Tylko jakby nawiew miał iść przez komin wentylacyjny to cześć kanału nad podłączeniem wylotu na pokoje muszę jakoś zatkać? (część kanału w kominie która wystaje ponad dach).
Jak się reguluje ilość nawiewanego powietrza? Kanał będzie miał np opór 80 pa, przy takim oporze wentylator będzie miał wydajność np 120m3/h czyli zbyt dużo.
Boje się jeszcze o jakość tego powietrza, komin wentylacyjny ma co by nie było 100lat, nie wiem co tam może się znajdować ale pewnie były do tego już podłączane piece kaflowe, gazowe, wentylacja kuchni i wszystkie możliwe ...jeśli ma przez to iść powietrze do mieszkania....chyba musiał by to kominiarz w jakiś sobie znany sposób wyczyścić, ewentualnie założyć szczelny wkład
dobór wentylatora wywiewnego
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: dobór wentylatora wywiewnego
Jest regulacja do wentylatora. Pan nie patrzy na m3 tylko na samopoczucie- jeżeli zimą okna zaparowane nawet okresowo to więcej , jak za sucho - szczypią spojówki, w gardle zasycha - to mniej. Dobierze Pan akurat dla siebie. A w komin trzeba włożyć kanał! Uszczelnić pianką.
Re: dobór wentylatora wywiewnego
Ok dziękuję za informację, pomyślę jeszcze dokładnie co i jak i na coś się zdecyduje.
pozdrawiam,
JB
pozdrawiam,
JB