wytrzymałość dwuteownika
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
wytrzymałość dwuteownika
Bardzo proszę o obliczenie i dobranie wymiaru dwuteownika stalowego zdolnego do przeniesienia obciążenia rozłożonego o wartości 4 tony/metr oraz drugiego o wartości 2 tony/metr.
Belka ma mieć rozpiętość 2m z podparciem na końcach.
Belka ma mieć rozpiętość 2m z podparciem na końcach.
Re: wytrzymałość dwuteownika
IPE 200 ze stali St3S
Re: wytrzymałość dwuteownika
Wielkie dzięki.
Mam rozumieć, że dotyczy to obciążenia 4 t/mb?
Ta belka ma służyć do podparcia stropu.
Czy ten podany wymiar jest pewny?
A pytam dlatego, gdyż kierownik budowy tak ad hock zalecił dwuteownik 260,
co z kolei na moje odczucie wydało się przesadą.
Mam rozumieć, że dotyczy to obciążenia 4 t/mb?
Ta belka ma służyć do podparcia stropu.
Czy ten podany wymiar jest pewny?
A pytam dlatego, gdyż kierownik budowy tak ad hock zalecił dwuteownik 260,
co z kolei na moje odczucie wydało się przesadą.
Re: wytrzymałość dwuteownika
Wyniki obliczeń
:
Dla samych 4t/m IPE 200 wychodzi spokojnie i to na niecałe 60% wytężenia.
Dla samych 2t/m z podobnym wytężeniem wychodzi IPE 160.
Oba ze stali St3S.
Najlepiej niech to sam kierownik przeliczy i zadecyduje, no bo w końcu on za to ponosi odpowiedzialność.
Dla samych 4t/m IPE 200 wychodzi spokojnie i to na niecałe 60% wytężenia.
Dla samych 2t/m z podobnym wytężeniem wychodzi IPE 160.
Oba ze stali St3S.
Najlepiej niech to sam kierownik przeliczy i zadecyduje, no bo w końcu on za to ponosi odpowiedzialność.
Re: wytrzymałość dwuteownika
Przyjmując
obciążenie 4t/m:
współczynnik obciążenia =1.2
Pas ściskany zabezpieczony przed zwichrzeniem- wytężenie kształtownika IPE 200 równe 58%
Pas ściskany nie zabezpieczony przed zwichrzeniem- wytężenie kształtownika IPE 200 równe 79% gdyż smukłość względna przy zwichrzeniu= 0,976 ;
współczynnik niestateczności ogólnej przy zwichrzeniu= 0,73
Zapas zawsze jest.
obciążenie 4t/m:
współczynnik obciążenia =1.2
Pas ściskany zabezpieczony przed zwichrzeniem- wytężenie kształtownika IPE 200 równe 58%
Pas ściskany nie zabezpieczony przed zwichrzeniem- wytężenie kształtownika IPE 200 równe 79% gdyż smukłość względna przy zwichrzeniu= 0,976 ;
współczynnik niestateczności ogólnej przy zwichrzeniu= 0,73
Zapas zawsze jest.
Re: wytrzymałość dwuteownika
Witam
To odświeżę, co by nie tworzyć nowego tematu.
zamierzam zrobić podłogę nad piwnicą o wymiarach 3,7x3,7m. Wymyśliłem, że przy takim stosunkowo małym wymiarze, dam środkiem 3 belki dwuteowe 100mm i uzbroję pomiędzy drutem fi 8 lub 10 żebrowanym /siatka/, po obwodzie na ścianach /w sumie na betonowym fundamencie/ dam wieniec zbrojony i całość zaleję betonem, tak by beton był też ponad belkami około 4 cm. W sumie zrobi się 14cm. Odstęp miedzy belkami około 90cm
Pytanie czy 100mm wystarczy? nad będzie kuchnia, więc raczej niewielkie obciążenia. czy beton ponad belkami też zbroić?
Wcześniej były belki drewniane o rozstawie 1,25m i wytrzymało, pomimo niezłej próchnicy
tak to mniej więcej by wyglądało:
Pozdrawiam
To odświeżę, co by nie tworzyć nowego tematu.
zamierzam zrobić podłogę nad piwnicą o wymiarach 3,7x3,7m. Wymyśliłem, że przy takim stosunkowo małym wymiarze, dam środkiem 3 belki dwuteowe 100mm i uzbroję pomiędzy drutem fi 8 lub 10 żebrowanym /siatka/, po obwodzie na ścianach /w sumie na betonowym fundamencie/ dam wieniec zbrojony i całość zaleję betonem, tak by beton był też ponad belkami około 4 cm. W sumie zrobi się 14cm. Odstęp miedzy belkami około 90cm
Pytanie czy 100mm wystarczy? nad będzie kuchnia, więc raczej niewielkie obciążenia. czy beton ponad belkami też zbroić?
Wcześniej były belki drewniane o rozstawie 1,25m i wytrzymało, pomimo niezłej próchnicy
tak to mniej więcej by wyglądało:
Pozdrawiam
Re: wytrzymałość dwuteownika
... ale rozgadane te forum, wyraźnie źle trafiłem, albo każdy czeka na kasę za poradę. porażka!!!
Re: wytrzymałość dwuteownika
nie dla mnie niestety - teraz mam najbardziej pracowity czas w roku 