Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.
http://www.bursa.pl/download/EOLIX_INSTRUKCJA.pdf
Co do "przełożenia"-- nie da rady - to wygląda identycznie z zewnątrz, ale wentylator nie jest do przełożenia - ja u znajomych producentów zamawiam - jak muszę mieć urządzenie fabryczne, lub dużo taniej - daję wentylator kanałowy - coś takiego http://www.venture.pl/produkt,31,TD,pl.htm -i rozdzielnicę na ilość pokoi.
Czyli mogę zamiast takiego wentylatora który jest schowany w skrzynce i ma kilka kroćców wlotowych i jeden wylotowy, zastosować jeden wentylator kanałowy a przed nim dać rozdzielacz który połączy oba wywiewy w jeden kanał?
Nie wiem jeszcze jak dobrać tą moc? Jaki będzie odpowiedni do mieszkania 75m2, do 2 wywiewów - kuchnia+łaziena, długość przewodów ok 1,5m każdy + ok 2m pionu komina (chce wylot wpiąć do komina wentylacyjnego na strychu) po 2 załamania na każdym przewodzie.
Celować w takie ok 200m3/h nominalnej wydajności?
Rozumiem że jak taki wentylator kanałowy TD podepnę do transformatorowego regulatora obrotów to mogę zmniejszyć jego wydajność w miarę potrzeby?
Jak to jest z tym sprężem i wydajnością? Jeśli wentylator ma przykładowo wydajność 200m3/h przy sprężu 100Pa, to jak wydajność zmniejszę obrotami do 100m3/h to spręż też się zmniejszy i wentylator może nie uciągnąć ?
Może tak wyjaśnię niezbyt fachowo...
ma Pan spręż całkowity wentylatora, np 100Pa ale wentylator jest w kanale który daje opór 20Pa , jest też kratka osłonowa która daje 10Pa to ma Pan do dyspozycji 70Pa - to się nazywa spręż dyspozycyjny.
Filtr obniża spręż całkowity dając mniejszy dyspozycyjny,