr 0, a nie nr 10. 10 jest dla ślimaka, przynajmniej u mnie tak jest, nie wiem czy to reguła. I UWAGA dla wszystkich przy ingerencji w kod 3111 wszystkie ustawienia z kodów 1203, 1709, 1704 i chyba innych powracają do serwisowych, co mi sprawiło ogromny problem. Warto więc dla mniej wtajemniczonych przed ingerencją w/w kod pospisywać sobie do notesu swoje ustawienia, zaoszczędzi to wielu kłopotów.
U mnie po przestawieniu kodu 3111 na nr 10 przestawiły mi się czasy wyzwolenia i powrotu krańcówki na serwisowe i wynosiły odpowiednio
c. 2
t. 6
a powinny
c. 2
t. 25 dla czarnego silnika (podobno są jeszcze silniki niebieskie dla których nie znam czasu) i to stanowiło mój problem. Oczywiście w kodzie 1203 również musiałem ustawić na tłok. Na szczęście udało się.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: Jarecki79 »

Dlatego tez mówiłem, że kontakt z serwisem elektro-miz lub Grobelny.

Wcześniej nr 10 był softem dla kotłów Grobelny.

tl. to soft tłoka, sl. to soft ślimaka.

Wymienione przez Ciebie kody dotycza tylko sl.19/tl.19 i nie działają w nowym PID-II, czyli sl.28 i tl.28

W nowym sl.28/tl.28 jest tylko serwisowy 3111 i menu serwisowe klienta dostępne bez kodów po przytrzymaniu +. Menu klienta opisane jest w nowej instrukcji.

Nie należy chodzić po kodach nie znając parametrów. To nie jest zabawka. Wszystko należy konsultować z odpowiednim serwisem producenta kotła lub sterownika.

czaczaa
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 10 wrz 2009, 22:43

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: czaczaa »

Witam, mam podobny problem tz. piec Krzystal tłokowy 18kW, sterownik Ognik Plus PID II, w okresie większych mrozów piec działał bez zarzutów jednak w tej chwili gdy tem. wzrosła neistety piec gaśnie, wygląda to tak jak by był problem z podtrzymaniem bo węgiel który zostaje na palenisku jest nie dopalony, w tej chwili ustawienia to PP 3, d 65, ni 10, Pid 1. Co może być nie tak, nie wiem, wydaje mi się że jest za żadki przedmuch na podtrzymaniu ale w podstawowych ustawieniach nie moża tego parametru zmienić. Węgiel mam cały czas z tego samego składu. Co możecie poradzić. W ubiegłym tyg. praktycznie co dzień rozpalałem piec. Ile można. Poradzcie coś.
Wer. softu 27

Pozdrawiam
Mariusz K

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp

Re: Sterownik ognik PID - Jakie sterowanie?

Post autor: Jarecki79 »

Przy tłoku, tak jak mówię niestety trzeba czasami wchodzić w menu kodowe i dokonywac korekty, przy większej zmianie zapotrzebowania na ciepło czy zmianie opału.

tl.27:

Trzymaj +, menu serwisowe klienta
Korekcja PP.+3 do +9 skraca przerwy między dawkami, spróbuj zadać +6

D.100 -d.85 to zakres przy tłoku

ni. to minimalna moc kotła, zabezpiecza w jakims zakresie przed wygaszaniem. Ustaw ni.9

pid.1


Jak tego typu proste sprawy nie pomogą:
trzymać - do napisu CODE
wbić kod 3111
potwierdzic numer softu
zmienić parametr P. cyfra na mniejszy o ok.20sekund
t.cyfra potwierdzic, to obrót magnesu tłoka

ODPOWIEDZ