Znaleziono 71 wyników
- 16 mar 2016, 8:30
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685398
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Powiem ci od czego ja zacząłem regulację w automacie, po prostu wyłaczyłem PID i nastawy zacząłem w trybie ręcznym. Po kilku dniach korekt, nie pamiętam już dokładnie ale zostałem przy - podawane 7sek , przerwa 30sek ,dmuchawa 15 i przy takich nastawach nic się nie zapadało, węgiel ładnie sie ...
- 15 mar 2016, 14:04
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685398
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
z przysłona trzeba uważać, jak zasłoni za mocno, to się zrobi czarno.....
Jarecki, myślisz że przy pracy w PID ,to ile otwarta jest przysłona ma znaczenie na brudzenie kotła? Przecież mamy wtedy stały , wymuszony dopływ powietrza do paleniska przez dmuchawę. Oczywiście mówimy o sytuacji gdy ...
Jarecki, myślisz że przy pracy w PID ,to ile otwarta jest przysłona ma znaczenie na brudzenie kotła? Przecież mamy wtedy stały , wymuszony dopływ powietrza do paleniska przez dmuchawę. Oczywiście mówimy o sytuacji gdy ...
- 15 mar 2016, 12:27
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685398
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Jeżeli bardzo chcesz to załóż te termostaty ale zobaczysz po pewnym czasie że będzie to zbędna robota.
Co do groszku to ja pale takim o mocy 23-25MJ , nosi nazwę Cieplik (gdy wpiszesz nazwę to znajdziesz w necie) nie jest on tani ale zadowolony jestem z niego.
Szukaj groszku nie mocniejszego niż ...
Co do groszku to ja pale takim o mocy 23-25MJ , nosi nazwę Cieplik (gdy wpiszesz nazwę to znajdziesz w necie) nie jest on tani ale zadowolony jestem z niego.
Szukaj groszku nie mocniejszego niż ...
- 15 mar 2016, 12:00
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685398
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Zobacz jak wygląda wykres. Tu też sterowanie jest pogodowe, żółta linia (ta na samej górze) to temp na kotle , nic tam specjalnie nie szarpie a linia generalinie jest prosta - czym linia bardziej prosta tym lepiej dla obiegu, kotła i kieszeni palacza 
- 15 mar 2016, 11:38
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685398
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Hmm, pogodówka sterować piecem...?
Na kotle ustawiasz sztywną temperaturę np 54 stopnie ,tak jak masz to teraz a pogodówka ma za zadanie sterować tak temperaturą obiegu (nie kotła) aby była komfortowa dla ciebie temperatura w domu.
Skoro termostaty już masz i chcesz je założyć ,więc w jakim celu ma ...
Na kotle ustawiasz sztywną temperaturę np 54 stopnie ,tak jak masz to teraz a pogodówka ma za zadanie sterować tak temperaturą obiegu (nie kotła) aby była komfortowa dla ciebie temperatura w domu.
Skoro termostaty już masz i chcesz je założyć ,więc w jakim celu ma ...
- 15 mar 2016, 11:15
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685398
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Pisze o pogodówce ,nie o podłogówceSzpakos pisze:niestety ogrzewania podłogowego jest za malo. .
- 15 mar 2016, 9:54
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685398
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Skoro masz pogodówkę to niech ona odpowiada za temp w domu. Gdy założysz termostaty na grzejnikach, to w momencie gdy termostat otworzy obieg na grzejnik, pójdzie zimna woda do kotła,więc z tą stabilizacją kotła może być różnie. Myślę że pogodówka tak nie szarpie temperaturą na kotle. Jeżeli teraz ...
- 15 mar 2016, 9:19
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685398
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Nie masz czarno w kotle od sadzy przy temperaturach na zewnątrz powyżej zera? Ja nie mogłem tak dobrać ustawień aby był szary nalot, poza tym miałem problem z utrzymaniem jednakowego kopczyka na palniku. Z jednej strony zapadał sie kopiec a z drugiej nie dopalał. Postanowiłem spróbować z innym ...
- 15 mar 2016, 8:50
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685398
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Ustaw sobie temperature tych spalin 150 stopni i będzie git. Jak sterownik chodzi w automacie to rzadko kiedy dojdzie do tej temperatury. U mnie nigdy nie przebił 120stopni.
Jak ustawisz zbyt niską temperaturę spalin np 50stopni to wtedy może być problem z osiągnięciem zadanej temp na kotle, po ...
Jak ustawisz zbyt niską temperaturę spalin np 50stopni to wtedy może być problem z osiągnięciem zadanej temp na kotle, po ...
- 15 mar 2016, 7:56
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685398
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
1. To jest najnowsza aktualizacja softu. Jak nie masz tej najnowszej aktualizacji to nie wejdziesz w te ustawienia.
2. Raczej należy zmienić pod własne preferencje
3. U mnie było (było, ponieważ zmieniłem juz sterownik) nastawione- praca 2sek ,przerwa 20sek i max przebijał o 3stopnie a zazwyczaj ...
2. Raczej należy zmienić pod własne preferencje
3. U mnie było (było, ponieważ zmieniłem juz sterownik) nastawione- praca 2sek ,przerwa 20sek i max przebijał o 3stopnie a zazwyczaj ...
- 10 mar 2016, 17:13
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685398
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Jak masz sterownik dwa lata to na pewno nie musisz go aktualizowac o funkcje czujnika spalin...
- 10 mar 2016, 14:15
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685398
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Sam podłączysz. Gdy odkręcisz obudowę sterownika to tam będzie napisane gdzie należy podłączyć czujnik
- 10 mar 2016, 10:29
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685398
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Nie wiem jak masz ocieplony ten dom ale moim zdaniem te 5 ton groszku to trochę sporo. Ja na swoje 150m2 w zeszłym roku spaliłem dokładnie 2300kg ,dom z lat 80tych ,docieplony 10cm styro.
Mam u siebie zamontowany czujnik spalin od 2 lat - przydatna rzecz i spokojnie sam go zamontujesz.
Mam u siebie zamontowany czujnik spalin od 2 lat - przydatna rzecz i spokojnie sam go zamontujesz.
- 08 mar 2016, 9:23
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685398
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Jarecki jak postępy z aktualizacją Iryda - podłączenie do internetu ? Będzie przed nowym sezonem grzewczym ?
Internet podobno jest w planach (chyba już od dwóch sezonów słysze od producenta o tych planach), jednak nie ma konkretnej daty kiedy ma się pojawić więc nie sądzę aby na przyszły sezon ta ...
Internet podobno jest w planach (chyba już od dwóch sezonów słysze od producenta o tych planach), jednak nie ma konkretnej daty kiedy ma się pojawić więc nie sądzę aby na przyszły sezon ta ...
- 14 sty 2016, 10:05
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685398
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Tak,myślę że na tym ustawieniu możesz zostawić.
Jakby co to Jarecki mnie poprawi...
Jakby co to Jarecki mnie poprawi...