Długie kanały, dużo zakrętów - może większa centrala.michal_cobra pisze:Czytając forum nie spotkałem się z moją sytuacją
mianowicie mam 3 kondygnacje i łącznie 10 nawiewów i 6 wyciągów
10 x Fi 63 (PE Flex) daje nam sporo wiecej niż Fi 160 a takowe ma centrala 400 m3/h (większa nie potrzebna, w domu mieszka 6 osób)
Jak rozwiązać problem żeby powietrze się nie rozprężało w nawiewach?
Proszę o jakąś radę.
Sam robię wentylację mechaniczną
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Przecież nie zna Pan oporów Swojej instalacji. To, że jest tyle bez kanałów - nie oznacza, że z kanałami jak u Pana będzie nawet połowa tego!Zastanawiałem się nad onyx 550 ale on ma na najnizszym biegu 30 % 216m3/h to za duzo :/
-
michal_cobra
- Początkujący

- Posty: 18
- Rejestracja: 18 mar 2013, 9:56
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Po wstępnych wyliczeniach powinienem się zmieścić ze spadkiem ciśnienia na poziomie 150 Pa
Tylko zastanawia mnie cały czas długość kanałów.
Czy jak wydłuże najkrótsze kanały do około 9 metrów a najdłuższy będzie miał max 15 metrów to czy będzie wszędzie równo wiało?
Bo przy wyviągach nie ma chyba to już tak dużego znaczenia (różnica długości) ?
Tylko zastanawia mnie cały czas długość kanałów.
Czy jak wydłuże najkrótsze kanały do około 9 metrów a najdłuższy będzie miał max 15 metrów to czy będzie wszędzie równo wiało?
Bo przy wyviągach nie ma chyba to już tak dużego znaczenia (różnica długości) ?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
W życiu bym się nie odważył liczyć z tyloma zakrętami instalacji - np 90' = 3mb kanałuPo wstępnych wyliczeniach powinienem się zmieścić ze spadkiem ciśnienia na poziomie 150 Pa
Kanały 63mm są do 9mb. Można dać troszkę więcej, jak bardzo prosty odcinek, lub rozbić na kondygnacje skrzynkami.
-
michal_cobra
- Początkujący

- Posty: 18
- Rejestracja: 18 mar 2013, 9:56
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
czyli dać trójnik z reku i do niego podlaczyc 2 skrzynki na nawiewy?
Rozumiem że na obu skrzynkach powinna być taka sama ilość odgałęzień?
Rozumiem że na obu skrzynkach powinna być taka sama ilość odgałęzień?
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Witam w długi weekend:-)franco78 pisze:Męczy mnie jeszcze jedna sprawa...
Czy w sypialniach i go scinnym wystarczy po 1 kanale nawiewu i anemostat 80mm?
Proszę o opinie....
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Tak naprawdę to dyfuzja składowych powietrza jest znacznie szybsza niż wentylacja ( nawet między pokojami) Kanał 63mm przy 2m/sek. to koło 24m3/h - Nie ma co się martwić, że w jednym pokoju będzie 700ppm a w innym 2000. Różnice mieszczą się w 200ppm .


-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
michal_cobra pisze:czyli dać trójnik z reku i do niego podlaczyc 2 skrzynki na nawiewy?
Rozumiem że na obu skrzynkach powinna być taka sama ilość odgałęzień?

Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Tak naprawdę to dyfuzja składowych powietrza jest znacznie szybsza niż wentylacja ( nawet między pokojami) Kanał 63mm przy 2m/sek. to koło 24m3/h - Nie ma co się martwić, że w jednym pokoju będzie 700ppm a w innym 2000. Różnice mieszczą się w 200ppm .
Dziękuję p. Tomaszu.
Wygląda na to, że mam już kompletny pomysł na wentylację:-)
Jeśli chodzi o rekuperator, to a razie nie widzę konkurencji dla onyxa dream 200 (szkoda, że nie ma bypass).
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Dlaczego szkoda? Bez sensu jest montować bypass do central poniżej 400m3/h - Może Pan 1000 dołożyć i 400-ka jest ze szwajcarskim siłownikiem Belimo sterującym bypassem.Jeśli chodzi o rekuperator, to a razie nie widzę konkurencji dla onyxa dream 200 (szkoda, że nie ma bypass).
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
1000pln za bypass to raczej za dużo 
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
bypass i większą centralę. Bypass do 300-tki nie ma sensu.franco78 pisze:1000pln za bypass to raczej za dużo :)
-
michal_cobra
- Początkujący

- Posty: 18
- Rejestracja: 18 mar 2013, 9:56
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Ten rysunek nie wnosi nic do mojego pytania :/Tomasz_Brzeczkowski pisze:michal_cobra pisze:czyli dać trójnik z reku i do niego podlaczyc 2 skrzynki na nawiewy?
Rozumiem że na obu skrzynkach powinna być taka sama ilość odgałęzień?
Jaka może być maksymalna długość od reku do skrzynki rozdzielczej?
Bo jeśli z reku wychodzi Fi200 rozdziele to za reku na 2 x Fi 125 i takimi do 2 skrzynek rozdzielczych i z każdej po 5 nawiewów. nawiewy wtedy miały by max 9 metrów. Tylko ile mogą mięc maksymalnie te rury FI 125 ?
-
michal_cobra
- Początkujący

- Posty: 18
- Rejestracja: 18 mar 2013, 9:56
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Poglądowy rysunek
http://w290.wrzuta.pl/obraz/7qyc4sW0ZsI/bez_tytulu
Jaką długość mogą mieć przewody te od trójników do skrzynek rozdzielczych?
czy mogą mieć 4 do 5 metrów?
Przy czym najdłuższy od skrzynki Fi 63 miałby 9-10 metrów jeden kąt niecałe 90 stopnie przez strop i 90 stopni do anemostatu.
http://w290.wrzuta.pl/obraz/7qyc4sW0ZsI/bez_tytulu
Jaką długość mogą mieć przewody te od trójników do skrzynek rozdzielczych?
czy mogą mieć 4 do 5 metrów?
Przy czym najdłuższy od skrzynki Fi 63 miałby 9-10 metrów jeden kąt niecałe 90 stopnie przez strop i 90 stopni do anemostatu.
Re: długość od trójników do skrzynek rozdzielczych?
Generalnie odległość od centrali do skrzynki rozdzielczej powinna być nie większa niż 6m, na chłopski rozum można się spodziewać, że rozgałęzienie zwiększy Ci dodatkowo opór podobnie do kolanka 90stopni, czyli o 2-3 wirtualne metry (pytanie, jak wykonane będzie połączenie), stąd odległość od centrali do skrzynek nie powinna przekroczyć w linii prostej 3-4m.Bo jeśli z reku wychodzi Fi200 rozdziele to za reku na 2 x Fi 125 i takimi do 2 skrzynek rozdzielczych i z każdej po 5 nawiewów. nawiewy wtedy miały by max 9 metrów. Tylko ile mogą mięc maksymalnie te rury FI 125 ?