Ło kurna klima w zimę ma COP =7!!! kurna na każdym jednym produkcje napisane jest że nie przekracza 3,5. A u Brzęcza takie cuda się zdarzają?
Za Midea Blanc 3,5kW Żeś się Brzęczu yebnął o ponad 2 razy ale u ciebie to standard że podajesz wartości których nie znasz. Czyli z 1kW mamy 3,2kW ciepła a nie uwrał 7 - deb*lu
Za Midea Blanc 3,5kW Żeś się Brzęczu yebnął o ponad 2 razy ale u ciebie to standard że podajesz wartości których nie znasz. Czyli z 1kW mamy 3,2kW ciepła a nie uwrał 7 - deb*lu
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Szari, Szari,..
Przecież wydajność każdej pompy ciepła jest funkcją zależności od różnicy temperatur (dolnego, czyli temperatury na zewnątrz i górnego, czyli temperatury wewnątrz tu domu źródła).
COP w ulotkach określa pompę, podobnie jak podawane przez producenta spalanie samochodu.
W określonych w normie warunkach (prędkości lub temperatur) dane urządzenie ma mieć deklarowaną przez producenta wydajność.
Ale te warunki się w ciągu roku zmieniają i mogą być bardziej (dogrzewanie późną wiosną przy +12) lub mniej (praca w najzimniejsze noce przy -30 nad ranem) korzystne.
COP przy tych różnych temperaturach będzie zmieniał się od 2 do 10.
Przy 0C na zewnątrz będzie na pewno większy niż 3,5.
A wracając do wentylacji, to na ile istotne jest zalecenie rozmieszczania anemostatów w głębi pomieszczeń, daleko od drzwi?
Panie Tomaszu, często radzi Pan dać anemostaty tylko przez ścianę z korytarza.
Czy w niektórych przypadkach (łazienki naprzeciw pokojów) droga z nawiewów do wywiewów nie skróci się zanadto, ograniczając wentylację w głębi pomieszczeń?
Zwłaszcza w przypadku ogrzewania splitem, czyli przy raczej często otwartych drzwiach.
Przecież wydajność każdej pompy ciepła jest funkcją zależności od różnicy temperatur (dolnego, czyli temperatury na zewnątrz i górnego, czyli temperatury wewnątrz tu domu źródła).
COP w ulotkach określa pompę, podobnie jak podawane przez producenta spalanie samochodu.
W określonych w normie warunkach (prędkości lub temperatur) dane urządzenie ma mieć deklarowaną przez producenta wydajność.
Ale te warunki się w ciągu roku zmieniają i mogą być bardziej (dogrzewanie późną wiosną przy +12) lub mniej (praca w najzimniejsze noce przy -30 nad ranem) korzystne.
COP przy tych różnych temperaturach będzie zmieniał się od 2 do 10.
Przy 0C na zewnątrz będzie na pewno większy niż 3,5.
A wracając do wentylacji, to na ile istotne jest zalecenie rozmieszczania anemostatów w głębi pomieszczeń, daleko od drzwi?
Panie Tomaszu, często radzi Pan dać anemostaty tylko przez ścianę z korytarza.
Czy w niektórych przypadkach (łazienki naprzeciw pokojów) droga z nawiewów do wywiewów nie skróci się zanadto, ograniczając wentylację w głębi pomieszczeń?
Zwłaszcza w przypadku ogrzewania splitem, czyli przy raczej często otwartych drzwiach.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Pan szari prosił, by nie zwracać na niego uwagi, więc można to uszanować.
Wykres cop . Warto dodać, ze przy pracy na 30-50% inwerter zyskuje na doskonałości.
Wykres cop . Warto dodać, ze przy pracy na 30-50% inwerter zyskuje na doskonałości.
rekuperacja od 1989r
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Źródło ciepła najlepiej instalować naprzeciwko ściany szczytowej i okna. Ciepło zanim "opuści" nasz pokój ogrzeje go.
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Nieprecyzyjnie się wyraziłem.
Chodziło mi o kanały nawiewne od WM.
Jeśli będą montowane tylko przez ścianę, to czy strumień powietrza będzie wystarczająco mocny żeby omieść cały pokój pomimo otwartych drzwi.
Czy przy splitach lepiej wpuścić kanały trochę wgłąb pokoi
Chodziło mi o kanały nawiewne od WM.
Jeśli będą montowane tylko przez ścianę, to czy strumień powietrza będzie wystarczająco mocny żeby omieść cały pokój pomimo otwartych drzwi.
Czy przy splitach lepiej wpuścić kanały trochę wgłąb pokoi
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Tu jest wentylacja w pawlaczu ( opuszczony strop w korytarzu) anemostat jest nad drzwiami do 60m2 salonu , CO2 wyrównuje swoje ciśnienie cząsteczkowe, szybciej niż wentylacja wymienia powietrze. To podobnie jak z dymem, paląc w drzwiach czy nawet na korytarzu, czuć będzie w całym pokoju a nawet domu. Oczywiście jak Pan ma możliwość wykonania nawiewu na przeciwko drzwi, to tak się robi, ale gdy sprawia to problem, nie należy się przejmować, że wentylacja nie zadziała.pio_ pisze:Nieprecyzyjnie się wyraziłem.
Chodziło mi o kanały nawiewne od WM.
Jeśli będą montowane tylko przez ścianę, to czy strumień powietrza będzie wystarczająco mocny żeby omieść cały pokój pomimo otwartych drzwi.
Czy przy splitach lepiej wpuścić kanały trochę wgłąb pokoi
Jakby były wątpliwości, to w lokalu z którego są zdjęcia, jest miernik CO2, więc mogę Panu wizytę na kawę zorganizować i sam się Pan przekona.
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
To że ty masz kogoś w ignorowanych nie znaczy że wszyscy mają, więc uszanuj że ktoś czyta to co ja piszę.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Pan szari prosił, by nie zwracać na niego uwagi, więc można to uszanować.
Więc pio COP przy 0*C będzie przynajmniej 3,5 bardzo ciekawe, bardzo... obawiam się że nie znasz nikogo kto by ogrzewał dom klimatyzacją przez cały sezon. Więc możesz tak twierdzić. Może zapytaj Brzęcza dlaczego z jeden inwestor chciał z nim się sądzić, ale temat ucichł? Może dlatego że Brzęczu poszedł po rozum do głowy i zabrał zabawki z domu inwestora i oddał kasę? A teraz na każdym kroku pisze że on niczego na papierze nie podpisze. To co pisze to bełkot ale już się pod tym nigdy nie podpisze. Dlaczego on jeden twierdzi że coś jest możliwe a cała reszta uważa inaczej?
Wszystkie fora już dawno zbanowały go bo pisze brednie tu płaci za konto więc bana nie dostanie.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
-
stefanczaban
- Początkujący

- Posty: 13
- Rejestracja: 18 wrz 2017, 21:50
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
WitamTomasz_Brzeczkowski pisze:Nie umknęło, tylko Pan nie czyta, to przestałem podpowiadać.
Pisałem, ze do kuchni musi MINIMUM 2x mniej kanałów niż do łazienki, a PanPrzy kozie zaciągającej powietrze i braku drzwi pomiędzy nawiewem w salonie a wywiewem w kuchni , łazienka będzie praktycznie niewentylowana.Kuchnia 2x63 wywiew
Łazienka 2x63 wywiew
Rewersyjna pompa ciepła nie tylko daje przy 0 st. na zewnątrz z 1kWh - 7kWh ale też latem odprowadza wilgoć i nadmiar ciepła. WENTYLACJA LATEM MOŻE NAJWYŻEJ WPROWADZIĆ WILGOĆ. Zestaw wentylacja i RPC dba o komfort termiczno wilgotnosciowy, cały rok, wentylacja o wilgotnościowy tylko zimą.
Dlatego bez porównania lepiej sprawdzi się tańsza rekuperacja z RPC niż droższa centrala bez RPC.
Dziękuję za odpowiedź.
Jeszcze prosze o podpowiedź co do pomieszceznia gospodarczego w którym będzie centrala, pralka. Łazienkę od pomieszczenia oddzielają ażurowe drzwi, czy wywiewy w łazience wystarczą do wentylacji, czy może wypuścić tam jeden kanał. Wtedy wywiewy byłyby następujące:
Kuchnia 1x63
Łazienka 2x63
Pom.gosp. 1x63
Pisał Pan wcześniej, że niewielka pompa ciepła zajmuje tylko 30cm. Może Pan podac co to za model ?
Pozdrawiam
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Rewersyjna pompa ciepła - midea MISSION SMART 2,6 KW
centrala wentylacyjna MinistAir 250
6500zł brutto
centrala wentylacyjna MinistAir 250
6500zł brutto
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Cena bez montażu z montażem jakieś 10000 PLN więcej
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
-
stefanczaban
- Początkujący

- Posty: 13
- Rejestracja: 18 wrz 2017, 21:50
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Dziękuję za info Panie Tomaszu.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Rewersyjna pompa ciepła - midea MISSION SMART 2,6 KW
centrala wentylacyjna MinistAir 250
6500zł brutto
A co Pan sądzi o podziale wywiewów pomiędzy kuchnię, łazienkę i pomieszczenie gospodarcze ? Niedaje mi to spokoju, czy w tym pomieszczeniu jest potrzebny oddzielny wywiew czy wystarczy anemostat w łazience z trzema kanałami 63mm.
Pozdrawiam
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
To proste liczenie:stefanczaban pisze:Dziękuję za info Panie Tomaszu.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Rewersyjna pompa ciepła - midea MISSION SMART 2,6 KW
centrala wentylacyjna MinistAir 250
6500zł brutto
A co Pan sądzi o podziale wywiewów pomiędzy kuchnię, łazienkę i pomieszczenie gospodarcze ? Niedaje mi to spokoju, czy w tym pomieszczeniu jest potrzebny oddzielny wywiew czy wystarczy anemostat w łazience z trzema kanałami 63mm.
Pozdrawiam
nawiew = 20-30m3/h na osobę ... x 25m3=...
wywiew =nawiew
ZALECANY WYWIEW Z ŁAZIENKI 50m3/h z kuchni 30.
Ponieważ pomiędzy kuchnią a salonem nie ma drzwi, by zachować 5 do 3 warto dać 3 x większy przekrój
Kanały 63mm wewnątrz oczywiście?
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
pio_ pisze:
COP przy tych różnych temperaturach będzie zmieniał się od 2 do 10.
Przy 0C na zewnątrz będzie na pewno większy niż 3,5.
szari pisze:
Więc pio COP przy 0*C będzie przynajmniej 3,5 bardzo ciekawe, bardzo... obawiam się że nie znasz nikogo kto by ogrzewał dom klimatyzacją przez cały sezon. Więc możesz tak twierdzić.
No, z tym "do 10", to lekko przesadziłem
Przyznaję też, że nie znam nikogo, kto ogrzewałby dom klimą (za rok sam będę do poznania
Szukałem jakichś fajnych wykresów i ale producenci dzielą się tym niechętnie.
Ciepłownicy zorganizowali jakieś badania pomp p-w - (http://www.repozytorium.put.poznan.pl/C ... ciepla.pdf) na końcu są certyfikowane COPy z Niemiec i większość pomp przy warunkach A2/W35 ma COP powyżej 3,5.
Przy 0C, na podtrzymaniu temperatury, nadmuch z klimy nie będzie musiał mieć 35C, więc sprawność będzie jeszcze większa.
Panie Tomaszu, dziękuję bardzo, z kawy na pewno skorzystam, do siebie też zapraszam na lustrację
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Liczy się temperatura górnego źródła a nie czynnika!! Nie grzeje Pan pokoju do 35. A jeżeli liczymy czynnik, to przy wodnym górnym źródle, też należy brać pod uwagę czynnik a nie wodę w zasobniku.
POZA TYM należy pamiętać, ze inwerter przy pracy na 30-50% zyskuje na doskonałości.
POZA TYM należy pamiętać, ze inwerter przy pracy na 30-50% zyskuje na doskonałości.
rekuperacja od 1989r
-
stefanczaban
- Początkujący

- Posty: 13
- Rejestracja: 18 wrz 2017, 21:50
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Tak, oczywiście 63mm wewnątrz, chyba że źle liczę, ale króciec w centrali ma 125 mm, czyli pole przekroju to ok. 123cm2, czyli daje to cztery kanały 63mm (w sumie ok. 125cm2)Tomasz_Brzeczkowski pisze:To proste liczenie:stefanczaban pisze:Dziękuję za info Panie Tomaszu.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Rewersyjna pompa ciepła - midea MISSION SMART 2,6 KW
centrala wentylacyjna MinistAir 250
6500zł brutto
A co Pan sądzi o podziale wywiewów pomiędzy kuchnię, łazienkę i pomieszczenie gospodarcze ? Niedaje mi to spokoju, czy w tym pomieszczeniu jest potrzebny oddzielny wywiew czy wystarczy anemostat w łazience z trzema kanałami 63mm.
Pozdrawiam
nawiew = 20-30m3/h na osobę ... x 25m3=...
wywiew =nawiew
ZALECANY WYWIEW Z ŁAZIENKI 50m3/h z kuchni 30.
Ponieważ pomiędzy kuchnią a salonem nie ma drzwi, by zachować 5 do 3 warto dać 3 x większy przekrój
Kanały 63mm wewnątrz oczywiście?