Znaleziono 5 wyników

autor: ENERGETYK
11 lis 2006, 19:27
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: pomiary izolacji
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 6102

pomiary izolacji

Jak w praktyce wykonuje się pomiary izolacji przewodów w instalacji eksploatowanej w której jest dużo zabudowanych trudno dostępnych opraw oświetleniowych, ponadto serwery,komputery inne urządzenia elektroniczne. Przepisy wymagają takich pomiarów a wiadomo że obiorniki muszą być w czasie pomiaru ...
autor: ENERGETYK
11 lis 2006, 19:02
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: dobór przekroju przewodu
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 47475

przewody dobiera dobiera z uwagi na kilka kryteriów:
obciążalnosci prądowej długotrwałej
dopuszczalnego spadku napięcia
obciążalności zwarciowej
wytrzymałości mechanicznej
itp.
autor: ENERGETYK
11 lis 2006, 18:47
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: wyłączniki S191 nadmiarowo-prądowe-różnicowo -prądowe
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 51140

S191 to wyłącznik jednofazowy a S193 trójfazowy. Oba wyposażone są w dwa rodzaje wyzwalaczy: elektromagnetyczny działający szybko.np.S191B10 wyłączy w czasie 0,1s po pojawiniu się prądu 5x10=50A wynika to z jego charakterystyki. Drugi wyzwalacz to cieply /termiczny/ który wyłącza przeciążenie w ...
autor: ENERGETYK
09 lis 2006, 17:01
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: Instalacja 2 i 3 przewodowa
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 28652

instalacja 2 lub3 przewodowa

10mm2 Cu i 16Al dotyczy przewodu PEN a nie PE
autor: ENERGETYK
09 lis 2006, 14:35
Forum: Instalacje elektryczne
Temat: TN-C a różnicówka
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 27665

różnicówka

Jeżeli przewód PEN będzie przerwany to rzeczywiście na bolcu może pojawić się napięcie niebezpieczne. Istneje jednak wymóg aby punkt rozdzielenia przewodu PE i N był uziemiony. Wtedy różnicówka zadziała normalnie mimo że przewód PEN jest przerwany. Gdyby jednak tego uziemienia nie było to różnicówka ...