Dzień dobry, ostatnio zmagam się z coraz głośniejszą wentylacją mechaniczną (w pokojach z nawiewem słychać dość głośny szum). Przy wymianie filtrów w rekuperatorze zauważyłem, że kiedy rekuperator jest "otwarty" ze ściągniętym panelem czołowym jest bardzo cichy (przy nawiewnikach jest w zasadzie zupełnie cicho). Głośniejsza praca zaczyna się kiedy przykręcę panel i zamknę klapę. Czy ma ktoś może pomysł z czego to może wynikać i co z tym zrobić? Fabryczne wyciszenie, które jest przyklejone do panelu od wewnątrz wygląd w porządku. Będę wdzięczny za podpowiedzi.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Vitovent 300 - głośna praca
Centrale nie hałasują, szumy generuje instalacja. Najprawdopodobniej nawiew jest na całą kubaturę a nie tam gdzie aktualnie są ludzie. Wentylacja powinna być dla ludzi, ogrzewanie i chłodzenie dla kubatury. Ta centrala jest dla 8-9 osób. Jeżeli osób jest mniej, to poza tym, że nocą jest słyszalna wentylacja, powietrze zimą jest przesuszane, a zużycie na ogrzewanie przekracza i to wielokrotnie 15kWh/m2 rocznie ( górna granica dla instalacji HVAC z poprawnie wykonaną wentylacją). Poza tym, że centrala jest na 8-9 osób (minimum 225m3/h ) to zapewne instalator, by zarobić jak najwięcej, dał zbyt dużo i zbyt długich kanałów (nawiew powinien być naprzeciwko okna) Na grafice przykładowe instalacje Flexit, Vallox czy Maico - proste i krótkie kanały, by opory były małe, by nie "męczyć" wentylatory, bo szybko się zużywają i będą coraz głośniejsze.moton pisze:Dzień dobry, ostatnio zmagam się z coraz głośniejszą wentylacją mechaniczną (w pokojach z nawiewem słychać dość głośny szum). Przy wymianie filtrów w rekuperatorze zauważyłem, że kiedy rekuperator jest "otwarty" ze ściągniętym panelem czołowym jest bardzo cichy (przy nawiewnikach jest w zasadzie zupełnie cicho). Głośniejsza praca zaczyna się kiedy przykręcę panel i zamknę klapę. Czy ma ktoś może pomysł z czego to może wynikać i co z tym zrobić? Fabryczne wyciszenie, które jest przyklejone do panelu od wewnątrz wygląd w porządku. Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Przy otwartym panelu czołowym, niewiele leci kanałami, więc nie ma co hałasować.
Wg, mnie, ktoś Pana naciągnął na kasę i źle zrobił instalację, oraz źle dobrał centralę
rekuperacja od 1989r
Re: Vitovent 300 - głośna praca
Dziękuję bardzo za odpowiedź chociaż niewiele wnosi do mojego problemu. Instalacja przez wiele miesięcy działała praktycznie bezszelestnie, problem zaczął się od niedawna. Kiedy stoję przed centralą to wyraźnie słyszę zmianę głośności przy otwartym i zamkniętym panelu, więc wydaje mi się, że to centrala (lub może bardziej przepływ powietrza przez centralę) generują hałas.
PS. Jeśli chodzi o zużycie energii na ogrzewanie domu (powierzchnia ogrzewana ok. 160 m2), to szacuję że w poprzednim sezonie grzewczym wyniosło ok. 1800-2000 kWh.
PS. Jeśli chodzi o zużycie energii na ogrzewanie domu (powierzchnia ogrzewana ok. 160 m2), to szacuję że w poprzednim sezonie grzewczym wyniosło ok. 1800-2000 kWh.