Znaleziono 131 wyników
- 05 lut 2012, 19:37
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Rozwiązanie sterowania c.o na Vitodens 200 - czy jest sens d
- Odpowiedzi: 1
- Odsłony: 4537
Re: Rozwiązanie sterowania c.o na Vitodens 200 - czy jest se
na elektrodzie ci odpowiedzieli 
- 03 lut 2012, 20:13
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Mala wydajnosc grzejnikow+ pare dodatkowych problemow.
- Odpowiedzi: 15
- Odsłony: 7486
Re: Mala wydajnosc grzejnikow+ pare dodatkowych problemow.
możesz sprawdzić też pompę odkręcając korpus 4 śrubami na klucz imbusowy.
- 02 lut 2012, 23:12
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Mala wydajnosc grzejnikow+ pare dodatkowych problemow.
- Odpowiedzi: 15
- Odsłony: 7486
Re: Mala wydajnosc grzejnikow+ pare dodatkowych problemow.
Powinno być w tym miejscu co ten słoik stoi. zakręcasz zwór dolny i górny i odkręcasz korek. Poleci trochę wody, wyciągasz rurkę z siateczki i najlepiej wyczyścić ją pasta bhp i pod bieżącą wodą . Zdjęcie filtra poniżej.


- 02 lut 2012, 22:19
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Mala wydajnosc grzejnikow+ pare dodatkowych problemow.
- Odpowiedzi: 15
- Odsłony: 7486
Re: Mala wydajnosc grzejnikow+ pare dodatkowych problemow.
Patent z rozdzielaczem przedni. Co do samej instalacji. Proszę sprawdzić w pierwszej kolejności czy działa pompka służy do tego takie urządzonko (dobry hydraulik będzie je miał):
http://static.e-budownictwo.tv/gallery/1168/0_7867327f985eb4e2df8f9d99e0a53f54a65b87ab.jpg
Jeżeli pompa chodzi to ...
http://static.e-budownictwo.tv/gallery/1168/0_7867327f985eb4e2df8f9d99e0a53f54a65b87ab.jpg
Jeżeli pompa chodzi to ...
- 02 lut 2012, 22:00
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Jaka temperatura w niezamieszkanym domu
- Odpowiedzi: 4
- Odsłony: 6779
Re: Jaka temperatura w niezamieszkanym domu
dobra wentylacja i nie ma wilgoci i grzyba.
- 24 lis 2011, 20:57
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Zawory teromostatyczne grzejnikowe do instacji grawitacyjnej
- Odpowiedzi: 1
- Odsłony: 2016
Re: Zawory teromostatyczne grzejnikowe do instacji grawitacy
Trzeba zastosować do tego specjalne zawory termostatyczne o wysokiej przepustowości. Danfoss RA-G.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
- 09 mar 2011, 8:18
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Kocioł węglowy KU PRZESTRODZE
- Odpowiedzi: 11
- Odsłony: 21183
Re: Kocioł węglowy KU PRZESTRODZE
Montujcie kotły w układzie zamkniętym, tylko na zaworze bezpieczeństwa i naczyniu przeponowym. Może te zdjęcia przekonają co niektórych do zmian.
http://static.e-budownictwo.tv/gallery/1242/0_24fcd634965e5c7209f826748b2ce80aee39752b.jpg
http://static.e-budownictwo.tv/gallery/1242/0 ...
http://static.e-budownictwo.tv/gallery/1242/0_24fcd634965e5c7209f826748b2ce80aee39752b.jpg
http://static.e-budownictwo.tv/gallery/1242/0 ...
- 19 lut 2011, 19:52
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Kocioł węglowy KU PRZESTRODZE
- Odpowiedzi: 11
- Odsłony: 21183
Re: KU PRZESTRODZE!!!
Mi się wydaję, że nie jest to tylko wina palenia byle czym tylko niska temperatura na kotle.
- 14 gru 2010, 9:10
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Błąd Er2 na sterowniku pieca na ekogroszek POMOCY!!!!!!
- Odpowiedzi: 4
- Odsłony: 16838
Re: Błąd Er2 na sterowniku pieca na ekogroszek POMOCY!!!!!!
Jeżdżąc na awarie w 75% Er2 jest to dmuchawa do wymiany w 25% to pada sterownik. Pierwsze co robię to wymieniam sterownik na swój i tak eliminuje awarie. Sprawdź dmuchawę albo podłącz ją bezpośrednio do gniazdka 220V albo pożycz od kogoś drugą. Jak okaże się, że to dmuchawa spróbuj wymienić ...
- 10 gru 2010, 9:46
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: czy ktoś wie czy to dobra rura?
- Odpowiedzi: 7
- Odsłony: 17929
Re: czy ktoś wie czy to dobra rura?
chodzi o to, a żeby w rurki nie poszła woda o temp. wyższej od 95st. tak dla porównania to Perfexim kosztuje ok 2 zł a dobrą rurę np. Kisan kupisz za ok.3,50 która ma 10 lat gwarancji i ubezpieczenie jak dobrze pamiętam 2500000 zł. średnio na domek 150 m2 bez ogrzewania podłogowego musisz miec od ...
- 09 gru 2010, 23:38
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: czy ktoś wie czy to dobra rura?
- Odpowiedzi: 7
- Odsłony: 17929
Re: czy ktoś wie czy to dobra rura?
perfexim ma też nie najgorsza opinię? Badziew jakich mało ! podobnie jak us metrix i phytan
- 04 lis 2010, 20:32
- Forum: Instalacje wodne
- Temat: Nowoczesna instalacja wodna
- Odpowiedzi: 11
- Odsłony: 13832
Re: Nowoczesna instalacja wodna
Zobacz sobie polskiego producenta firma KISAN, okolice Rzeszowa.
- 11 paź 2010, 19:57
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: podlączenie podłogówki
- Odpowiedzi: 6
- Odsłony: 5977
Re: podlączenie podłogówki
No to skoro podłogówka ma swoją regulacje temperatury to równie dobrze może sobie ją regulować za zaworem 4d jak i przed nim. Każdy obieg będzie miał jak piszesz własną i niezależną... W czym tkwi różnica?
A no taka, że jak zamkniesz sobie zawór 4d to czynnik za tym zaworem może mieć np 20st C a ...
A no taka, że jak zamkniesz sobie zawór 4d to czynnik za tym zaworem może mieć np 20st C a ...
- 10 paź 2010, 18:27
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: podlączenie podłogówki
- Odpowiedzi: 6
- Odsłony: 5977
Re: podlączenie podłogówki
Nie za tylko przed! Bądź świadom tego, że podłogówka ma swoja regulacje temperatury. Każdy obieg musi mieć niezależną i własną regulacje temperatury.
- 09 paź 2010, 20:22
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: podlączenie podłogówki
- Odpowiedzi: 6
- Odsłony: 5977
Re: podlączenie podłogówki
Tak jak kolega napisał. Osobny obieg i to przed zaworem 4 drogowym.