Aby poprawnie odpowiedzieć na to pytanie, należałoby wiedzieć czy posiadasz głowice termostatyczne lub siłowniki elektryczne na każdym obwodzie podłogówki. Jeśli nie posiadasz takowych, a przepływ regulujesz np. przepływomierzami (ja tak mam) to w większości przypadków nie będzie konieczny zawór ...
- 16 paź 2008, 7:52
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: tlokowiec
- Odpowiedzi: 4
- Odsłony: 3657
- 11 paź 2008, 23:03
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Dziwne zachowanie naczynia przeponowego
- Odpowiedzi: 12
- Odsłony: 19239
- 10 paź 2008, 10:56
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Udoskonalenie tłokowca
- Odpowiedzi: 34
- Odsłony: 108628
Witaj. Sam posiadam tłokowca, lecz ze stajni KMG. Na konkurencyjnym forum założyłem podobny wątek i odzew jest żaden. Zachęcony jednak do dalszych poszukiwań jak usprawnićby mój piec, kombinowałem z deflektorem z szamotu i muszę Ci wyznać, że nie zaobserwowałem czegoś takiego jak dopalanie gazów od ...
- 10 paź 2008, 7:30
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: pompa Grundfos alpha plus i wilo smart
- Odpowiedzi: 11
- Odsłony: 32508
- 10 paź 2008, 6:54
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Duża histereza w tłokowcu
- Odpowiedzi: 13
- Odsłony: 37594
- 09 paź 2008, 10:29
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Duża histereza w tłokowcu
- Odpowiedzi: 13
- Odsłony: 37594
A mnie to wygląda na znaczne opóźnienie w odczycie temperatury na drodze czujnik - płaszcz kotła. Niektórzy zalecają zalać czujniki olejem. Nie wiem czy to dobry pomysł, olej ma dużą bezwładność. Lepiej jest zastosować najzwyklejszą silikonową pastę termoprzewodzącą. Ja zmieszałem ją z droższą na ...
- 03 paź 2008, 21:52
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elster
- Odpowiedzi: 81
- Odsłony: 156067
- 03 paź 2008, 10:46
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Jak palić - instrukcja dla blokowego tempaka/laika...
- Odpowiedzi: 9
- Odsłony: 86672
- 01 paź 2008, 22:20
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elster
- Odpowiedzi: 81
- Odsłony: 156067
Powinieneś nabrać więcej wprawy i wyczucia w eksperymentach z nastawami. Zbyt drastycznie zmieniasz czas całkowania. Na początek ustaw np 20s. i poobserwuj. Przy tak długim czasie regulacja obrotów następuje ze znacznym opóźnieniem, jeśli rzeczywiście masz zakres 18%-60%. Ja mam nieco inny 12-40, bo ...
- 01 paź 2008, 8:09
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elster
- Odpowiedzi: 81
- Odsłony: 156067
Niestety moje informacje z Elstera są jednoznaczne: żadna z wersji softu dla Perfekta nie posiada wygaszania według założeń z instrukcji. W twojej wersji softu interesujące dla mnie jest to, że można wyłączyć podajnik i prawdopodobnie palić swobodnie na ruszcie. Jestem bardzo tym zainteresowany. Czy ...
- 30 wrz 2008, 17:35
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elster
- Odpowiedzi: 81
- Odsłony: 156067
- 30 wrz 2008, 15:00
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Jak ustawic kocioł Bio-Wulkan? Sterownik Perfekt T Elster
- Odpowiedzi: 81
- Odsłony: 156067
- 04 wrz 2008, 21:45
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Pomoc w wyborze pieca tłokowego
- Odpowiedzi: 11
- Odsłony: 15312
- 22 sie 2008, 6:49
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ogrzewanie podłogowe - pytanie o siatkę stalową !!
- Odpowiedzi: 10
- Odsłony: 36222