Ogrzewanie podłogowe - pytanie o siatkę stalową !!

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Vim
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 30 paź 2006, 12:29
Lokalizacja: Poznań i okolice

Ogrzewanie podłogowe - pytanie o siatkę stalową !!

Post autor: Vim »

Witam !
Gdzie prawidłowo należy położyć siatkę stalową zbrojącą warstwę betonu poasadzki w przypadku ogrzewania podlogowego wodnego. Czy zawsze musi być ona poniżej węża
grzewczego czy można ją dać powyżej topiąc ją w posadzce.?
pozdrawiam
Michał

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

Post autor: adamis »

Kładzenie siatki pod rurami jest bez sensu.Tylko na rury.
adam

cezarr1
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 418
Rejestracja: 11 maja 2008, 18:23
Lokalizacja: pomorskie

Post autor: cezarr1 »

adamis ma racje, kto tak układa siatę na podłogówce ? rozpacz i zgroza

Vim
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 30 paź 2006, 12:29
Lokalizacja: Poznań i okolice

Post autor: Vim »

Panowie no to może ustalmy coś - siatkę kładziemy pod rury od podłogówki czy
na rury ?

astim
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 518
Rejestracja: 25 kwie 2006, 22:39
Lokalizacja: Lublin

Post autor: astim »

nie ma konieczności kładzenia siatki, konieczny jest za to plastyfikator do betonu. ale jak ktoś się uprze, może dodatkowo uzbroić beton siatką (wówczas będzie ona pełniła rolę raczej przewodnika ciepła niż wytrzymałościowa). Pomyślmy logicznie: jeśli położymy siatkę pod rury, to będzie leżała bezpośrednio na warstwie izolacji cieplnej i beton jej nie zatopi, a więc przyniesie więcej szkody niż pożytku. Wszelkie zbrojenia betonu powinno się dawać w warstwie rozciąganej, bo beton ma dużo większą wytrzymałość na ściskanie niż na rozciąganie, dlatego zbrojenie przejmuje naprężenia rozciągające. Jeśli położymy zbrojenie na rury, to będzie ono prawie dokładnie w środku warstwy jastrychu, a wówczas całkiem bez sensu, no chyba, ze ktoś robi wylewkę 15 cm..

derek
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 45
Rejestracja: 25 gru 2007, 22:08

Post autor: derek »

Wylewka na ogrzewanie podłogowe poddana jest nie tylko naprężeniom ze strony nacisku od ciężarów ustawionych na niej i od samego jej ciężaru. Obserwując dokładnie zachowanie podczas nagrzewania widać, że potrafi ona wybrzuszać się minimalnie jak rosnące ciasto. U mnie doprowadziło to nawet do popękania kilku fug i płytek, gdy wierząc w działanie rtl'a puściłem zbyt gorący czynnik. Z opisanych powyżej względów uważam, że zasadne jest jedynie umieszczanie siatki na rurach.

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

Post autor: adamis »

Astim,to jak w końcu?Bo skrytykowałeś równo oba te sposoby kładzenia siatki.
Wszelakie zbrojenie betonu ma wtedy sens,kiedy jest wewnątrz a nie na zewnątrz.Jakie naprężenia wytrzymał by wieniec,gdyby zbrojenie było położone nie w nim a na zewnątrz?
adam

74
Aktywny
Aktywny
Posty: 163
Rejestracja: 12 gru 2007, 12:16

Post autor: 74 »

ja czasami stosuję siatkę pod rury z innego powodu, a mianowicie : jeżeli warstwa styropianu jest na tyle gruba że nie mogę przybić podłogówki do pierwszej wylewki a wiem że taka niezalana podłoga ma stać przez dłuższy czas i ktoś po tym będzie deptał , wtedy rozkładam siatki i do tych siatek opaskami elektrycznymi mocuję podłogówkę
roboty może i trochę więcej ale wytrzyma o wiele więcej wycieczek (sąsiedzi , inne ekipy na budowie)niż zwykłe mocowanie klipsami do styropianu

astim
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 518
Rejestracja: 25 kwie 2006, 22:39
Lokalizacja: Lublin

Post autor: astim »

napisałem wyraźnie, że siatka jest niekonieczna, za to plastyfikator owszem.
Oczywiście że zbrojenie musi być w betonie a nie na betonie (lub pod). dlatego jeśli siatka pod betonem, to na jakichś podkładkach aby ją beton zalał. wówczas rury ogrzewania są wyżej, czyli bliżej wierzchniej warstwy. To powoduje że rozkład temperatur w takiej podłodze jest nierównomierny.
siatka na rurach jest w środkowej warstwie betonu, więc spełnia raczej rolę "rozprowadzacza ciepła" (jako lepszy przewodnik ciepła od betonu) niż wytrzymałościową.
DEREK: po to się stosuje dylatacje i izolacje miedzy jastrychem i ścianami, abyu nie występowały naprężenia w wylewce. No i zasadniczą i bezdyskusyjną sprawą jest nieprzekraczanie określonej temperatury ogrzewania podłogowego.
74: Ja robiąc podłogówkę od razu zastrzegam inwestorowi, że wylewka bezpośrednio po układaniu rur, wycieczki i podziwianie postępu prac w tym stadium jest absolutnie niewskazane..
pozdrawiam..

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

Post autor: adamis »

Ja już widziałem górali,którzy jeździli po rurach z taczkami pełnymi zaprawy.Jak ich opierniczyłem i porozkładałem deski,to i tak się nimi za bardzo nie przejmowali.
adam

astim
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 518
Rejestracja: 25 kwie 2006, 22:39
Lokalizacja: Lublin

Post autor: astim »

niestety to częste zjawisko na budowie, że następny nie dba o robotę poprzednika.. bezmyślność, głupota, czasem zawiść króluje..

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”