Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Jarecki
Chciałbym zamówić system dosuszania kosza
Chciałbym zamówić system dosuszania kosza
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Podeślij na mailatomek1413 pisze:Jarecki
Chciałbym zamówić system dosuszania kosza
30zł + koszt wysyłki (kurierem 15zł)
-
Olgierdowyy
- Początkujący

- Posty: 6
- Rejestracja: 09 paź 2015, 22:03
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
P. Jarecki.
Na kotle zadana mam 56. W ppdtrzymaniu dochodzi do 58.5 wytrzymuje tak jakies 25 minut... nastepnie temperatura spada do 48 i zaczyna pracowac okolo pol godziny aby osiagnac ponownie temp zadana.
Na zaworze 3d ustawione 40° na grzejniki. Czym jest spowodowany tak duzy spadek temp z podtrzymania ? Pid ustawiony na 1.
Przyslona na dmuchawie w jakim stopniu powinna byc przyslonieta ?
Na kotle zadana mam 56. W ppdtrzymaniu dochodzi do 58.5 wytrzymuje tak jakies 25 minut... nastepnie temperatura spada do 48 i zaczyna pracowac okolo pol godziny aby osiagnac ponownie temp zadana.
Na zaworze 3d ustawione 40° na grzejniki. Czym jest spowodowany tak duzy spadek temp z podtrzymania ? Pid ustawiony na 1.
Przyslona na dmuchawie w jakim stopniu powinna byc przyslonieta ?
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Dany węgiel, dany palnik i poprawne wykonanie instalacji z dobrym doborem mocy kotła
Spróbuj zrobić zadaną 54 a pid ustaw na PID.3, będzie większy margines dla stabilizacji
Spróbuj zrobić zadaną 54 a pid ustaw na PID.3, będzie większy margines dla stabilizacji
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam,
W miare doszedlem do optymalnych ustawien, ale zostala jedna kwestia. Przy zmianach temperatur na zewnatrz +/- 5-10stopni, regulowac prace pieca poprzez wydluzanie/zmniejszanie czasu podawania dla 100% i 1%, czy regulowac temperatura zadana ?
Innymi slowy, jak ustawie optymalnie podawanie, dmuchawe i czas podawania dla temp. zew. -15 to przy temp. zew. +10 co zmieniac? Z lektury ktora juz przeczytalem, najlepiej dla kotla jak caly czas pracuje nawet na najnizszej mocy, czyli powinienem wydluzac czas podawania, zgadza sie ?
Czy da sie cos zrobic ze spikami zuzlowymi ( koksowe juz nie wystepuja ), czy to kwestia tylko jakosci wegla ?
W miare doszedlem do optymalnych ustawien, ale zostala jedna kwestia. Przy zmianach temperatur na zewnatrz +/- 5-10stopni, regulowac prace pieca poprzez wydluzanie/zmniejszanie czasu podawania dla 100% i 1%, czy regulowac temperatura zadana ?
Innymi slowy, jak ustawie optymalnie podawanie, dmuchawe i czas podawania dla temp. zew. -15 to przy temp. zew. +10 co zmieniac? Z lektury ktora juz przeczytalem, najlepiej dla kotla jak caly czas pracuje nawet na najnizszej mocy, czyli powinienem wydluzac czas podawania, zgadza sie ?
Czy da sie cos zrobic ze spikami zuzlowymi ( koksowe juz nie wystepuja ), czy to kwestia tylko jakosci wegla ?
- chor_wirap
- Początkujący

- Posty: 21
- Rejestracja: 27 kwie 2013, 5:45
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
do Jarecki79
Chciałbym zobaczyć jak wygląda ten 'system dosuszania', bo być może i mnie by się coś takiego przydało. Czy mógłbyś wstawić jakieś foty i krótką instrukcję jak to zamontować
Chciałbym zobaczyć jak wygląda ten 'system dosuszania', bo być może i mnie by się coś takiego przydało. Czy mógłbyś wstawić jakieś foty i krótką instrukcję jak to zamontować
skam p premium 12kW + Iryd Pid FL
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Jarecki
Z pompą od podłogówki zrobiłem tak jak mówiłeś, zadałem 45st. temperatura dochodziła do max 36st. i
już nie mam tak dużych spadków temperatury na piecu.
Zacząłem też testować spalanie na włączonym pid i na zwykłym dwustanie. Ale jest dosyć ciepło i wygasiłem w piecu.
Pid chciałem sprawdzić na 2 i 3st. bo zawsze miałem ustawiony na 1st
A histerezę tak jak Manix pisał 0,1st.
Wcześniej porównywałem Pid 1si i histerezę 1,0 st i 2,0 st. Pid wyszedł najlepiej.
Z pompą od podłogówki zrobiłem tak jak mówiłeś, zadałem 45st. temperatura dochodziła do max 36st. i
już nie mam tak dużych spadków temperatury na piecu.
Zacząłem też testować spalanie na włączonym pid i na zwykłym dwustanie. Ale jest dosyć ciepło i wygasiłem w piecu.
Pid chciałem sprawdzić na 2 i 3st. bo zawsze miałem ustawiony na 1st
A histerezę tak jak Manix pisał 0,1st.
Wcześniej porównywałem Pid 1si i histerezę 1,0 st i 2,0 st. Pid wyszedł najlepiej.
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam Panie Jurecki proszę o podpowiedź.
Odnośnie własnie czy algorytm PID ma być włączony bądź czy wyłączony.?
Algorytm wyłączony zadana temp 56 stopni dobija ładnie do 60stopni w podtrzymaniu okolo godziny czasu piec mi jest w stanie podtrzymania przy 52 się włącza spadając przy tym do okolo 49/50stopni spalanie koło 15kg dziennie. Jeśli chodzi o spalenie w popielniku nie ma rewelacji.
Algorytm właczony piec chodzi cały dzien w trybie praca w stanie podtrzymania jest dosłownie 5-10minut wiem że dla pieca może jest lepiej ale piec mogę za 8 lat zmienić a jeśli patrzymy na portfel to dmuchawa chodzi i ekogroszek bierze co 40sekund co 50sekund praktycznie caly dzien nie znam dziennej dawki w KG gdyż ciągły napis na sterowniku praca mnie przeraża i przełączam na brak PID, proszę o poradę czy jednak ten PID właczyć czy ma to sens, bo głownie chodzi mi ilość spalonego ekogroszku w sezonie, a jednak po coś ta funkcja PID została wmontowana w piec by służyła na plus a wiec proszę o poradę fachowca bo palę dopiero 1 sezon
Odnośnie własnie czy algorytm PID ma być włączony bądź czy wyłączony.?
Algorytm wyłączony zadana temp 56 stopni dobija ładnie do 60stopni w podtrzymaniu okolo godziny czasu piec mi jest w stanie podtrzymania przy 52 się włącza spadając przy tym do okolo 49/50stopni spalanie koło 15kg dziennie. Jeśli chodzi o spalenie w popielniku nie ma rewelacji.
Algorytm właczony piec chodzi cały dzien w trybie praca w stanie podtrzymania jest dosłownie 5-10minut wiem że dla pieca może jest lepiej ale piec mogę za 8 lat zmienić a jeśli patrzymy na portfel to dmuchawa chodzi i ekogroszek bierze co 40sekund co 50sekund praktycznie caly dzien nie znam dziennej dawki w KG gdyż ciągły napis na sterowniku praca mnie przeraża i przełączam na brak PID, proszę o poradę czy jednak ten PID właczyć czy ma to sens, bo głownie chodzi mi ilość spalonego ekogroszku w sezonie, a jednak po coś ta funkcja PID została wmontowana w piec by służyła na plus a wiec proszę o poradę fachowca bo palę dopiero 1 sezon
-
marcin2372
- Początkujący

- Posty: 20
- Rejestracja: 12 lip 2011, 18:24
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Tak jak kolega pisze powyżej też mam takie same obserwacje odnośnie wyłączonego PID.
Spalanie mniejsze , szybko dochodzi do temperatury zadanej i długo jest w stanie podtrzymania. Od dwóch miesięcy palę z wyłączoną funkcją PID i jestem zadowolony. Myślę ,że spala dobre 20% mniej. Przy takiej pogodzie worek 25 kg na dwa dni.
Pewnie wszystko zależy od instalacji i kotła czy jest optymalny do metrażu - u mnie jest 20kw na 150m2.
Spalanie mniejsze , szybko dochodzi do temperatury zadanej i długo jest w stanie podtrzymania. Od dwóch miesięcy palę z wyłączoną funkcją PID i jestem zadowolony. Myślę ,że spala dobre 20% mniej. Przy takiej pogodzie worek 25 kg na dwa dni.
Pewnie wszystko zależy od instalacji i kotła czy jest optymalny do metrażu - u mnie jest 20kw na 150m2.
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witaj Jarecki,
Skład opału zmienił u nas ekogroszek na Eco-power 24MJG/kg. pali się fajnie, ale przesypuje i nie wiem czy mocniej dmuchnąć, zmniejszyć podawanie, czy może wydłużyć czas między podawaniem??
Dla 100% mam:
dmuchawa 15bieg
podawanie 5sek.
pauza 0:35sek
Dla 1%:
dmuchawa 1bieg
pauza 3min 30sek
Skład opału zmienił u nas ekogroszek na Eco-power 24MJG/kg. pali się fajnie, ale przesypuje i nie wiem czy mocniej dmuchnąć, zmniejszyć podawanie, czy może wydłużyć czas między podawaniem??
Dla 100% mam:
dmuchawa 15bieg
podawanie 5sek.
pauza 0:35sek
Dla 1%:
dmuchawa 1bieg
pauza 3min 30sek
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Jak przesypuje to:
zdejmij 1sekundę z czasu podawania
bieg 17 dla 100%
i zobacz z 1dzień
zdejmij 1sekundę z czasu podawania
bieg 17 dla 100%
i zobacz z 1dzień
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Jarecki jak postępy z aktualizacją Iryda - podłączenie do internetu ? Będzie przed nowym sezonem grzewczym ?
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
W sobotę bawiłem się wreszcie gotowym Pilot G RF, czyli w wersji bezprzewodowej
wkleję później fotke jak to wygląda na żywo, czekam na wycenę
zdjęcia nie idzie dodać, coś na forum zakombinowali
wycena jest na 250zł
wkleję później fotke jak to wygląda na żywo, czekam na wycenę
zdjęcia nie idzie dodać, coś na forum zakombinowali
wycena jest na 250zł
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Internet podobno jest w planach (chyba już od dwóch sezonów słysze od producenta o tych planach), jednak nie ma konkretnej daty kiedy ma się pojawić więc nie sądzę aby na przyszły sezon ta funkcja sie pojawiła a szkoda bo konkurencja nie śpi....mietek440 pisze:Jarecki jak postępy z aktualizacją Iryda - podłączenie do internetu ? Będzie przed nowym sezonem grzewczym ?