Tak jak kolega pisze powyżej też mam takie same obserwacje odnośnie wyłączonego PID.
Spalanie mniejsze , szybko dochodzi do temperatury zadanej i długo jest w stanie podtrzymania. Od dwóch miesięcy palę z wyłączoną funkcją PID i jestem zadowolony. Myślę ,że spala dobre 20% mniej. Przy takiej ...
Znaleziono 20 wyników
- 25 lut 2016, 18:35
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685967
- 17 sty 2016, 9:24
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685967
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Panowie, chciałem potwierdzić moje obserwacje procesu spalania z wyłączoną funkcją PID. Dla przypomnienia mam kocioł Skamp 20kw, palnik ekoenergia - kocioł jest przewymiarowany i zostaje w podtrzymaniu około 30 minut.
A więc dla tego typu zestawu okazało się ,że praca sterownika jako dwu stan jest ...
A więc dla tego typu zestawu okazało się ,że praca sterownika jako dwu stan jest ...
- 26 gru 2015, 10:07
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685967
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam.
A ja w swoim sterowniku wyłączyłem funkcję PID i jak na razie widzę ,że pali się lepiej niż wcześniej. Kocioł szybciej dochodzi do temperatury zadanej, nie ma takich wahań temperatury. Przy włączonym PID temperatura potrafiła się bardzo obniżyć i dłużej osiągał zadaną.
Mam kocioł z ...
A ja w swoim sterowniku wyłączyłem funkcję PID i jak na razie widzę ,że pali się lepiej niż wcześniej. Kocioł szybciej dochodzi do temperatury zadanej, nie ma takich wahań temperatury. Przy włączonym PID temperatura potrafiła się bardzo obniżyć i dłużej osiągał zadaną.
Mam kocioł z ...
- 26 lis 2014, 12:05
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685967
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Pisałem wcześniej o problemach z palnikiem ekoenergia, że się nierówno pali, przerzuca niespalony opał. Okazało się ,że węgiel z miejscowego składu jest inny niż w poprzednim sezonie - sąsiedzi zauważyli różnicę u nich też się nie pali. Generalnie jest bardzo kaloryczny , ale nie sposób go spalić ...
- 26 lis 2014, 11:20
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685967
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Basterek najlepiej jak pompa od podłogi chodzi ciągle a reguluje się jej temp. w sposób płynny (bez wyłączania pompy)
Mam na podłodze rozdzielacz na 8 sekcji z układem mieszającym pompka + zawór mieszający ESBE VTA322 20-43. Pokrętło regulacji na zaworze mam otwarte na full czyli właściwie tyle ...
Mam na podłodze rozdzielacz na 8 sekcji z układem mieszającym pompka + zawór mieszający ESBE VTA322 20-43. Pokrętło regulacji na zaworze mam otwarte na full czyli właściwie tyle ...
- 22 lis 2014, 18:23
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685967
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Z tym nierównomiernie rozłożonym żarem mam to samo i też mnie to trochę irytuje.
Witam!
W sprawie tematu ekoenergi i problemów z nią. Czy ktoś ma tym forum ma pomysł jak poprawić dystrybucje powietrza w dyszy palnika? Może jakieś otwory zakleić? Będę wdzięczny za pomysły.
W poniedziałek muszę ...
- 20 lis 2014, 14:34
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685967
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Nie ,nic nie zmieniałem w ustawieniach dmuchawy.
Powiem tak, przed uszczelnieniem palnika miałem dmuchawę na biegu 17 bodajże i nie miałem problemów ze spiekami,generalnie żadnych problemów nie miałem.Po uszczelnieniu musiałem zejść do 6 biegu i dopiero przy takiej nastawie jest ok.
Pali się na ...
Powiem tak, przed uszczelnieniem palnika miałem dmuchawę na biegu 17 bodajże i nie miałem problemów ze spiekami,generalnie żadnych problemów nie miałem.Po uszczelnieniu musiałem zejść do 6 biegu i dopiero przy takiej nastawie jest ok.
Pali się na ...
- 19 lis 2014, 17:15
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685967
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Faktycznie,przez pomyłkę podałem w procentach a chodzi oczywiście o biegi.
Też mam dmuchawę taką jak Twoja
A zmieniałeś coś w ustawieniach serwisowych jeżeli chodzi o dmuchawę. Kod 99 tam jest dla biegu 49 - 40% jeżeli chodzi o naszą dmuchawę. Gdzieś na forum wyczytałem ,że korzystnie jest to ...
Też mam dmuchawę taką jak Twoja
A zmieniałeś coś w ustawieniach serwisowych jeżeli chodzi o dmuchawę. Kod 99 tam jest dla biegu 49 - 40% jeżeli chodzi o naszą dmuchawę. Gdzieś na forum wyczytałem ,że korzystnie jest to ...
- 19 lis 2014, 15:47
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685967
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Cześć
Mam taki sam kocioł i sterownik,palę eko Kazimierz-Juliusz.
Podam moje ustawienia
dla 100% - 1min 20 sek ,dmuchawa 6 %
dla 1% - 4min ,dmuchawa 1%
podtrzymanie
czas przedmuchu 20sek
czas przerwy 10min
krotność 3
Przysłona na wentylatorze otwarta na ok 1cm
Przy takich ustawieniach i ...
Mam taki sam kocioł i sterownik,palę eko Kazimierz-Juliusz.
Podam moje ustawienia
dla 100% - 1min 20 sek ,dmuchawa 6 %
dla 1% - 4min ,dmuchawa 1%
podtrzymanie
czas przedmuchu 20sek
czas przerwy 10min
krotność 3
Przysłona na wentylatorze otwarta na ok 1cm
Przy takich ustawieniach i ...
- 16 lis 2014, 18:41
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685967
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam
Chciałem się z wami podzielić ostatnimi spostrzeżeniami odnośnie sterownika IRYD z zestawem Skam-p 20kw, ekoenergia.
Po tym jak zmniejszyłem moc kotła do 70% i ustabilizowałem układ włączając pompę od podłogówki na stałe, spalanie na dobę około 11kg. Ustawienia sterownika dla 100% to przerwa ...
Chciałem się z wami podzielić ostatnimi spostrzeżeniami odnośnie sterownika IRYD z zestawem Skam-p 20kw, ekoenergia.
Po tym jak zmniejszyłem moc kotła do 70% i ustabilizowałem układ włączając pompę od podłogówki na stałe, spalanie na dobę około 11kg. Ustawienia sterownika dla 100% to przerwa ...
- 07 lis 2014, 18:42
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685967
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Po pierwsze musisz uszczelnić palenisko.
Slicon w rowek pod paleniskiem i na łączeniu nacięc z korpusem palnika
Po drugie, nie wiem, czy firma Konstal i p.Wichłacz coś modyfikują ten palnik.
Musiałbyś się zapytać u producenta.
Ja sugeruje go rozkręcić w połowie i jak nie jest zmieniany, to ...
Slicon w rowek pod paleniskiem i na łączeniu nacięc z korpusem palnika
Po drugie, nie wiem, czy firma Konstal i p.Wichłacz coś modyfikują ten palnik.
Musiałbyś się zapytać u producenta.
Ja sugeruje go rozkręcić w połowie i jak nie jest zmieniany, to ...
- 07 lis 2014, 17:38
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685967
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam
Też jestem użytkownikiem Iryda RTZ PID z kotłem skam-p Konstal 20KW., palnik ekoenergia, dmuchawa wbs6aal. Użytkuję kocioł drugi sezon i przyznam ,że poprzedni rok jeżeli chodzi o zużycie opału był katastrofalny. Ogrzewam około 115 m2 (nowy budynek150m2 z garażem, ocieplony, 75 m2 podłogówki ...
Też jestem użytkownikiem Iryda RTZ PID z kotłem skam-p Konstal 20KW., palnik ekoenergia, dmuchawa wbs6aal. Użytkuję kocioł drugi sezon i przyznam ,że poprzedni rok jeżeli chodzi o zużycie opału był katastrofalny. Ogrzewam około 115 m2 (nowy budynek150m2 z garażem, ocieplony, 75 m2 podłogówki ...
- 23 gru 2013, 18:56
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685967
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Faktycznie na stronie producenta kocioł 17kw ma powierzchnie grzewczą 2,1m.
Pewnie mam jakąś limitowaną wersję.

Pewnie mam jakąś limitowaną wersję.
- 23 gru 2013, 8:58
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685967
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

coś nie tak z mocą Jarecki ?
- 22 gru 2013, 22:57
- Forum: Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
- Temat: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
- Odpowiedzi: 1283
- Odsłony: 685967
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Nie napisałem o ustawieniach. Kocioł chodzi na nastawach podobnych do Jareckiego , czyli dla 100% mocy czas przerwy 30 sekund, czas podawania 6 sekund, dmuchawa 17 bieg. 1% mocy , przerwa 2,30 , dmuchawa 2 bieg. W tej chwili kiedy prawie wszystko się wypala kocioł przebija temperaturę o jakieś 5- 6 ...