moton pisze:Dzień dobry, ostatnio zmagam się z coraz głośniejszą wentylacją mechaniczną (w pokojach z nawiewem słychać dość głośny szum). Przy wymianie filtrów w rekuperatorze zauważyłem, że kiedy rekuperator jest "otwarty" ze ściągniętym panelem czołowym jest bardzo cichy (przy nawiewnikach jest w zasadzie zupełnie cicho). Głośniejsza praca zaczyna się kiedy przykręcę panel i zamknę klapę. Czy ma ktoś może pomysł z czego to może wynikać i co z tym zrobić? Fabryczne wyciszenie, które jest przyklejone do panelu od wewnątrz wygląd w porządku. Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Centrale nie hałasują, szumy generuje instalacja. Najprawdopodobniej nawiew jest na całą kubaturę a nie tam gdzie aktualnie są ludzie. Wentylacja powinna być dla ludzi, ogrzewanie i chłodzenie dla kubatury. Ta centrala jest dla 8-9 osób. Jeżeli osób jest mniej, to poza tym, że nocą jest słyszalna wentylacja, powietrze zimą jest przesuszane, a zużycie na ogrzewanie przekracza i to wielokrotnie 15kWh/m2 rocznie ( górna granica dla instalacji HVAC z poprawnie wykonaną wentylacją). Poza tym, że centrala jest na 8-9 osób (minimum 225m3/h ) to zapewne instalator, by zarobić jak najwięcej, dał zbyt dużo i zbyt długich kanałów (nawiew powinien być naprzeciwko okna) Na grafice przykładowe instalacje Flexit, Vallox czy Maico - proste i krótkie kanały, by opory były małe, by nie "męczyć" wentylatory, bo szybko się zużywają i będą coraz głośniejsze.
Przy otwartym panelu czołowym, niewiele leci kanałami, więc nie ma co hałasować.
Wg, mnie, ktoś Pana naciągnął na kasę i źle zrobił instalację, oraz źle dobrał centralę