Bardzo proszę o obliczenie i dobranie wymiaru dwuteownika stalowego zdolnego do przeniesienia obciążenia rozłożonego o wartości 4 tony/metr oraz drugiego o wartości 2 tony/metr.
Belka ma mieć rozpiętość 2m z podparciem na końcach.

Młotek
Aktywny
Aktywny
Posty: 200
Rejestracja: 13 lip 2008, 20:57
Lokalizacja: Rzeszów ; 608799038

Re: wytrzymałość dwuteownika

Post autor: Młotek »

IPE 200 ze stali St3S

jm
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 12 sty 2010, 15:15

Re: wytrzymałość dwuteownika

Post autor: jm »

Wielkie dzięki.
Mam rozumieć, że dotyczy to obciążenia 4 t/mb?
Ta belka ma służyć do podparcia stropu.
Czy ten podany wymiar jest pewny?
A pytam dlatego, gdyż kierownik budowy tak ad hock zalecił dwuteownik 260,
co z kolei na moje odczucie wydało się przesadą.

student87
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 29 gru 2009, 0:23

Re: wytrzymałość dwuteownika

Post autor: student87 »

Wyniki obliczeń ;) :

Dla samych 4t/m IPE 200 wychodzi spokojnie i to na niecałe 60% wytężenia.

Dla samych 2t/m z podobnym wytężeniem wychodzi IPE 160.

Oba ze stali St3S.

Najlepiej niech to sam kierownik przeliczy i zadecyduje, no bo w końcu on za to ponosi odpowiedzialność.

Młotek
Aktywny
Aktywny
Posty: 200
Rejestracja: 13 lip 2008, 20:57
Lokalizacja: Rzeszów ; 608799038

Re: wytrzymałość dwuteownika

Post autor: Młotek »

Przyjmując
obciążenie 4t/m:
współczynnik obciążenia =1.2
Pas ściskany zabezpieczony przed zwichrzeniem- wytężenie kształtownika IPE 200 równe 58%

Pas ściskany nie zabezpieczony przed zwichrzeniem- wytężenie kształtownika IPE 200 równe 79% gdyż smukłość względna przy zwichrzeniu= 0,976 ;
współczynnik niestateczności ogólnej przy zwichrzeniu= 0,73

Zapas zawsze jest.

anjin
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 30 cze 2010, 10:13

Re: wytrzymałość dwuteownika

Post autor: anjin »

Witam

To odświeżę, co by nie tworzyć nowego tematu.

zamierzam zrobić podłogę nad piwnicą o wymiarach 3,7x3,7m. Wymyśliłem, że przy takim stosunkowo małym wymiarze, dam środkiem 3 belki dwuteowe 100mm i uzbroję pomiędzy drutem fi 8 lub 10 żebrowanym /siatka/, po obwodzie na ścianach /w sumie na betonowym fundamencie/ dam wieniec zbrojony i całość zaleję betonem, tak by beton był też ponad belkami około 4 cm. W sumie zrobi się 14cm. Odstęp miedzy belkami około 90cm

Pytanie czy 100mm wystarczy? nad będzie kuchnia, więc raczej niewielkie obciążenia. czy beton ponad belkami też zbroić?

Wcześniej były belki drewniane o rozstawie 1,25m i wytrzymało, pomimo niezłej próchnicy ;)

tak to mniej więcej by wyglądało:
Obrazek

Pozdrawiam

anjin
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 30 cze 2010, 10:13

Re: wytrzymałość dwuteownika

Post autor: anjin »

... ale rozgadane te forum, wyraźnie źle trafiłem, albo każdy czeka na kasę za poradę. porażka!!!

Przemek

Re: wytrzymałość dwuteownika

Post autor: Przemek »

wakacje kolego !

anjin
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 30 cze 2010, 10:13

Re: wytrzymałość dwuteownika

Post autor: anjin »

nie dla mnie niestety - teraz mam najbardziej pracowity czas w roku :P

ODPOWIEDZ

Wróć do „Stropy”