Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
autor: Jarecki79 » 20 gru 2017, 18:41
Generalnie to cierpliwość wskazana, bez wykresów i widoku na to jak się pali, to tylko gdybanie.
o co chodzi z algorytmem PID:
on sam dobiera porcję paliwa (pauzę) i siłe nadmuchu (z wybranego ustawionego zakresu)
jak dane wyjściowe są dobre, to mamy sytuację jak z pączkiem kwiatowym
mała moc - pączek zamknięty, mniej żaru i płaskie palenisko ewentualnie niski, mały płomień na środku
duża moc - pączek się otwiera, czyli kopczyk rośnie, więcej żaru, rośnie wysokość i szerokość płomienia
Zasady ogólne dopracowania parametrów pod węgiel sa takie
drzwiczki tylko uchylamy do obserwacji i to na chwilę, mocne otwarcie drzwiczek tylko zaburza proces
1. Nie kręcimy wszystkim w jednym czasie
2. Jeżeli paliwo nie jest dopalone, ale osiągamy zadaną - wydłuż pauzę dla 100%mocy
3. Jeżeli paliwo nie jest dopalone i nie osiągamy temp. zadanej - podnieś nadmuch
4. Jak paliwo się spieka, ale osiągamy zadaną - obniżamy nadmuch
5. Jak paliwo się spieka i nie osiągamy zadanej - skracamy pauzę podawania lub wydłużamy czas podawania
6. Jak popiół się zlewa tworząc spieki żużlowe - obniżamy nadmuch
7. Jak popiół generuje spieki koksowe - podnosimy nadmuch
albo jeszcze inaczej
zakładamy,że dobrałes dobrze parametry pracy i kopczyk ma ok 3-4cm wysokości
jak paliwo przerzuca- wydłuż przerwę, jak kopiec się zapada- skróć przerwę
powietrze można wzrokowo, ale to troche mylące. Przy uchyleniu drzwiczek na chwile i niedużą szparę...... płomień w trybie pracy powinien być mocno żółty, wysoki, szerszy, spokojny. Jak płomien jest mocno biały, wąski i mocno strzela w góre a końcówki sa poszarpane za mocno dmuchasz albo masz za mało węgla, jak płomień jest czerwony i końcówki płomienia przykapcają, to oznacza,że powietrza jest za mało albo węgla za dużo.
Kopczyk powinien się lekko podnieść po podaniu i nieco obniżyć przed nową porcja jak to idzie intensywnie w sensie bliżej 100%mocy.
Co do korekt - pauzę korygujemy po 2-3sekundy i dajemy sobie godzinę na zaobserwowanie zmiany, dmuchawę korygujemy po 1biegu i podobny czas czekac po dokonaniu zmiany.
Jak Ci się zdaje,że zacznie przerzucać a płomien jest prawidłowy- nie rób nic, tylko obserwuj, przerzucanie mamy tylko wtedy, gdy niedopalony koks ląduje w popielniku a nie gdy nam się zdaje,że będzie tam lądował.
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl