pytanie do właścicieli kolektorów
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
pytanie do właścicieli kolektorów
Witam serdecznie
Szukam kogoś kto zamontował na potrzeby domu jednorodzinnego kolektory słoneczne i zgodzi się opowiedzieć do gazety jak takie urządzenie sprawdza się w praktyce.
Bardzo proszę o kontakt.
Szukam kogoś kto zamontował na potrzeby domu jednorodzinnego kolektory słoneczne i zgodzi się opowiedzieć do gazety jak takie urządzenie sprawdza się w praktyce.
Bardzo proszę o kontakt.
nie bardzo wiem co chcesz widzieć z precyzuj pytanie.
np dzisiaj uruchomiłem instalacje u klienta od godziny 12oo do 17oo produkcja energii 17 kw liczona po stronie pierwotnej glikolu na regulatorze 277 kw = 1Gj cena średnia za Gj z gazu 56 zł , ciepło z sieci miejskiej podobnie , z prądu 60 zł za II taryfę 100 zł za I policz sobie czy warto decyzja należy do Ciebie
np dzisiaj uruchomiłem instalacje u klienta od godziny 12oo do 17oo produkcja energii 17 kw liczona po stronie pierwotnej glikolu na regulatorze 277 kw = 1Gj cena średnia za Gj z gazu 56 zł , ciepło z sieci miejskiej podobnie , z prądu 60 zł za II taryfę 100 zł za I policz sobie czy warto decyzja należy do Ciebie
cezarr1 pisze:nie bardzo wiem co chcesz widzieć z precyzuj pytanie.
np dzisiaj uruchomiłem instalacje u klienta od godziny 12oo do 17oo produkcja energii 17 kw liczona po stronie pierwotnej glikolu na regulatorze 277 kw = 1Gj cena średnia za Gj z gazu 56 zł , ciepło z sieci miejskiej podobnie , z prądu 60 zł za II taryfę 100 zł za I policz sobie czy warto decyzja należy do Ciebie
Wszystko się zgadza.
Uzyski podobne miewam na swoich instalacjach.
Tylko ze wielkosc energii mierzy sie w kWh a nie kW - to drugie to moc, ktora jest chwilowa i mierzona w danym momencie.
Aby bylo 17 kw, to kolektory sloneczne musialyby miec sprawnosc 100% i przy energii slonecznej ktora pada na 1m2 o wartosci 1000W, musialoby byc 17 m2 kolektora.
Wiec cos nie cus z tymi kilowatami.
Pozdrawiam
Maciej Płokarz
SonErgo
-
RAPczyn
- Aktywny

- Posty: 247
- Rejestracja: 27 sty 2008, 11:39
- Lokalizacja: Warszawa - Tarchomin
- Kontakt:
Ostatnio byłem na przeglądzie w instalacji z kolektorem próżniowo rurowym CPC o powierzchni czynnej 4,5m^2, zbiorniku 300l, AquaSystem ze wspomaganiem centralnego ogrzewania. Z instalacji cwu korzystają 2 osoby w lato dodatkowo wnuki, czasem jeszcze ktoś. Od 10.04.2007 do 5.09.2008 uzysk wynosił 4208kWh, czas pracy pompy około 900h (nie pamiętam dokładnie :/), TSA>MAX czyli temp. kol. powyżej 130stC - 44h. Koszt instalacji wynosił chyba w granicach 13-14kPLN.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
witamRAPczyn pisze:Ostatnio byłem na przeglądzie w instalacji z kolektorem próżniowo rurowym CPC o powierzchni czynnej 4,5m^2, zbiorniku 300l, AquaSystem ze wspomaganiem centralnego ogrzewania. Z instalacji cwu korzystają 2 osoby w lato dodatkowo wnuki, czasem jeszcze ktoś. Od 10.04.2007 do 5.09.2008 uzysk wynosił 4208kWh, czas pracy pompy około 900h (nie pamiętam dokładnie :/), TSA>MAX czyli temp. kol. powyżej 130stC - 44h. Koszt instalacji wynosił chyba w granicach 13-14kPLN.
Pozdrawiam.
zamontowałem ULRICH SD 300
w pełny słońcu bez rozbioru wody w zbiorniku woda miała około 40 st C.glikol prz kolektorze nie przekraczał 55 st C. czy nie jest to za mało? może ktoś ma zamonowany taki zestaw , jeśli tak to prosze o kontakt
serdecznie pzdr
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
a innym poście .... itw.uni-stuttgart.de/ITWHomepage/TZS/Berichte.htmlRAPczyn pisze:Ostatnio byłem na przeglądzie w instalacji z kolektorem próżniowo rurowym CPC o powierzchni czynnej 4,5m^2, zbiorniku 300l, AquaSystem ze wspomaganiem centralnego ogrzewania. Z instalacji cwu korzystają 2 osoby w lato dodatkowo wnuki, czasem jeszcze ktoś. Od 10.04.2007 do 5.09.2008 uzysk wynosił 4208kWh, czas pracy pompy około 900h (nie pamiętam dokładnie :/), TSA>MAX czyli temp. kol. powyżej 130stC - 44h. Koszt instalacji wynosił chyba w granicach 13-14kPLN.
Pozdrawiam.
450kWh z m2 .... jak to pogodzić?
-
RAPczyn
- Aktywny

- Posty: 247
- Rejestracja: 27 sty 2008, 11:39
- Lokalizacja: Warszawa - Tarchomin
- Kontakt:
Po pierwsze - jeśli masz cyrkulację cwu to ogranicz prace pompy - raz na godzinę przez 15minut to i tak za dużo.roger74 pisze:witam
zamontowałem ULRICH SD 300
w pełny słońcu bez rozbioru wody w zbiorniku woda miała około 40 st C.glikol prz kolektorze nie przekraczał 55 st C. czy nie jest to za mało? może ktoś ma zamonowany taki zestaw , jeśli tak to prosze o kontakt
serdecznie pzdr
Po drugie - jedyne co możesz zrobić by temperatury i uzyski były większe to dokupić drugi kolektor, przykre lecz prawdziwe.
T. Brzęczkowski pisze:a innym poście .... itw.uni-stuttgart.de/ITWHomepage/TZS/Berichte.htmlRAPczyn pisze:Ostatnio byłem na przeglądzie w instalacji z kolektorem próżniowo rurowym CPC o powierzchni czynnej 4,5m^2, zbiorniku 300l, AquaSystem ze wspomaganiem centralnego ogrzewania. Z instalacji cwu korzystają 2 osoby w lato dodatkowo wnuki, czasem jeszcze ktoś. Od 10.04.2007 do 5.09.2008 uzysk wynosił 4208kWh, czas pracy pompy około 900h (nie pamiętam dokładnie :/), TSA>MAX czyli temp. kol. powyżej 130stC - 44h. Koszt instalacji wynosił chyba w granicach 13-14kPLN.
Pozdrawiam.
450kWh z m2 .... jak to pogodzić?
450kWh/m2rok - czyli w roku mozna uzyskac przy jakims tam naslonecznieniu, 450 kWh z 1m2 w ciagu roku.
Fizyka się klania Panie Tomku.
Pozdrawiam
Maciej Płokarz
SonErgo