Przebicie na zmywarce
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Przebicie na zmywarce
Później poszukam... żeby Pan mi nie uciekał z odpowiedzią na zasadnicze w wątku pytanie -
Teraz wracając do pytania zasadniczego
Mam Pan sytuacje taką jak ja czy jak pytający - jest instalacja dwużyłowa - nie ma możliwości jej przerobienia! Zakładać róznicówkę, nawet taką co raz na 1 000 000 nie zadziała czy nie?
-
elpapiotr
Re: Przebicie na zmywarce
Dobra, poczekam.
Nie zakładać. A dlaczego - tego trzeba się nauczyć, jakie są powody.
Nie zakładać. A dlaczego - tego trzeba się nauczyć, jakie są powody.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Przebicie na zmywarce
Pytający - Montuję lampę w łazience. Zauważyłem, że przy wyłączonym włączniku światła, gdy stykam plus z minusem - nic się nie dzieje, gdy stykam zero z plusem - nic się nie dzieje, ale gdy stykam zero z minusem, to wywala mi bezpiecznik. Dlaczego tak jest ? Czy instalacja elektryczna w mieszkaniu jest założona poprawnie ?
Szanowny Pan Piotr -Myślę, że nie!
Należy ją przerobić na instalację prądu przemiennego 230V dla zasilania 1-fazowego, lub 230/400V dla zasilania 3-fazowgo.
Ja - Który bezpiecznik? Nadmiarowy, czy różnicowo prądowy. Objawy wskazują na różnicówkę!
Szanowny Pan Piotr - Kolego Tomasz_Brzeczkowski, widziałeś różnicówkę na prąd stały ?
1) Jestem przekonany, że Pan wiedział, że pytający jest laikiem więc porada o przerobieniu instalacji była nie na miejscu. Gdyby pytający się znał na tym, by nie PYTAŁ!
2) Pana pytanie : Kolego Tomasz_Brzeczkowski, widziałeś różnicówkę na prąd stały ? pozuje, że wg Szanownego Pana takich różnicówek nie ma OTÓŻ SĄ! I widziałem.
I jeszcze na koniec:
Ja - Ma Pan poprawnie wykonaną instalację!
Pytający - Dziękuję za odpowiedzi !
Szanowny Pan Piotr -Myślę, że nie!
Należy ją przerobić na instalację prądu przemiennego 230V dla zasilania 1-fazowego, lub 230/400V dla zasilania 3-fazowgo.
Ja - Który bezpiecznik? Nadmiarowy, czy różnicowo prądowy. Objawy wskazują na różnicówkę!
Szanowny Pan Piotr - Kolego Tomasz_Brzeczkowski, widziałeś różnicówkę na prąd stały ?
1) Jestem przekonany, że Pan wiedział, że pytający jest laikiem więc porada o przerobieniu instalacji była nie na miejscu. Gdyby pytający się znał na tym, by nie PYTAŁ!
2) Pana pytanie : Kolego Tomasz_Brzeczkowski, widziałeś różnicówkę na prąd stały ? pozuje, że wg Szanownego Pana takich różnicówek nie ma OTÓŻ SĄ! I widziałem.
I jeszcze na koniec:
Ja - Ma Pan poprawnie wykonaną instalację!
Pytający - Dziękuję za odpowiedzi !
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Przebicie na zmywarce
Jest Pan jednak złośliwym i bardzo ograniczonym intelektualnie człowiekiem -Nie zakładać. A dlaczego - tego trzeba się nauczyć, jakie są powody.
Zawsze z róznicówką instalacja będzie bezpieczniejsza niż bez!!!
-
elpapiotr
Re: Przebicie na zmywarce
I to by było na tyle trollowania.
Ale cóż, jakich się miało "wykładowców", to tyle się umie.
Dlatego wracaj do testowania różnicówek na sobie.
Przed sprzedażą każdej sztuki podłącz się i pokazuj, że działa.
Nie zapomnij się ocieplić ... od środka.
A pan T.B ma wykonaną niepoprawnie. Innych uczy, sam nie umie.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Ja - Ma Pan poprawnie wykonaną instalację!
Ale cóż, jakich się miało "wykładowców", to tyle się umie.
Dlatego wracaj do testowania różnicówek na sobie.
Przed sprzedażą każdej sztuki podłącz się i pokazuj, że działa.
Nie zapomnij się ocieplić ... od środka.
Re: Przebicie na zmywarce
Zwłaszcza, wtedy, kiedy w ogóle nie będzie dało się jej włączyć...Tomasz_Brzeczkowski pisze: Zawsze z róznicówką instalacja będzie bezpieczniejsza niż bez!!!
Zawsze bez napięcia instalacja będzie bezpieczniejsza niż z!!!
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Przebicie na zmywarce
Przecież może Pan się spytać pierwszego lepszego elektryka. Wielu tu piszących ma wyłączniki różnicowo prądowe i wielu ma (przynajmniej w części instalacje dwużyłową - część gniazdek, oświetlenie. Współczesne grzejniki - mają w instrukcji "nie wolno uziemiać" - i gdy się dotkniemy fazy przy wkręcaniu żarówki - różnicówka zadziała .
Pan się spyta znajomego elektryka!
Pan się spyta znajomego elektryka!
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Przebicie na zmywarce
Po co Pan pajacuje . Przeprosić i przestać się wygłupiać!
Re: Przebicie na zmywarce
Panie* Tomaszu!Tomasz_Brzeczkowski pisze:Po co Pan pajacuje . Przeprosić i przestać się wygłupiać!
Najlepiej będzie gdy Pan* przestanie się wygłupiać i pajacować. Gratuluję Panu* tytułu "matołka" na Elektrodzie. Niełatwo jest zyskać tą "rangę" ale Panu* przyszło to z łatwością. Podziwiam.
Ad meritum - zapoznaj się Kolego* z definicjami ochrony przeciwporażeniowej podstawowej i dodatkowej.
*)Zgodnie z netykietą na forach internetowych piszemy per Ty ewentualnie Kolego. Pan, a zwłaszcza Szanowny Pan wzbudza uśmiech politowania.
Re: Przebicie na zmywarce
Gdybyś napisał, że należy zastosować gniazdo ze stykiem ochronnym celu poprawy bezpieczeństwa (oczywiście przyłączonym do odpowiedniego przewodu) gdyż lodówka jako odbiornik wykonany w I klasie ochronności takie gniazda wymaga to byłoby ok.
Gdybyś dodał, że w celu jeszcze większej poprawy bezpieczeństwa można zamontować w gnieździe wyłącznik RCD również byłoby ok.
Ale to co kolego proponujesz jest niedopuszczalne.
Pisałem Ci ja, pisał Ci Paweł oraz inni koledzy.
Groch o ścianę.
Do Ciebie to nie dociera gdyż nie znasz norm ani obowiązujących standardów w zapobieganiu porażeniom więc z tego co piszemy nic a nic nie rozumiesz.
Niedopuszczalna jest sytuacja gdy na obudowie odbiornika pojawi się i będzie utrzymywało się niebezpieczne napięcie do czasu gdy nastąpi przepływ prądu przez ciało człowieka.
Jest to niedopuszczalne.
Ot kolejny elektryk amator a samouk i ignorant.
W efekcie potencjalny morderca.
Gdybyś dodał, że w celu jeszcze większej poprawy bezpieczeństwa można zamontować w gnieździe wyłącznik RCD również byłoby ok.
Ale to co kolego proponujesz jest niedopuszczalne.
Pisałem Ci ja, pisał Ci Paweł oraz inni koledzy.
Groch o ścianę.
Do Ciebie to nie dociera gdyż nie znasz norm ani obowiązujących standardów w zapobieganiu porażeniom więc z tego co piszemy nic a nic nie rozumiesz.
Niedopuszczalna jest sytuacja gdy na obudowie odbiornika pojawi się i będzie utrzymywało się niebezpieczne napięcie do czasu gdy nastąpi przepływ prądu przez ciało człowieka.
Jest to niedopuszczalne.
Ot kolejny elektryk amator a samouk i ignorant.
W efekcie potencjalny morderca.
Pozdrawiam
Krzysiek
Krzysiek
-
elpapiotr
Re: Przebicie na zmywarce
Witam.
Kolega T.B powinien teraz zgłosić się do swoich nauczycieli i przypomnieć im, że to właśnie (między innymi) ich zasługa otrzymania rangi *)
Można ich nawet zaskarżyć za złe nauczanie, możecie sobie nawet podrzeć "dyplomy" nawzajem.
I tak pożytku z nich nie ma.
*) rangę matoła na Elektrodzie otrzymują wybitne ... niedouki piszące na forach internetowych.
Kolega T.B powinien teraz zgłosić się do swoich nauczycieli i przypomnieć im, że to właśnie (między innymi) ich zasługa otrzymania rangi *)
Można ich nawet zaskarżyć za złe nauczanie, możecie sobie nawet podrzeć "dyplomy" nawzajem.
I tak pożytku z nich nie ma.
*) rangę matoła na Elektrodzie otrzymują wybitne ... niedouki piszące na forach internetowych.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Przebicie na zmywarce
Nawet słowa "przepraszam" Pan nie zna?
-
elpapiotr
Re: Przebicie na zmywarce
Proszę mi tu nie płakać w rękaw, tylko wziąć się za prawdziwą naukę przedmiotu.