Mariuszu jeżeli na strychu temp nie spadnie poniżej +5'C nie powinno nic się stać. Minimalne temperatury pracy masz w DTR rekuperatora.
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl





Dzięki za podpowiedź.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Tak się to robi.
Co do otworów - to najlepiej kupić kanał taki by anemostat 80mm i 125mm do niego pasował - Może po 3m takiego





Przykładowo - dom 110m2 "na Lunie" i izolowanych kanałach ASF - 3200 brutto23% materiałyRobertKGB pisze:Dobre :lol: wygląda na to że "wentylacja" grawitacyjna po prostu sobie jest tak jak grawitacja - zawsze, za darmo i wszędzie działa.

Według mojej skromnej wiedzy Twoja sytuacja nie jest wyjątkowa- żeby 10 nawiewów fi63 nie dudniło (przy zbyt rozprężonym powietrzu), powinno wychodzić z centrali o króćcach fi200. Centrala o takich średnicach ma pozornie (na najwyższym biegu) za dużo mocy (~500-600m3/h) jak na 6 osób (6x20m3/h = 120m3/h). W rzeczywistości jednak chodzi o to, by używać jej na najniższym/średnim biegu, który zużywa mało energii, a przede wszystkim jest cichszy. Wyższego biegu możesz za to użyć, gdy wpadnie do Ciebie więcej osób na imprezę.10 x Fi 63 (PE Flex) daje nam sporo wiecej niż Fi 160 a takowe ma centrala 400 m3/h (większa nie potrzebna, w domu mieszka 6 osób)