Drugie pytanie. Przy powyższych wyliczeniach wychodzi taka sama liczba kanałów nawiew wywiew. Czy to ok? Bo chyba powinno być nieco więcej nawiewu niż wywiewu.
W ogóle czy w garderobie powinien być wywiew?
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl


Panie Tomaszu czy można prosić jeszcze o zerknięcie na moje zestawienie? Czy dobrze to tym razem rozplanowałem?lockter pisze:Po całej dzissiejszej dyskusji wychodzi mi takie zestawienie. Czy jest ok? Mam wątpliwości co do tej sypialni o której pisałem. Tam będą 2 osoby zawsze. Czy jeden przewód to nie mało? Może lepiej zrobić tam dwa nawiewy i rozdzielacz na 8 kanałów? Uniflexplus ma takie skrzynki. Tylko wtedy czy przewód 63 mm wewnętrznej nie będzie za duży (bo będzie 200/8=25, czyli powinno być jakieś 56mm)? A może lepiej wtedy zastosować 53mm (wewn), zrobić w pokoju 2.8 dwa nawiewy i zastosować rozdzielenie na 9 kanałów nawiewu?
Drugie pytanie. Przy powyższych wyliczeniach wychodzi taka sama liczba kanałów nawiew wywiew. Czy to ok? Bo chyba powinno być nieco więcej nawiewu niż wywiewu.
W ogóle czy w garderobie powinien być wywiew?







To po co kanały typowe do zalania w betonie? Moda z Mur...?instalację WM w oparciu o kanały PE75/63
Kanały PE prowadzone będą w przestrzeni nad sufitem podwieszanym do pomieszczeń poddasza
.Zakładam, że rekuperator będzie miał wyjścia na kanały o średnicy fi160mm i wydajność ok. 300m3/h
Pięć najważniejszych spraw w domowych i mieszkaniowych wentylacjach:Poniżej schematy rozmieszczenia instalacji na strychu, poddaszu i parterze oraz tabela
zestawiająca pomieszczenia z ich powierzchnią, kubaturą oraz ilością i długością przewodów PE.
5. czy w kuchni i łazience na poddaszu dać jeden anemostat połączony poprzez puszkę
rozprężną z podwójnym kanałem PE75 czy dwa pojedyncze anemostaty
Jest coś takiego jak siłownik z klapą na wywiewie przełączający 80/20% kuchnia/ łazienki - gdy się nie gotuje kuchnia ma minimalną wentylacje. Ma to na celu zwiększenie wentylacji w kuchni lub łazienkach ( wg potrzeby) bez zwiększania nawiewu w pokojach.6. czy istnieją anemostaty z przepustnicą sterowaną np. elektrycznie, która zamykałaby się
w momencie włączenia wyciągu w kuchni
Są takie centrale np Flexit7. czy są rekuperatory z możliwością autonomicznego sterowania silnikiem wywiewu i nawiewu;
czy na sterowanie takiego reku można oddziaływać impulsem zewnętrznym np. włączenie
wyciągu w kuchni; jaki rekuperator polecacie

Dlaczego nie prądem? Taniej i czyściej . Gaz i paliwa stałe są dziś najdroższe. Poza tym, nie po to się robi odzysk ciepła z wentylacji by zakładać centralne ogrzewanie!!! Dom "normatywny" z rekuperatorem zużywa do 30kWh/m2 rocznie - centralne (pośrednie) ogrzewanie, ma większe straty własne niż potrzeby domu izolowanego najgorzej jak tylko można - czyli zgodnie z normą.że też dobrze słyszałeś może nie na żywo ale ktoś Ci to powiedział , że jeden z warszawiaków ma swoje za uszami i dlaczego to ignorujesz??