Przebicie na zmywarce

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Jak Pan się z tego wycofa?

elpapiotr

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: elpapiotr »

Ot lawirant.
Pojęcia nie ma, ale zawzięcie zaczął dyskutować, by teraz nie mieć odpowiedzi na pytania.
Ale ma RCD w instalacji dwużyłowej. Ma ochronę przeciwporażeniową, ma sprawne różnicówki założone do swojej starej instalacji.

No to ja mam na koniec ostatnie pytanie, bo nie ma sensu kopać się z ignorantem - gdzie nie spotkam (fora), najgłupsi ludzie są z Warszawy.
Dziwna, niedouczona nacja. Rzeczywiście u Was jest taki problem z nauką, czy raczej kiepskie umysły ?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Nie traktuję poważnie obraz ludzi o małej inteligencji, zaś ludzie inteligentni nie obrażają innychh

Skoro Pan twierdzi, że przy porażeniu w instalacji dwużyłowej - różnicówka 30mA nie zadziała i życia nie ochroni, to może Pan się spyta o to jakiegoś elektryka. I dalej mnie ciekawi jak Pan się z tego wycofa.
Poza poczytaniem o różnicówkach radzę poczytać Artura Schopenhauera Erystyka będzie Pan wiedział, że gdy brakuje argumentów merytorycznych zaczyna się obrażać adwersarza !
gdzie nie spotkam (fora), najgłupsi ludzie są z Warszawy.
Ma Pan jakiś problem z miejscem urodzenia?

elpapiotr

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: elpapiotr »

Tak, wycofuję się. Co prawda nie wiem, z czego się wycofuję, ale żeby zadowoloić trolla, robię to.
Teraz zadowolony ?
Nie traktuję poważnie obraz ludzi o małej inteligencji, zaś ludzie inteligentni nie obrażają innychh
Od razu obrażanie. Po prostu pisanie prawdy, stwierdzenie faktu i potwierdzenie staystyczne.

To może od innej strony zapytam. Jak się Pan Szanowny przekonał i potwierdził, że ta RCD w instalacji 2-żyłowej zadziała ? Zresztą patrz wcześniejsze pytania - traktują o tym samym.
Więcej pytał nie będę, bo nie mam zamiaru kontynuować głupiej dyskusji ze statystycznym yntelygentem.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

elpapiotr pisze:Tak, wycofuję się. Co prawda nie wiem, z czego się wycofuję, ale żeby zadowoloić trolla, robię to.
Teraz zadowolony ?
Nie traktuję poważnie obraz ludzi o małej inteligencji, zaś ludzie inteligentni nie obrażają innychh
Od razu obrażanie. Po prostu pisanie prawdy, stwierdzenie faktu i potwierdzenie staystyczne.

To może od innej strony zapytam. Jak się Pan Szanowny przekonał i potwierdził, że ta RCD w instalacji 2-żyłowej zadziała ? Zresztą patrz wcześniejsze pytania - traktują o tym samym.
Więcej pytał nie będę, bo nie mam zamiaru kontynuować głupiej dyskusji ze statystycznym yntelygentem.
1 - uczyłem się fizyki
2 - moim wykładowcą w interesującym nas temacie był dr Zygmunt Pawełkowicz z PW
3 - sprzedaję różnicówki od 1991 roku
4 - Mój przyjaciel Sławek Reda - był prekursorem ochrony przeciwporażeniowej w Polsce ( wtedy Instytut Energetyki Mory 8)
5 - byłem na szkoleniu w firmie schupa
Mam w sklepie dwużyłową instalację, zabezpieczoną 30 mA wyłącznikiem - i od 20 lat zadziałał dziesiątki razy - konstruuje centrale, naprawiam sterowniki od ogrzewania - jak to zwykle w takich warunkach zdarza się czegoś dotknąć.

elpapiotr

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: elpapiotr »

No to się dowiedzieliśmy prawdy - pojęcia nie ma o elektryce, ale grzebie w instalacjach pod napięciem. Czyli pisałem dobrze o poziomie umysłowym adwersaża - testuje różnicówki na sobie, czyli na żywym organiźmie, to co się dziwić, ze szare komórki do reszty wypaliło.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Zapytam więc jasno - mam instalacje dwużyłową - mam różnicówkę 30mA - Szanowny "fachowcze" - mądry tylko dlatego, że nie z Warszawy - ZADZIAŁA CZY NIE ZADZIAŁA?

elpapiotr

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: elpapiotr »

No przecież czytamy, że nie raz zadziałała.
Któregoś razu, jak nie zadziała, już nie poczytamy głupot autorstwa T.B.
Na szczęście.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Może Pan podać - co miałoby się stać by nie zadziałał?

elpapiotr

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: elpapiotr »

Przerwa w przewodzie "zerowym"
Przerwa w torze neutralnym wyłącznika
Blokada mechaniczna
Wysoka awaryjność urządzenia
Itd.

Wtedy robimy ostatnie pożegnanie :lol: :D , dzwonimy do wyżej wymienionych wykładowców-niedouków i informujemy, że ich nauki poszły ... do piachu.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Pan się skupi na temacie, bo przez wymyślanie jak mi dopiec, robi Pan podstawowe błędy, lub Pan nie zna zasady działania wyłączników różnicowych! Przerwa w przewodzie neutralnym nie spowoduje, że wyłącznik nie zadziała!!! Prąd popłynie przeze mnie i gdy jego wartość przekroczy 30mA - nastąpi przerwa na przewodzie fazowym.
Przewód "zerowy" - nie wiem co to, bo instalacja dwużyłowa i na prąd przemienny.
Awaryjność- nigdy nie słyszałem - ale w poniedziałek podam Panu dane z Instytutu Energetyki.

Teraz wracając do pytania zasadniczego
Mam Pan sytuacje taką jak ja czy jak pytający - jest instalacja dwużyłowa - nie ma możliwości jej przerobienia! Zakładać róznicówkę, nawet taką co raz na 1 000 000 nie zadziała czy nie?

elpapiotr

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: elpapiotr »

Poziom wiedzy i nauczania w tej Warszawie jest zatrważający.
Przewód "zerowy" - nie wiem co to, bo instalacja dwużyłowa i na prąd przemienny.
A jaki, jeśli można wiedzieć ?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Jest neutralny ( jak słusznie Szanowny Pan zauważył ) i fazowy - instalacja jest dwużyłowa - nie wiem który to zero.
Wie Pan już dlaczego
Przerwa w torze neutralnym wyłącznika
też zadziała?

Teraz wracając do pytania zasadniczego
Mam Pan sytuacje taką jak ja czy jak pytający - jest instalacja dwużyłowa - nie ma możliwości jej przerobienia! Zakładać róznicówkę, nawet taką co raz na 1 000 000 nie zadziała czy nie?

elpapiotr

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: elpapiotr »

Człowieku - do szkoły ! Z dala od stolycy.
Jak może być neutralny, skoro nie ma ochronnego ?

Poziom wiedzy i nauczania w tej Warszawie jest zatrważający.

Chociaż z drugiej strony gość od folii udaje elektryka. :D

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Przebicie na zmywarce

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Szanowny Pan tak raczył napisać
Przerwa w torze neutralnym wyłącznika
Mam Panu przypomnieć jak Pan potraktował pytającego laika gdy napisał "zerowy"
Pan zacznie myśleć. Ta złość Panu w tym wyjątkowo przeszkadza. Brnie Pan zupełnie niepotrzebnie. Zamiast przeprosić i przyznać, że dwużyłowa instalacja jest bezpieczniejsza z, niż bez różnicówki i zamknąć temat.
Teraz wracając do pytania zasadniczego
Mam Pan sytuacje taką jak ja czy jak pytający - jest instalacja dwużyłowa - nie ma możliwości jej przerobienia! Zakładać róznicówkę, nawet taką co raz na 1 000 000 nie zadziała czy nie?

Zablokowany