Sam robię wentylację mechaniczną
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Co może proponować ktoś kto nie ma pojęcia o wentylacji? Wiele razy określiłem Pana Piotra szkodnikiem.
Do wentylacji używa się normalnych miękkich kanałów. Kanały PE (sztywniejsze ) wprowadziłem w 2000r do układania na stropie w warstwie wygłuszenia. A tam jest na ogół 5cn styropianu i 5 cm wylewki, stąd grubość kanału 75mm na zewnątrz.
Nazwy kanałów tworzą sprzedawcy. Sprowadzają często badziew z Chin i nazywają... A potem projektują ich od groma . Już się instalacje w domach nie mieszczą .
należy uważać... 99% projektów, wyklucza cichą i zdrową wentylację. Nie liczy sie dobro Pana a zarobek firmy.
Ps. Dla zobrazowania... do mojego przedwojennego domu 100m2 instalator zużył na wszystko 18m kanałów i wziął 1000zł.
Do wentylacji używa się normalnych miękkich kanałów. Kanały PE (sztywniejsze ) wprowadziłem w 2000r do układania na stropie w warstwie wygłuszenia. A tam jest na ogół 5cn styropianu i 5 cm wylewki, stąd grubość kanału 75mm na zewnątrz.
Nazwy kanałów tworzą sprzedawcy. Sprowadzają często badziew z Chin i nazywają... A potem projektują ich od groma . Już się instalacje w domach nie mieszczą .
należy uważać... 99% projektów, wyklucza cichą i zdrową wentylację. Nie liczy sie dobro Pana a zarobek firmy.
Ps. Dla zobrazowania... do mojego przedwojennego domu 100m2 instalator zużył na wszystko 18m kanałów i wziął 1000zł.
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
To co z tym moim pytaniem? Jeśli mam miejsce w suficie podwieszanym to lepiej iść w rury 90mm czy te 75 wystarczą?Tomasz_Brzeczkowski pisze:Co może proponować ktoś kto nie ma pojęcia o wentylacji? Wiele razy określiłem Pana Piotra szkodnikiem.
Do wentylacji używa się normalnych miękkich kanałów. Kanały PE (sztywniejsze ) wprowadziłem w 2000r do układania na stropie w warstwie wygłuszenia. A tam jest na ogół 5cn styropianu i 5 cm wylewki, stąd grubość kanału 75mm na zewnątrz.
Nazwy kanałów tworzą sprzedawcy. Sprowadzają często badziew z Chin i nazywają... A potem projektują ich od groma . Już się instalacje w domach nie mieszczą .
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Wentylację w stropie miedzy piętrami realizuje się kanałami PE75. Zaś o poprawnym i cichym działaniu, decyduje rozmieszczenie nawiewów i wywiewów... np. nie może być anemostatów nawiewnych w salonie.emmariano pisze:To co z tym moim pytaniem? Jeśli mam miejsce w suficie podwieszanym to lepiej iść w rury 90mm czy te 75 wystarczą?Tomasz_Brzeczkowski pisze:Co może proponować ktoś kto nie ma pojęcia o wentylacji? Wiele razy określiłem Pana Piotra szkodnikiem.
Do wentylacji używa się normalnych miękkich kanałów. Kanały PE (sztywniejsze ) wprowadziłem w 2000r do układania na stropie w warstwie wygłuszenia. A tam jest na ogół 5cn styropianu i 5 cm wylewki, stąd grubość kanału 75mm na zewnątrz.
Nazwy kanałów tworzą sprzedawcy. Sprowadzają często badziew z Chin i nazywają... A potem projektują ich od groma . Już się instalacje w domach nie mieszczą .
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Będę miał sufit podwieszany w domu parterowym, jest miejsce na większe rury - nie czyta Pan pytania? Czyli 75 spokojnie wystarczy?Tomasz_Brzeczkowski pisze:emmariano pisze:Wentylację w stropie miedzy piętrami realizuje się kanałami PE75. Zaś o poprawnym i cichym działaniu, decyduje rozmieszczenie nawiewów i wywiewów... np. nie może być anemostatów nawiewnych w salonie.Tomasz_Brzeczkowski pisze:
To co z tym moim pytaniem? Jeśli mam miejsce w suficie podwieszanym to lepiej iść w rury 90mm czy te 75 wystarczą?
Wcześniej Pan pisał, że w salonie może być nawiew 1x75 a teraz, że w ogóle?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Kanały PE nie są do sufitów podwieszanych a do wylewek między piętrami . Przy podwieszanym suficie stosuje się kanały akustyczne... no chyba, że ktoś nie ceni ciszy. Nawiew w salonie daje się 1) niewielki i przy ponad optymalnej ilości kanałów, by można go było zakręcić, gdyby się okazało, że wentylacja jest głośna lub nieskuteczna. 2) Robi się duży nawiew w salonie równy temu w sypialniach przy instalacji rozdzielacza strefowego kierującego strumień tam gdzie więcej osób, sterowanego CO2
. 3) nie daje się anemostatów nawiewnych w salonie. Nawiewnikami dla salonu są drzwi sypialni.
Trzeba się zdecydować.
Trzeba się zdecydować.
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
No a te akustyczne to nie PE? Przecież sam Pan wcześniej pisał PE75? To jakie to są rury akustyczne w takim razie?Tomasz_Brzeczkowski pisze:Kanały PE nie są do sufitów podwieszanych a do wylewek między piętrami . Przy podwieszanym suficie stosuje się kanały akustyczne...
Trzeba się zdecydować.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Przepraszam... odpadam.
https://www.facebook.com/groups/1913608 ... 128054479/
https://www.facebook.com/groups/1913608 ... 128054479/
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
To ja też przepraszam i odpadam.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przepraszam... odpadam.
Wszedłem na pana profil na fejsie... Tyle co tam polityki i propagandy to aż żal czytać. Popiera pan nazistów, uległ pan propagandzie co-vidowej i jeszcze innych próbuje pan na siłę wciągnąć w swoją ideologię
Proszę się samemu w to bawić. Ja rozmawiam tylko z normalnymi, prawdziwymi ludźmi.
Dziękuję za dotychczasową wiedzę. Tyle mi wystarczy. Bez odbioru!
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Czy po czasie to wszystko Wam działa, jak należy.
A przy okazji, jak widzicie to - https://www.shootingcracow.com/oferta/dla-firm/
Czy niezapomniana impreza firmowa w Cracow Shooting Academy w Krakowie jest tam realna?
A przy okazji, jak widzicie to - https://www.shootingcracow.com/oferta/dla-firm/
Czy niezapomniana impreza firmowa w Cracow Shooting Academy w Krakowie jest tam realna?
Ostatnio zmieniony 13 lis 2024, 8:47 przez smichalek, łącznie zmieniany 1 raz.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Nawet te centrale sprzed 30 lat, pracują poprawnie.
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Niech rozłoży instalacje tzn rury a rekuperator założysz sobie lub nie kiedy będziesz chciała. Jeżeli nie rozłożysz instalacji przed posadzkami tynkami potem montaż takiej instalacji jest bardzo utrudniony. Koszt samych rur nie jest aż tak duża a potem możesz żałować. Instalacja musi iść w strefie ciepłej a rekuperator także najlepiej zeby znajdował się w ciepłym miejscu.
Jeśli szukalibyście firmy do zamontowania rekuperacji https://venteco.com/ Polecam firmę z Krakowa.
Jeśli szukalibyście firmy do zamontowania rekuperacji https://venteco.com/ Polecam firmę z Krakowa.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2025, 12:35 przez K@linka, łącznie zmieniany 1 raz.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Powietrza zawsze tyle samo wchodzi i wychodzi, niezależnie od kanałów. Wywiew najlepiej robić przez pomieszczenia tzw brudne i wilgotne, czyli łazienki i kuchnie. Przeniesienie wywiewu do czystej garderoby to zły pomysł.
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Dzień dobry,
Robię instalację w domu pod Thessla Airpack4 300m3. Czy rozdzielacz 9x75 dla nawiewu i wywiewu będzie ok? W teorii dla prędkości maksymalnej 3m3/s w kanałach, wychodzi mi przepływ 9 x 34m3/h = 306 m3/h. Przy wydajności reku na 30% mamy prędkość na anemostatach poniżej 1m3/s.
Czy jest sens składać kolejne kanały np. do 12x75?
Pozdrawiam
Robię instalację w domu pod Thessla Airpack4 300m3. Czy rozdzielacz 9x75 dla nawiewu i wywiewu będzie ok? W teorii dla prędkości maksymalnej 3m3/s w kanałach, wychodzi mi przepływ 9 x 34m3/h = 306 m3/h. Przy wydajności reku na 30% mamy prędkość na anemostatach poniżej 1m3/s.
Czy jest sens składać kolejne kanały np. do 12x75?
Pozdrawiam
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
To nie będzie wentylacja tylko generator kosztów. Przy nawiewie na kubaturę, by do Pana sypialni wpadło minimum czyli 60m3/h, centrala będzie musiała pracować na wietrzeniu. Tak się nie robi wentylacji!!
Nawiew musi być kierowany tam gdzie ktoś jest i ile osób jest.
Nawiew musi być kierowany tam gdzie ktoś jest i ile osób jest.
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Może uzupełnię trochę obraz.
Mam dom parterowy ok. 110 m2 pow. ogrzewanej, mieszkają dwie osoby.
Przewiduję nawiew:
- trzy pokoje po 2x75 każdy
- salon 3x75,
oraz wywiew:
- łazienka mała 2x75
- łazienka duża 3x75
- kuchnia (kuchenka gazowa) 3x75
- pralnia 1x75.
Dla dwóch osób "teoretycznie" nawiew 50-60 m3/h na dom?
Ale wywiewu potrzebuję "teoretycznie" ok. 50+50+70+30?=200 m3/h.
Z uwagi na dwie osoby nie będziemy korzystać ze wszystkich pomieszczeń jednocześnie. Jak rozumiem to te 50 m3/h dla łazienek to jest w trakcie korzystania np. z prysznica, a nie 24h/7?
Co w tym zamyśle jest nie tak? Centrala o wydajności 300m3/h wydaje się wystarczająca aż nadto.
Mam dom parterowy ok. 110 m2 pow. ogrzewanej, mieszkają dwie osoby.
Przewiduję nawiew:
- trzy pokoje po 2x75 każdy
- salon 3x75,
oraz wywiew:
- łazienka mała 2x75
- łazienka duża 3x75
- kuchnia (kuchenka gazowa) 3x75
- pralnia 1x75.
Dla dwóch osób "teoretycznie" nawiew 50-60 m3/h na dom?
Ale wywiewu potrzebuję "teoretycznie" ok. 50+50+70+30?=200 m3/h.
Z uwagi na dwie osoby nie będziemy korzystać ze wszystkich pomieszczeń jednocześnie. Jak rozumiem to te 50 m3/h dla łazienek to jest w trakcie korzystania np. z prysznica, a nie 24h/7?
Co w tym zamyśle jest nie tak? Centrala o wydajności 300m3/h wydaje się wystarczająca aż nadto.