SKAM-P Premium SEKOM - polecam

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

adam659
Początkujący
Początkujący
Posty: 22
Rejestracja: 03 wrz 2017, 6:58
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: adam659 » 13 lis 2018, 6:31

Zakończyłem eksperyment z Varmo, 2 tygodnie spalania. Palnik sv200 skamp 13 kw talos.
Na plus:
suchy i lekki opał, mało dymu

i to wszystkie plusy

na minus:

Wg. mojej opini varmo nie sprawdza się w tym palniku. Przerobiłem wszystkie możliwe ustawienia. Przy dobrym spalaniu zostaje niedopalony opał w postaci granulatu wielkości orzecha laskowgo popielnik opóżniam co 12 godzin ( jest pełny). Gdy wydłuże nastawy
wybija alarm braku opału ale wtedy opał dopalony w 50% . Moc deklarowana opału mocno zawyżona nie więcej ni z 20 kj.

Sąsiad ma zwykły palnik i bez żadnych zmian w ustawieniach spala varmo na makę.

rosolek4
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 23 mar 2017, 10:42
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: rosolek4 » 20 lis 2018, 17:37

Witam.
Mam mały problem - Skam Premium 17kW na palniku Batory.
W prawym rogu retorty od od przodu pieca(zasobnik po lewej) zbiera mi się zmielony, nie spalony opał - w tym miejscu ewidentnie się nie pali :(.Niewielka ilość, ale jednak.
Jak na razie znalazłem info żeby ponownie wkleić głowicę i gdzieś na jakimś forum o oszlifowaniu przeciwzwoju(zestaw na gwarancji - wolałbym tego nie robić)?
Jakieś pomysły?Ewentualnie namiary na jakieś posty?
Dzięki.
P.S.- paliwo nieciekawe, bo czarna perła, teraz ma być coś lepszego - może to coś zmieni.

Awatar użytkownika
Jarecki79
rekomendowany doradca
Posty: 3016
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: Jarecki79 » 20 lis 2018, 20:14

W batorym niczego się nie szlifuje na ślimaku batory nie ma przeciwzwoju (łopatki), czytałeś antyki o starych brucerach lub burnerach

Zdjąc głowicę, wyczyścić komore powietrzną, udrożnić otworki, wkleic na slicon i to wszystko. tu się nic więcej nie kombinuje i nie rzeźbi
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl

SUSPENSER
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 608
Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
Kontaktowanie:
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: SUSPENSER » 30 lis 2018, 11:47

adam659 pisze:Zakończyłem eksperyment z Varmo, 2 tygodnie spalania. Palnik sv200 skamp 13 kw talos.
Na plus:
suchy i lekki opał, mało dymu

i to wszystkie plusy

na minus:

Wg. mojej opini varmo nie sprawdza się w tym palniku. Przerobiłem wszystkie możliwe ustawienia. Przy dobrym spalaniu zostaje niedopalony opał w postaci granulatu wielkości orzecha laskowgo popielnik opóżniam co 12 godzin ( jest pełny). Gdy wydłuże nastawy
wybija alarm braku opału ale wtedy opał dopalony w 50% . Moc deklarowana opału mocno zawyżona nie więcej ni z 20 kj.

Sąsiad ma zwykły palnik i bez żadnych zmian w ustawieniach spala varmo na makę.


Też mam PV 13, rok temu na próbę paliłem Varmo i było ok więc to kwestia nastaw musi być, ale mam sterownik SPPv2L więc u siebie musisz dać inne.

Wyciągałem z niego 24-25 MJ/kg wg ciepłomierza więc na pewno z 27 MJ/kg ma - poniżej wyniki z mojej strony i porównanie z Wesołą:

– Varmo – zasyp 03.12 [50 kg]: 25,0 [27] 960 P8,4% 38,40 [MW – 9, PD 10%-20min]
– Wesoła- zasyp 06.12: 22,68 [29,5] 960 42,33 [MW + 9, PD 10%-20min]
– Varmo – zasyp 08.12: 24,05 [27] 960 P11,6% 39,92 [MW – 9, PD 10%-20min, moc z 9 kW na 7 kW]
Preferuję kontakt przez @ bo prywatne wiadomości znikają.

rosolek4
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 23 mar 2017, 10:42
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: rosolek4 » 14 gru 2018, 13:40

Jarecki79 pisze:W batorym niczego się nie szlifuje na ślimaku batory nie ma przeciwzwoju (łopatki), czytałeś antyki o starych brucerach lub burnerach

Zdjąc głowicę, wyczyścić komore powietrzną, udrożnić otworki, wkleic na slicon i to wszystko. tu się nic więcej nie kombinuje i nie rzeźbi


ciąg dalszy walki...
Skam premium 17kW na iryd pid, batory

Dom stary, ocieplony 10cm styro, okna wymienione, piętrowy ze skosami - 140m2 całość,
+ pomieszczenia socjalne, nieocieplone, oddalone od domu 6-7m(2 nitki w ziemi mocno izolowane)pow. pomieszczeń razem ok 30m2(dokładnie zmierzone),
+ bojler 200l (mieszkają dwie osoby, temp ustaw. na 45'C
Na grzejnikach zawory z głowicami term.-wszędzie.

Zgodnie z zaleceniem, głowica wklejona na nowo(nie było potrzeby), udrożnione otwory(kilka zalepionych - ktoś rzucił chyba kawałek foli, spiekło się i to robiło problem z niedopałem - nie widziałem bo było od przodu pieca)

W piecu, żeby nie robić zamętu, wyłączono pid, oraz podbijanie obrotów(RV13AM).
Podawanie 7, przerwa 30, wiatr 22

Mimo, że wszystko spala się równo, bez większych spieków piec bardzo męczy się z dojściem do zadanej temperatury 53'C...
Przy -10'C pokazał spalanie 48kg(na ile dokładne?) i męczył się, że aż płakać się chciało - fakt - to była Czarna Perła(22-24MJ)
Teraz(dzisiaj 0'C, -1'C) pokazuje spalanie ok 30-32kg - przeszliśmy na retopal (podobno24MJ) - w odwodzie zostaje Wesoła - podobno 28MJ.
Boję się, że przy -20'C, rodzice będą musieli wybrać co grzać...i już nie chodzi o ilość węgla tylko 'mękę' pieca

Wcześniej dom i pomieszczenia grzał - bez głowic termostatycznych i kilku małych przeróbek w piwnicy-smieciuch z lat 90-tych - 25 kW - nie miał z niczym problemu - tylko ładować...
Z góry dziękuję za wszelkie pomysły i podpowiedzi. Trochę się martwię - chciałem poprawić komfort życia rodzicom na starość...
Pozdrawiam.
Maciej.

Awatar użytkownika
Jarecki79
rekomendowany doradca
Posty: 3016
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: Jarecki79 » 14 gru 2018, 14:50

Uzyskanie i utrzymanie mocy 17kw oznacza takie nastawy, aby kocioł spalał na godzinę ok 2,75 pod 2,90kg/h pracy, czyli ok 65-71kg/24h opału 26-27MJ

To ruskiego co maz- to lipne jest, nadaje się ale pójdzie tego sporo

Retopal lepiej, ale popiołu z niego jest w granicy 9% i są speiki jak popcorn, aczkolwiek wypala się bez problemu, tyle,że to nadal 24MJ

Wesoła- tu moga być schody, bo chodź jest kaloryczna, to niestety ma wysoka spiekalność, czyli może zlepiać się w kolby kukurydzy i produkować spieki koksowe. Ratunkiem jest mieszanie jej choćby własnie z retopalem czy takim ruskiem. Wesoła ale też skarbek z bobrka z danej dostawy mogą być spiekające a takie opały wymagają mniejszego zapotrzebowania i spokojnego spalania, robi się problem jak trzeba w to dmuchać i intensywnie spalać.

Ratunkiem na spiekanie opału takiego jak Wesoła czy opał z bobrka czy inne opały z węgla typ 33 to m.in. domowa metoda stosowania domieszki wapna budowalnego hydratyzowanego. Przyjęło się potocznie,że wapno obniża spiekalność, tak naprawdę chodzi o redukcje siarki w węglu i stosowane jest to w kotłach przemysłowych , przeniesienie metody dodawania wapna do ekogroszku w kotłach domowych powoduje,że ziarno oblepione wapnem spala się wolniej i ma na to czas, tak szybko i łatwo sie z tego powodu nie spiecze.....

Jak potrzebujesz węgiel kaloryczny , to na przyszłośc polecam:
- Skarbek, ale z Piekar
- troche loteryjny bywa ekoret
- z czystym sumieniem moge polecić Karlik z PGG (producent Retopalu), świetny opał > 26MJ, elegancko się spala a ze względu na kaloryczność w rzeczywistości podchodząca pod 28MJ schodzi go zdecydowanie mniej, wagowo popiołu jest w przedziale 5 do max 7% z tego, co sprawdzałem u siebie


Kocioł zasypowy pali całym zładem, więc tu inaczej to wygląda
Podajnik z małej porcji paliwa intensywnie spalanej ma zrobić moc.

Moc mozna uzyskać dając wysoki bieg pompy i niską nastawę, strzelając możesz pracować na nastawie 50st.c z max wydajnościa pompy obiegowej i uzyskasz moc przy delcie zasilanie-powrót np. 5st.C
Możesz dac pompę na mały przepływ na 1bieg i uzyskasz na kotle np. 70st.C, ale na powrocie delta zrobi się np. 20st.C (powrót 50). Jeden i drugi sposób moga dawać odbiór mocy na poziomie np. 14kW
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

adam659
Początkujący
Początkujący
Posty: 22
Rejestracja: 03 wrz 2017, 6:58
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: adam659 » 07 sty 2019, 18:22

Witam, czy do czyszczenia paleniska co miesiąc( tak jest w instrukcji) -palnik sv 200 trzeba wygaszać piec?
skamp 13kw

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1671
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: szari » 07 sty 2019, 18:46

Musisz go ostudzić do powiedzmy 35*C abyś się nie poparzył, węgiel będzie się żarzył ale w palniku w tym czasie grzebiesz w kotle aby doprowadzić go do stanu używalności. Później na automat i chodzi dalej.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

adam659
Początkujący
Początkujący
Posty: 22
Rejestracja: 03 wrz 2017, 6:58
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam

autor: adam659 » 27 sty 2019, 9:14

Piec skamp 13 kw

Wczoraj rano wygasiłem piec aby go wyczyścić, po południu zabrałem się do rozpalania i rozpoczeły się się schody. Po w miare szybkim rozpaleniu przełączyłem na tryb normalny wracam za 1/2 godziny a tu coś nie halo temperatura nie rośnie otwieram drzwi popielnika a tu kupa dymu i wody. Sparwdziłem wszystko od pieca, opału i wentylatora ciągu kominowego wszystko ok. Pojechałem po fachowca z branży od razu stwierdził źle dokręcona wyczystka do zawirowaczy z tamtąd wychodził dym, ale to nie rozwiązało problemu jedynie na chwilę piec lepiej ruszył.

Postanowiłem mocno nagrzać piec i komin bez udziału co i pomogło czy możliwe że komin tak się wychłodził że blokował ciąg kominowy?
Pod skrzynką popielnika zaobsewowałem sporo wody która prawdopodobnie leje się z rury kominowej do pieca, jak podnieśc temp spalin czy można wyciągnąć deflektor 1 czy 2.


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości

Gotowe projekty domów