Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - opłacalność
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - opłacalność
Pod żadnym pozorem nie można wyłączać centrali zimą!!! Zamoknie Panu wełna w kanałach nawiewnych. Rozszczelni się centrala!
Re: Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - opłacalność
Szkoda, że w instrukcji tego nie piszą. Jest tam ujęte, że można wyłączyć na maksymalnie 2h. Tak też robiłem. Tylko co np. gdyby brakło prądu zimą. Rozumiem, że agregat
musowo. Swoją drogą nie uważam aby po tych paru przerwach zamokła nagle wełna. No chyba, że jestem w wielkim błędzie. Swoją drogą centrala po uruchomieniu miała podobne parametry pracy takie jak podaje i nadal się nie zmieniły. W takim razie rozumiem, iż muszę zajać się kanałami gdyż to na nich są straty? A wie Pan jakie średnio bywają straty na dystrybucji w porównaniu z tym powietrzem jakie wychodzi z centrali?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - opłacalność
Przez 2h mogła temperatura w kanałach za bardzo nie spaść. Gdy nie chodzą wentylatory - kanał nawiewny w pokoju - może być wywiewnym - konwekcja. Powietrze wychodząc nim stygnie i może wodę oddawać w kanale a już na pewno w centrali, z tym, ze tam nie w miejscu do tego przeznaczonym . Nawet niewielka ilość wody poza odprowadzeniem - może wejść w łączenia obudowy i zamarzając - rozszczelnić ją.
Re: Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - opłacalność
Kanały zaizolowane lepiej niż były i jest różnica strata od centrali do wywiewu to 1C. Mam jeszcze pytanie odnośnie sterownika do tej centrali. Ten jest tragiczny w obsłudze i ma szerze rzecz biorąc mało funkcji. Czy może nie ma Pan u siebie alternatywnych rozwiązań do tego rekuperatora jeżeli chodzi o sterownik?
Re: Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - opłacalność
I faktycznie takie zimne powietrze waliło do środka?Maniak pisze:Witam,
rekuperator pokazuje na sterowniku nawiew 20 C na wylocie z centrali natomiast w kanale przy anemostatach mam 14,5 stopnia.
Czy coś od tego czasu się zmieniło?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - opłacalność
Jeden st. różnicy to OK. A sterownik... mały i prosty dotyka się ikony wiatraka i zmienia bieg. Pozostałe funkcje są zbędne wg mnie. Najlepsze są proste sterowniki np vasco


Re: Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - opłacalność
Maniak czy masz taki sterownik:

Pokazuje temp w pomieszczeniu w którym się znajduje. Funkcje tygodniowego przewietrzania lub obniżania obrotów w czasie gdy nie ma nikogo w domu. Sterownia nagrzewnicą jeżeli takowa jest zamontowana. Co byś chciał więcej?

Pokazuje temp w pomieszczeniu w którym się znajduje. Funkcje tygodniowego przewietrzania lub obniżania obrotów w czasie gdy nie ma nikogo w domu. Sterownia nagrzewnicą jeżeli takowa jest zamontowana. Co byś chciał więcej?
Re: Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - opłacalność
Witaj, chyba masz rację, że sterownik pokazuje temp. w pomieszczeniu a nie tą powietrza nawiewanego... Także Pan Tomasz jest w błędzie. To nie temperatura świeżego powietrza za wymiennikiem ale ta w pomieszczeniu gdzie jest akurat sterownik. Co ciekawe w instrukcji nie jest to jednoznacznie opisane. Wręcz sugerują, że jest to temp nawiewanego powietrza do pokojów. Ja tymczasem zrobiłem mały test i pochuchałem na sterownik i temperatura hop w górę
Zatem wszystko jasne. Oznacza, to, że jak ktoś chce wiedzieć jakie są realne temperatury to musi nabyć oddzielny termometr kanałowy i pomierzyć sobie sam. Dlatego uważam, że przydałoby się więcej funkcji w tym sterowniku. U mnie osiągi w mróz gdy było na zewnątrz -13 przy anemostacie wlatywało 17,6C. Przy suficie w kuchni i łazience 20-23C w zależności od pory dnia i tego co się w domu robiło. Zatem można potwierdzić, iż odzysk dochodził do 90%. Z tego co widzę to Pan Tomasz ma te same 2 wymienniki co ja tylko, że szeregowo u mnie jest jeden więc taki odzysk wygląda OK. Jestem ciekaw też jak zabrudzenie filtrów wpływa na odzysk ciepła...
Re: Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - opłacalność
Zabrudzone filtry zwiększają pobór prądu ale przepływ powietrza jest mniejszy.
Rzeczywiście w instrukcji obsługi nie jest skonkretyzowane jakiej temperatury dotyczy wyświetlany komunikat. Wiem to z autopsji bo mam taki na ścianie
do ONYX Classic 550
Rzeczywiście w instrukcji obsługi nie jest skonkretyzowane jakiej temperatury dotyczy wyświetlany komunikat. Wiem to z autopsji bo mam taki na ścianie
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - opłacalność
Wymienniki ciepła powietrze powietrze - rozbudowuje się w szerz nie wzdłuż.Z tego co widzę to Pan Tomasz ma te same 2 wymienniki co ja tylko, że szeregowo u mnie jest jeden więc taki odzysk wygląda OK.

Coś takiego - to kompletny brak wiedzy o wymiennikach


Re: Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - opłacalność
Kolego Bolas i jak u Ciebie wygląda odzysk?
Re: Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - opłacalność
Nie mam pojęcia nigdy nie latałem z termometrami po czerpniach i wyrzutniach. Może jutro uda mi się pożyczyć termometr laserowy i zobaczę 
Re: Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - opłacalność
Ja z czystej ciekawości
Jak będziesz miał czas to zobacz. Więcej danych od innych może zweryfikuje tą niezwykłą sprawność pod 90%. A ja potwierdzam, że zabrudzone filtry zmniejszają odzysk ciepła. Właśnie wymieniłem i różnica jest widoczna.
Re: Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - opłacalność
A wracając do tych połączonych wymienników rozumiem Panie Tomaszu, że to Pana własna konstrukcja rekuperatora? U mnie jest identyczny recair ale sam jeden
. Tylko czy warto je łączyć skoro jeden ma dosyć dobrą sprawność?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - opłacalność
Aż tak zdolny nie jestem, nie jestem konstruktorem. Znalazłem inżyniera który zrobił centrale ciężką ( by była cichsza, z wentylatorami z kontrola elektroniczną i bardzo dużym sprężem tego typu:


z wymiennikiem RS160 który w testach wypadł lepiej niż Heatex typ L
Tak wygladało składanie prototypu ONYXów - jeszcze z wymiennikiem Heatex typ L

A wymienniki na zdjęciu są do centrali 1500m3 montowanej pod sufitem w klasach szkolnych - Dlatego jest tych wymienników więcej.



z wymiennikiem RS160 który w testach wypadł lepiej niż Heatex typ L
Tak wygladało składanie prototypu ONYXów - jeszcze z wymiennikiem Heatex typ L

A wymienniki na zdjęciu są do centrali 1500m3 montowanej pod sufitem w klasach szkolnych - Dlatego jest tych wymienników więcej.