Znaleziono 24077 wyników

Wyszukiwanie zaawansowane

autor: Tomasz_Brzeczkowski
13 cze 2023, 1:44
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Rekuperacja
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 777

Re: Rekuperacja

Witajcie,co sądzicie o tych wszystkich programach np.czyste powietrze czy mój prąd? Ktos może korzystał z dotacji do wymiany ogrzewania w domu? Co sądzicie o rekuperacji? Widzę dosyć szeroką oferte u mnie w mieście nts-energy i tak się zastanawiam nad tym,czy ktoś korzystał juz z tego, Jakie macie ...
autor: Tomasz_Brzeczkowski
12 maja 2023, 1:40
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Kwestia wentylacji klimatyzatora.
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 730

Re: Kwestia wentylacji klimatyzatora.

Klimatyzator nie ma nic wspólnego z wentylacją. Wentylacja dba o CO2 oraz o wilgoć w sezonie grzewczym. Nie powinno się instalować klimatyzacji w lokalu z wentylacją grawitacyjną, bo taka przy chłodzeniu przestaje działać. Instalację HVAC ocenia się przez pomiary. CO2 w sypialni nie może przekroczyć...
autor: Tomasz_Brzeczkowski
10 maja 2023, 18:09
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Rekuperator Vent HC4 Comfort
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 675

Re: Rekuperator Vent HC4 Comfort

Coś jest nie tak. Ogólnie odzysk wilgoci stosuje się do źle wykonanych instalacji, bo poprawnie wykonana instalacja nie przesusza powietrza. Wentylacja ma odprowadzać tylko nadmiar wody, a nie ją odzyskiwać.
autor: Tomasz_Brzeczkowski
12 kwie 2023, 4:43
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Rekuperacja - dobór
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 3219

Re: Rekuperacja - dobór

my mamy juz 3 rok - latem super - jest wyrazne odczucie chlodu- zima taka oszczednosc - ze nie wlaczamy ogrzewania podlogowego na gaz a wystarczy dwa razy napalic w komnku - minus - ktory taczej nie jest chyba wielkim minusem tylko tym o czym trzeba opamietac to czyszczenie filtrow i wymiana co dwa...
autor: Tomasz_Brzeczkowski
27 mar 2023, 2:44
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Śmierdzący problem
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 886

Re: Śmierdzący problem

Dzień dobry, mieszkam w bloku z lat 90 wielka płyta. Moje mieszanie jest po środku pomiędzy dwoma mieszkaniami sąsiadów. Ściana dużego pokoju graniczy z kuchnią sąsiada- po drugiej stronie mojej ściany jest kuchnia sąsiada. Czy ktoś mi wytłumaczy jak to jest możliwe że ja u siebie w mieszkaniu a na...
autor: Tomasz_Brzeczkowski
03 lut 2023, 9:57
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Usunięcie podciśnienia
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 733

Re: Usunięcie podciśnienia

W miarę pewnym, można być tylko robiąc mechaniczny nawiew świeżego powietrza , Tylko człowiek zużywa 30m3/h.
autor: Tomasz_Brzeczkowski
28 sty 2023, 19:06
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Ślady na suficie
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 630

Re: Ślady na suficie

Pianę na strop i wentylację z odzyskiem ciepła.
autor: Tomasz_Brzeczkowski
15 sty 2023, 6:00
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Wentylacja aneksu kuchennego z kratką wentylacyjną czy bez?
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 1096

Re: Wentylacja aneksu kuchennego z kratką wentylacyjną czy bez?

Musi posiadać Pan wentylację, a nie kratkę czy dziurę. Wentylacja to nawiew minimum 30m3/h na osobę do pokoju a powietrze usuwane jest przez łazienkę i kuchnię.
autor: Tomasz_Brzeczkowski
04 sty 2023, 5:50
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4507
Odsłony: 1814987

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Kanały PE nie są do sufitów podwieszanych a do wylewek między piętrami . Przy podwieszanym suficie stosuje się kanały akustyczne... no chyba, że ktoś nie ceni ciszy. Nawiew w salonie daje się 1) niewielki i przy ponad optymalnej ilości kanałów, by można go było zakręcić, gdyby się okazało, że wentyl...
autor: Tomasz_Brzeczkowski
04 sty 2023, 5:36
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Wilgoć w pokoju
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 622

Re: Wilgoć w pokoju

Jeżeli wilgoć nasila się w okresie grzewczym to wina wentylacji, jest nieskuteczna, trzeba zrobić wentylację z odzyskiem ciepła (tak najtaniej ) Jeżeli nasila się po opadach to gdzieś jest nieszczelność.
autor: Tomasz_Brzeczkowski
02 sty 2023, 9:19
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4507
Odsłony: 1814987

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Co może proponować ktoś kto nie ma pojęcia o wentylacji? Wiele razy określiłem Pana Piotra szkodnikiem. Do wentylacji używa się normalnych miękkich kanałów. Kanały PE (sztywniejsze ) wprowadziłem w 2000r do układania na stropie w warstwie wygłuszenia. A tam jest na ogół 5cn styropianu i 5 cm wylewk...
autor: Tomasz_Brzeczkowski
24 gru 2022, 13:37
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4507
Odsłony: 1814987

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Co może proponować ktoś kto nie ma pojęcia o wentylacji? Wiele razy określiłem Pana Piotra szkodnikiem. Do wentylacji używa się normalnych miękkich kanałów. Kanały PE (sztywniejsze ) wprowadziłem w 2000r do układania na stropie w warstwie wygłuszenia. A tam jest na ogół 5cn styropianu i 5 cm wylewki...
autor: Tomasz_Brzeczkowski
22 gru 2022, 12:52
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Sam robię wentylację mechaniczną
Odpowiedzi: 4507
Odsłony: 1814987

Re: Sam robię wentylację mechaniczną

Drogo i źle.
Fatalne projekty wykluczające poprawną pracę wentylacji.
Wymienniki w centralach wymagające modulowanej grzałki do rozmrażania a grzałka on/off
Centrale z AC i tyrystorem dość szybko się rozlecą.


Poprawnie wykonana i cicha instalacja nie jest tak droga.
autor: Tomasz_Brzeczkowski
20 gru 2022, 1:06
Forum: Wentylacja i klimatyzacja
Temat: Nagrzewnica do rekuperatora
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 666

Re: Nagrzewnica do rekuperatora

To nie takie proste zrobić samemu. Nagrzewnica musi być modulowana i tą modulacją dopasowana do charakterystyki zamarzania wymiennika, czyli jaka moc przy jakiej temperaturze. Grzałka ON/OFF nie ma sensu, bo odzysk ciepła oszczędza rocznie 170kWh na osobę, przy poprawnie wykonanej instalacji HVAC.

Wyszukiwanie zaawansowane

Gotowe projekty domów

cron