Sam robię wentylację mechaniczną

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24703
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 24 gru 2022, 13:37

Co może proponować ktoś kto nie ma pojęcia o wentylacji? Wiele razy określiłem Pana Piotra szkodnikiem.
Do wentylacji używa się normalnych miękkich kanałów. Kanały PE (sztywniejsze ) wprowadziłem w 2000r do układania na stropie w warstwie wygłuszenia. A tam jest na ogół 5cn styropianu i 5 cm wylewki, stąd grubość kanału 75mm na zewnątrz.
Nazwy kanałów tworzą sprzedawcy. Sprowadzają często badziew z Chin i nazywają... A potem projektują ich od groma . Już się instalacje w domach nie mieszczą .

należy uważać... 99% projektów, wyklucza cichą i zdrową wentylację. Nie liczy sie dobro Pana a zarobek firmy.

Ps. Dla zobrazowania... do mojego przedwojennego domu 100m2 instalator zużył na wszystko 18m kanałów i wziął 1000zł.
Załączniki
69382141_10206042440616772_1247486148909989888_o.jpg
mało miejsca.png
311780131_655476209315048_3840465491831149824_n.jpg
rekuperacja od 1989r

emmariano
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 05 gru 2018, 11:51
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: emmariano » 29 gru 2022, 8:09

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Co może proponować ktoś kto nie ma pojęcia o wentylacji? Wiele razy określiłem Pana Piotra szkodnikiem.
Do wentylacji używa się normalnych miękkich kanałów. Kanały PE (sztywniejsze ) wprowadziłem w 2000r do układania na stropie w warstwie wygłuszenia. A tam jest na ogół 5cn styropianu i 5 cm wylewki, stąd grubość kanału 75mm na zewnątrz.
Nazwy kanałów tworzą sprzedawcy. Sprowadzają często badziew z Chin i nazywają... A potem projektują ich od groma . Już się instalacje w domach nie mieszczą .


To co z tym moim pytaniem? Jeśli mam miejsce w suficie podwieszanym to lepiej iść w rury 90mm czy te 75 wystarczą?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24703
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 02 sty 2023, 9:19

emmariano pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Co może proponować ktoś kto nie ma pojęcia o wentylacji? Wiele razy określiłem Pana Piotra szkodnikiem.
Do wentylacji używa się normalnych miękkich kanałów. Kanały PE (sztywniejsze ) wprowadziłem w 2000r do układania na stropie w warstwie wygłuszenia. A tam jest na ogół 5cn styropianu i 5 cm wylewki, stąd grubość kanału 75mm na zewnątrz.
Nazwy kanałów tworzą sprzedawcy. Sprowadzają często badziew z Chin i nazywają... A potem projektują ich od groma . Już się instalacje w domach nie mieszczą .


To co z tym moim pytaniem? Jeśli mam miejsce w suficie podwieszanym to lepiej iść w rury 90mm czy te 75 wystarczą?

Wentylację w stropie miedzy piętrami realizuje się kanałami PE75. Zaś o poprawnym i cichym działaniu, decyduje rozmieszczenie nawiewów i wywiewów... np. nie może być anemostatów nawiewnych w salonie.
rekuperacja od 1989r

emmariano
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 05 gru 2018, 11:51
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: emmariano » 02 sty 2023, 15:41

Tomasz_Brzeczkowski pisze:
emmariano pisze:
Tomasz_Brzeczkowski pisze:

To co z tym moim pytaniem? Jeśli mam miejsce w suficie podwieszanym to lepiej iść w rury 90mm czy te 75 wystarczą?

Wentylację w stropie miedzy piętrami realizuje się kanałami PE75. Zaś o poprawnym i cichym działaniu, decyduje rozmieszczenie nawiewów i wywiewów... np. nie może być anemostatów nawiewnych w salonie.


Będę miał sufit podwieszany w domu parterowym, jest miejsce na większe rury - nie czyta Pan pytania? Czyli 75 spokojnie wystarczy?
Wcześniej Pan pisał, że w salonie może być nawiew 1x75 a teraz, że w ogóle? :D

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24703
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 04 sty 2023, 5:50

Kanały PE nie są do sufitów podwieszanych a do wylewek między piętrami . Przy podwieszanym suficie stosuje się kanały akustyczne... no chyba, że ktoś nie ceni ciszy. Nawiew w salonie daje się 1) niewielki i przy ponad optymalnej ilości kanałów, by można go było zakręcić, gdyby się okazało, że wentylacja jest głośna lub nieskuteczna. 2) Robi się duży nawiew w salonie równy temu w sypialniach przy instalacji rozdzielacza strefowego kierującego strumień tam gdzie więcej osób, sterowanego CO2 Obrazek. 3) nie daje się anemostatów nawiewnych w salonie. Nawiewnikami dla salonu są drzwi sypialni.

Trzeba się zdecydować.
rekuperacja od 1989r

emmariano
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 05 gru 2018, 11:51
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: emmariano » 04 sty 2023, 13:02

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Kanały PE nie są do sufitów podwieszanych a do wylewek między piętrami . Przy podwieszanym suficie stosuje się kanały akustyczne...

Trzeba się zdecydować.


No a te akustyczne to nie PE? Przecież sam Pan wcześniej pisał PE75? To jakie to są rury akustyczne w takim razie?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24703
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 07 sty 2023, 11:19

Przepraszam... odpadam.
[więcej na Facebooku]
rekuperacja od 1989r

emmariano
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 05 gru 2018, 11:51
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: emmariano » 09 sty 2023, 13:46

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przepraszam... odpadam.


To ja też przepraszam i odpadam.
Wszedłem na pana profil na fejsie... Tyle co tam polityki i propagandy to aż żal czytać. Popiera pan nazistów, uległ pan propagandzie co-vidowej i jeszcze innych próbuje pan na siłę wciągnąć w swoją ideologię :shock:
Proszę się samemu w to bawić. Ja rozmawiam tylko z normalnymi, prawdziwymi ludźmi.
Dziękuję za dotychczasową wiedzę. Tyle mi wystarczy. Bez odbioru!

smichalek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 633
Rejestracja: 24 paź 2017, 9:58
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: smichalek » 21 paź 2024, 9:46

Czy po czasie to wszystko Wam działa, jak należy.
A przy okazji, jak widzicie to - https://www.shootingcracow.com/oferta/dla-firm/
Czy niezapomniana impreza firmowa w Cracow Shooting Academy w Krakowie jest tam realna?
Ostatnio zmieniony 13 lis 2024, 8:47 przez smichalek, łącznie zmieniany 1 raz.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24703
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 22 paź 2024, 1:00

Nawet te centrale sprzed 30 lat, pracują poprawnie.
Załączniki
002.jpg
rekuperacja od 1989r

K@linka
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 61
Rejestracja: 12 sty 2015, 8:35
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: K@linka » 20 lut 2025, 11:51

Niech rozłoży instalacje tzn rury a rekuperator założysz sobie lub nie kiedy będziesz chciała. Jeżeli nie rozłożysz instalacji przed posadzkami tynkami potem montaż takiej instalacji jest bardzo utrudniony. Koszt samych rur nie jest aż tak duża a potem możesz żałować. Instalacja musi iść w strefie ciepłej a rekuperator także najlepiej zeby znajdował się w ciepłym miejscu.

Jeśli szukalibyście firmy do zamontowania rekuperacji https://venteco.com/ Polecam firmę z Krakowa.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2025, 12:35 przez K@linka, łącznie zmieniany 1 raz.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24703
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 27 lut 2025, 4:18

Powietrza zawsze tyle samo wchodzi i wychodzi, niezależnie od kanałów. Wywiew najlepiej robić przez pomieszczenia tzw brudne i wilgotne, czyli łazienki i kuchnie. Przeniesienie wywiewu do czystej garderoby to zły pomysł.
rekuperacja od 1989r

wojdys
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 16 kwie 2025, 7:48
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: wojdys » 16 kwie 2025, 8:01

Dzień dobry,
Robię instalację w domu pod Thessla Airpack4 300m3. Czy rozdzielacz 9x75 dla nawiewu i wywiewu będzie ok? W teorii dla prędkości maksymalnej 3m3/s w kanałach, wychodzi mi przepływ 9 x 34m3/h = 306 m3/h. Przy wydajności reku na 30% mamy prędkość na anemostatach poniżej 1m3/s.
Czy jest sens składać kolejne kanały np. do 12x75?
Pozdrawiam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24703
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 16 kwie 2025, 12:42

To nie będzie wentylacja tylko generator kosztów. Przy nawiewie na kubaturę, by do Pana sypialni wpadło minimum czyli 60m3/h, centrala będzie musiała pracować na wietrzeniu. Tak się nie robi wentylacji!!
Nawiew musi być kierowany tam gdzie ktoś jest i ile osób jest.
Załączniki
zapotrzebowanie 390.jpg
rekuperacja od 1989r

wojdys
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 16 kwie 2025, 7:48
Re: Sam robię wentylację mechaniczną

autor: wojdys » 16 kwie 2025, 13:47

Może uzupełnię trochę obraz.
Mam dom parterowy ok. 110 m2 pow. ogrzewanej, mieszkają dwie osoby.
Przewiduję nawiew:
- trzy pokoje po 2x75 każdy
- salon 3x75,
oraz wywiew:
- łazienka mała 2x75
- łazienka duża 3x75
- kuchnia (kuchenka gazowa) 3x75
- pralnia 1x75.
Dla dwóch osób "teoretycznie" nawiew 50-60 m3/h na dom?
Ale wywiewu potrzebuję "teoretycznie" ok. 50+50+70+30?=200 m3/h.
Z uwagi na dwie osoby nie będziemy korzystać ze wszystkich pomieszczeń jednocześnie. Jak rozumiem to te 50 m3/h dla łazienek to jest w trakcie korzystania np. z prysznica, a nie 24h/7?
Co w tym zamyśle jest nie tak? Centrala o wydajności 300m3/h wydaje się wystarczająca aż nadto.