SKAM-P Premium SEKOM - polecam

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

mi_chas
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 15 paź 2015, 19:38
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: mi_chas » 11 sty 2016, 20:47

krisZ pisze:A co do osób wahających się nad gazem to warto jest dać każdą kasę w docieplenie i energooszczędność i nie pchać się w węgiel, gdy macie wybór, zwłaszcza nie mając piwnicy.
Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Pozdrawiam.


Dziękuje, pomogłeś jak kilka innych osób z innego forum. Węgiel odrzuciłem, teraz waham się między gazem, a pompą ciepła :)

Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam,

leon79
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 03 mar 2013, 12:23
Lokalizacja: Szydłowiec
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: leon79 » 13 sty 2016, 18:52

leon79 pisze:Mam problem z podajnikiem Ardeo, kocioł skam-p plus. Ok 1/4 opału na podajniku jest w połowie spalana i ląduje w popielniku. Wygląda to tak jakby w tej części słabo dmuchało. Wiem, że był taki problem z tym podajnikiem u wielu wlaścicieli i nie wiem, czy został rozwiązany. Czy wie ktoś w czym może być tutaj problem?

Dodałem innego groszku jak zalecał Jarecki ( czyt. niespiekającego) i jest lepiej -spieków nie ma. Ale nadal nie jest tak jak powinno być - w tej 1/4 palnika jest nie do końca spalony opał. Zdecydowanie w tej części palnika słabiej dmucha, wydaje mi się, że ze względu na zbyt duże zagęszczenie opału i powietrze nie może się przebić. Kiepsko to wygląda bo muszę wybierać niespalony opał z popielnika i wrzucać ponownie do kosza. .

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: Jarecki79 » 13 sty 2016, 20:45

to teraz mocniej dmuchnij, jaki masz sterownik?

leon79
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 03 mar 2013, 12:23
Lokalizacja: Szydłowiec
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: leon79 » 13 sty 2016, 21:47

Sterownik mam skorpion plus. Dmuchawa ustawiona na 91%. Czy jeśli bym zamontował tę większą głowicę 25, to poprawiłoby się?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: Jarecki79 » 13 sty 2016, 22:15

Dawno masz tego skorpiona?
Jaki numer softu (widać chwilę po załączeniu sterownika np. P.37, czy P.40)

Sprawdź czy masz klapkę w dmuchawie (nie chodzi mi o przysłone z boku, tylko czy jest taki pręcik z nakrętkami lub ciężarkiem)


Jak to soft P.37 pod P.40 to włącz ikonkę tryb miał włączony lub starsza nazwa to przedmuch włączony

( w menu spalanie drugi ekran masz ikonke minimalna moc kotła, kolejna ikonka to PID i na dole przed drzwiami taki symbol koszyka z węglem - to zmień)

leon79
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 03 mar 2013, 12:23
Lokalizacja: Szydłowiec
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: leon79 » 14 sty 2016, 21:29

Numer softu P 38, miał włączony od samego początku. Co do tej klapki przy dmuchawie, to jak to sprawdzić?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: Jarecki79 » 14 sty 2016, 21:57

Zdjęcie dmuchawy wklej
Jak masz przyslone z boku? Możesz spróbować ją otworzyc na maxa i zrobic odwrotnie tj slabiej dmuchnac (ale tu musimy wiedzieć czy masz tą klapkę)
zerknij na naklejkę na dmuchawie, jak trzeba przez lusterko i odczytaj czy masz np RV13AMs czy RV13AMRs

, podaj co masz ustawione w menu spalanie dla pid-a tj jaka dawka, pauza, nadmuch max i min

dan1
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 29 gru 2015, 22:49
Lokalizacja: Dolny Śląsk
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: dan1 » 14 sty 2016, 22:32

Powiedzcie mi proszę czy do sterownika Iryd Pid jest dostępny opcjonalnie czujnik temperatury spalin ? (A może jest w standardzie :?: ) Jeżeli jest taka opcja to czy warto z niej skorzystać i ile taki czujnik kosztuje?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: Jarecki79 » 14 sty 2016, 22:58

Można iryda o czujnik spalin pt-1000 rozbudować, moim zdaniem dobry obserwator ma łatwiej z doborem parametrów, szybciej trafisz optymalne nastawy jak często zmieniasz paliwo.

cz.spalin ma swój pid. Zadajesz przy danym weglu temp. graniczną np. 200 na czystym wymienniku, jak się zabrudzi i spaliny zaczną przekraczać granicę, to pid spalin będzie ściągał moc, mimo, że główny pid chciałby np iść na 100%.

Kosztuje 70zl

dan1
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 29 gru 2015, 22:49
Lokalizacja: Dolny Śląsk
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: dan1 » 14 sty 2016, 23:13

'Można iryda o czujnik spalin pt-1000 rozbudować, moim zdaniem dobry obserwator ma łatwiej z doborem parametrów, szybciej trafisz optymalne nastawy jak często zmieniasz paliwo'

"Ma łatwiej" - z czujnikiem czy bez ? :roll:

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: Jarecki79 » 14 sty 2016, 23:16

oczywiście Z

Widząc przy zmianach paliwa generowane t.spalin szybciej skorygujesz obroty wentyla w dół.

dan1
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 29 gru 2015, 22:49
Lokalizacja: Dolny Śląsk
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: dan1 » 14 sty 2016, 23:24

Tak myślałem ale musiałem się upewnić. Koszt nie wielki raczej się skuszę . Z tego co się orientuje to istnieje kilka możliwości wyjść czopucha w Skamie 12 kw ? Czy jest jakaś dopłata za wyjście inne niż "standardowe" ?

Wiadro15
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 15 sty 2016, 18:46
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: Wiadro15 » 15 sty 2016, 19:11

Witam,
Posiadam piec domino plus 15kw oraz dmuchawę DM 80 przesłona X i sterownik Skorpion plus wersja
v.7.0.1 P38 oraz niby najnowszą P40 i mój problem polega na tym, że piec po włączeniu osiąga temperatura zadaną i jak spadnie później nie może jej nagonić czyli wygląda to tak

ustawione na piecu jest 40 stopni osiąga w szybkim czasie 45 i jak spadnie poniżej 40 stopni piec nie może osiągnąć później tych 45 stopni i woda cały czas jest na poziomie 39 maks 40,5stopnia dzieję się to tak na sofice P38 jak i P40 może ma ktoś jakiś pomysł co jest nie tak?

mietek440
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 60
Rejestracja: 06 maja 2012, 14:12
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: mietek440 » 15 sty 2016, 19:40

Ten temat dotyczy SKAM-P Premium , załóż nowy .

leon79
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 03 mar 2013, 12:23
Lokalizacja: Szydłowiec
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: leon79 » 15 sty 2016, 20:16

Jarecki79 pisze:Zdjęcie dmuchawy wklej
Jak masz przyslone z boku? Możesz spróbować ją otworzyc na maxa i zrobic odwrotnie tj slabiej dmuchnac (ale tu musimy wiedzieć czy masz tą klapkę)
zerknij na naklejkę na dmuchawie, jak trzeba przez lusterko i odczytaj czy masz np RV13AMs czy RV13AMRs

, podaj co masz ustawione w menu spalanie dla pid-a tj jaka dawka, pauza, nadmuch max i min

Sprawdzę to wszystko i dam znać jak wrócę z delegacji, bo żona przez tel raczej tego nie ogarnie. Pozdrawiam.


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości

Gotowe projekty domów