Jarecki79 pisze:ysmen pisze:WITAM
Jarecki mam pytanie.Na pilocie G mam ustawione sterowanie temp.pom. w którym znajduje się pilot G. czas odłączenia pompy mam ustawioną fabrycznie czyli 5m na 30s. Teraz pytanie czemu pompa pomieszacza podlogówki nie załancza się jak jest osiagnieta temp.pom.,tylko dopiero jak temp w obiegu spadnie o dwa stopnie od zadanej.
Pozdrawiam.
Iryd ma dwa wyjścia na pilot G
1-wsze jest do kotła i w domyśle układu grzejnikowego, dla niego ustawiasz przerwę pracy pompy c.o., czas pracy pompy c.o. i ewentualnie dodatkowe obniżenie temp. na kotle
2-gie wyjście jest dla układu za zaworem i tutaj nie rozłączamy pompy, w domyśle jest tu podłogowe a one szarpania nie lubi. Stąd jest stała praca pompy za zaworem, ale dochodzi obniżka temp. za zaworem (jego przymknięcie) np. o 10st.C na czas utrzymania temp. pomieszczenia. Opcja mocniejszą jest zamknięcie zaworu i rozłączenie pompy za zaworem, w tym wypadku musisz dać tak dużą obniżkę, aby wartość korekty temp. była poniżej 0. Np. na podłoge dajesz 36st.C, zatem wartość korekcji -37st.C na czas utrzymania temp. powietrza zamknie zawór i rozłączy pompe jeżeli chcesz tak pracować[/quote
Witam.
Ja mam właśnie to 2-gie wejście i obieg mieszacza:praca bez siłownika zaworu,sterowanie tylko pompa podłogi. PIlot G jest ustawiony na sterowanie temperaturą pomieszczenia w którym znajduje się pilot czyli w salonie. I teraz wlasnie problem jest w tym,ze jeśli temp. spadnie poniżej zadanej na pilocie nie włacza pompke albo jeśli temp. jest osiagnieta to nie włacza co 5min. na 30s. Pompka reaguje tylko jak spadnie poniżej 2st.C jaka jest zadana na piecu.Czujnik temp,mam w skrzyni rozdzielnicy wraz z pompką. To jest mój pierwszy sezon palenie także jestem zielony jak trafka w maju.
Pozdrawiam