Witaj igorek86xg, Zadałeś ciekawe pytania, dlatego odpowiem, ale w bardzo dużym skrócie. :arrow: ad.1) Dawniej stosowano oznaczenie klasy betonu za pomocą dużej litery B (od słowa Beton) oraz liczbę oznaczającą gwarantowaną wytrzymałość na ściskanie w MPa. Od 2003 roku stosuje się oznaczenie klasy b...
Podałeś za mało informacji, żeby można było odpowiedzieć na Twoje pytanie. Opublikuj na forum rysunek z przekrojem pionowym budynku, a najlepiej informacje o izolacji akustycznej przegród budowlanych.
Sławek12 W sytuacji gdy w poziomie posadowienia występuje glina lub ił, to całkowicie nie zgadzam się z Twoją propozycją wykonania ławy piaskowej i murowania na niej podwaliny z bloczków betonowych.
Zamieść proszę zdjęcia odkrywek, rzut mieszkania i antresoli. Na zdjęciach i rzutach zaznacz belkę, którą zamierzasz usunąć oraz miejsce planowanego otworu.
Z jakiego materiału wykonany jest strop międzykondygnacyjny? Czy strop międzykondygnacyjny jest żelbetowy? Czy masz może zdjęcia stropu wykonane przed jego otynkowaniem? Możliwe, że podest na wyższej kondygnacji jest przeciążony do schodów. Czy możesz opublikować zdjęcie schodów?
Powtórze moje wcześniejsze pytanie do Sławek12. W sytuacji gdy w poziomie posadowienia występuje glina lub ił, proponujesz aby wykonać ławy piaskowe i murować na nich podwalinę z bloczków betonowych?
Czy ja dobrze rozumiem, że proponujesz, w sytuacji gdy w poziomie posadowienia występuje glina lub ił, aby wykonać ławy piaskowe i murować na nich podwalinę z bloczków betonowych?
Witaj Michał, Szklarnia, to nie budynek mieszkalny, ale zrobiłbym ją porządnie, aby nie trzeba było fundamentu za kilka lat poprawiać. :idea: Jeśli pod humusem znajdują się wyłącznie grunty niespoiste (piasek, żwir) to głębokość posadowienia może wynosić co najmniej 50 cm poniżej poziomu przyległego...
Dzień dobry gamerul Pobrana próbka materiału ma włóknistą budowę dlatego może zawierać azbest. Ponadto do początku lat 90 XX wieku stosowano azbest do zabezpieczeń przeciwpożarowych. Pewność co do obecności azbestu będziesz miał jeśli oddasz podejrzaną próbkę do labolatorium do badań mikroskopowych ...
Dzień dobry nacay Nie, to nie jest akceptowalny stan. Zgłoś to pisemnie wspólnocie mieszkaniowej. W przypadku braku reakcji WM zgłoś Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
Umeblowanie pustego mieszkania, montaż mebli w zabudowie, zawieszenie firanek, zasłon, położenie wykładzin dywanowych, a więc materiałów pochłaniających dźwięki, powinno poprawić komfort akustyczny.
Czy ściana międzylokalowa zastoła wymurowana do samego dachu? Czy możesz opisać jak wygląda poddasze lub wstawić zdjęcie poddasza? Jak wykonano sufit nad pierwszym piętrem?
Witaj HenekSiewarga Zamieść proszę na forum rzut parteru i piętra. :idea: Sprawdź, czy w ścianie międzylokalowej wmurowano pustaki wentylacyjne lub wykonano bruzdy instalacyjne w ścianach? Jeśli tak, to znaczy, że w murze o dobrej izolacyjności akustycznej wykonano mostki akustyczne. W poprawnie wyk...